Bonjour,

Je viens vers vous car une société d'artisan vient de poser une vmc dans les combles et j'aimerais avoir vos avis.

C'est une VMC simple flux qui extrait uniquement l'air de la cuisine. 

Je précise que c'est une vieille maison en pierre, et que nous avons une deuxième vmc qui extrait l'air des wc + sdb mais la cuisine étant trop loin, on nous a proposé de mettre une deuxième vmc.

Nous sommes allés voir cette vmc car elle ne parait pas bien aspirer. Dans les combles, nous voyons la vmc avec deux gaines, les autres entrées/sorties ont été bouchées.
Une gaine que nous voyons partir vers la cuisine donc ok, mais l'autre gaine part dans l’isolation des combles et je ne vois pas où elle se termine.

❓ Est-ce normal qu’une gaine semble s’arrêter dans l’isolant sans sortie visible ?
❓ Où est censé partir l’air vicié dans une installation de VMC simple flux ?
Je me demande si l’installation est conforme ou si la gaine devrait sortir en toiture. On m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de chatière pour faire sortir l'air vicié, que ça pouvait rester dans les combles.

Je pose la question car nous n'avons pas du tout confiance en cette société qui nous avait d'abord branchée la vmc "à l'envers". L'air des combles sortait dans la cuisine... 

Merci d’avance pour vos avis !
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 800 message Eure Et Loir
Bonjour,

NF DTU 68.3 - Installations de ventilation mécanique - Partie 1-1-1 (Travaux neufs - Règles générales)
§ 6.5.2 - Rejet d'air vicié

Le rejet d'air extrait d'une installation de ventilation mécanique doit être effectué à l'extérieur du bâtiment, de manière à éviter tout risque de réintroduction de l'air vicié.
Le rejet d'air ne doit en aucun cas être dirigé vers des volumes non ventilés ou non habitables, tels que les combles, vides sanitaires, garages ou locaux techniques non ventilés.
La sortie d'air doit être positionnée en toiture ou en façade, en respectant les distances minimales prévues par le DTU vis-à-vis des baies ouvrantes, prises d'air neuf et obstacles.

Rejeter l’air de la VMC dans les combles peut provoquer :

des condensations et dégradations des isolants,
des pollutions de l’air intérieur par recirculation,
un non-respect des exigences réglementaires de salubrité et d’aération (arrêté du 24 mars 1982 et DTU 68.3).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 10 message Gard
Très bien !! Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis avant-hier à 00h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir