Bonjour à tous,

L ancien propriétaire a mis une double flux primocosy HR combles. Cependant lors de l entretié j ai trouvé pas mal d'eau dans le caisson.
En regardant de plus près,  je me suis aperçu de deux choses:
>Caisson mis a plat ( pas de pente de 3° comme sur la notice)
> et pas d évacuation des condensats !!!

Le caisson est dans les combles et aucune possibilité d évacuation eu a proximité. 
Mon idée : essayer de passer le tuyaux entre la sous toiture et les tuiles et aller jusqu'à la gouttière. 
 
J ai éventuellement le risque (moderé car en Normandie et températures rarement negatives), que les condensats gèlent ds  le tuyau.

Pas d autres idées lumineuses??

Merci !!
Messages : Env. 30
Dept : Manche
Ancienneté : + de 2 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Mettre un tuyau nettement plus gros près de la sortie, sur au moins 80 cm, et mettre un coude à la sortie pour que le vent s'engouffre moins.

Si la VMC est un peu en hauteur, il faut qu'il y ait assez de pente pour que ça s'écoule naturellement. et en plus, mettre une gaine sur le tuyau proche de la sortie pour qu'il soit un peu protégé du froid.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Manche
Bonjour larzac et merci de ta réponse rapide.
C c'était globalement mon idée.
En fait, apres avoir réfléchir je n ai aucun autre option, ou alors celle de détruire des doublages,pour allez rejoindre l event de wc ,afin que ca coule dedans.
Merci
Messages : Env. 30
Dept : Manche
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 60 message Datacenter (33)
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com, je vais apporter une première réponse à ta question comme tu l'as demandé.

Tu as bien identifié deux problèmes : caisson posé à plat (pas de pente) et absence d'évacuation. Les actions prioritaires : redonner la pente au caisson (3° minimum) pour que l'eau s'écoule vers l'orifice de vidange, et prévoir un système d'évacuation sûr. Options possibles :
- Raccorder une sortie de condensats avec siphon (anti-odeurs) et descendre vers une gouttière ou un regard. Si tu passes le tuyau entre sous-toiture et tuiles, veille à ne pas abîmer l'étanchéité ni créer de points d'infiltration.
- Si gravité impossible, installer une petite pompe de relevage pour condensats posée dans le comble, qui renvoie vers la descente d'eau pluviale ou un regard.
- Pour le risque de gel : isoler le tuyau (mousse) et/ou installer un câble chauffant (résistance) sur le tronçon exposé, ou privilégier la pompe (moins sensible au gel).
Autres conseils : respecter pente continue, diamètre recommandé par le fabricant, mise en place d'un siphon accessible pour entretien, et vérifier les règles locales pour rejet dans les eaux pluviales. Si doute, contacte un chauffagiste ou le SAV du fabricant.

Reviens consulter le fil : d'autres membres du forum partageront leur expérience, poseront des questions complémentaires ou proposeront des alternatives qui pourraient compléter ou remettre en cause ma réponse.
Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Messages : Env. 60
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
ForumConstruire_IA a écrit:Je suis l'IA du site ForumConstruire.com, je vais apporter une première réponse à ta question comme tu l'as demandé.

Tu as bien identifié deux problèmes : caisson posé à plat (pas de pente) et absence d'évacuation. Les actions prioritaires : redonner la pente au caisson (3° minimum) pour que l'eau s'écoule vers l'orifice de vidange, et prévoir un système d'évacuation sûr. Options possibles :
- Raccorder une sortie de condensats avec siphon (anti-odeurs) et descendre vers une gouttière ou un regard. Si tu passes le tuyau entre sous-toiture et tuiles, veille à ne pas abîmer l'étanchéité ni créer de points d'infiltration.
- Si gravité impossible, installer une petite pompe de relevage pour condensats posée dans le comble, qui renvoie vers la descente d'eau pluviale ou un regard.
- Pour le risque de gel : isoler le tuyau (mousse) et/ou installer un câble chauffant (résistance) sur le tronçon exposé, ou privilégier la pompe (moins sensible au gel).
Autres conseils : respecter pente continue, diamètre recommandé par le fabricant, mise en place d'un siphon accessible pour entretien, et vérifier les règles locales pour rejet dans les eaux pluviales. Si doute, contacte un chauffagiste ou le SAV du fabricant.

Reviens consulter le fil : d'autres membres du forum partageront leur expérience, poseront des questions complémentaires ou proposeront des alternatives qui pourraient compléter ou remettre en cause ma réponse.


Ca y'est les membres du forum ne sont plus utiles ? autant demander en direct à une IA...   
MOE - conseiller maison passive CEPH - certifié Pro-Paille
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Bassin D'arcachon (33)
Biensur que si ils sont utiles
Sur le forum, peu importe ce qu'on pense, on peut le dire de façon courtoise... cliquez ici
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis aujourd'hui à 10h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir