Bonjour a vous , 
voila , j ai un abonnement 12kva tri ,le Linky est dans ma cour  . j ai deux maisons sur le meme terrain , la premiere est deja alimentée ( 25 ml 4X35² alu) et je voudrais alimenter la deuxieme en me repiquant en sortie du disjoncteur  500 ma  avec l installation d un sectionneur en tete de ligne  .  j ai maxi 70 ml entre le  disj  et mon tableau elect de cette deuxieme maison .   est ce faisable ,quelle section de cable  dois je mettre ( Cu ou Alu suivant cout ?) et est ce que cette installation est plausible par rapport au consuel.
merci d avance a vous 
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ne serait-il pas plus pertinent que cette 2ème maison ait son propre raccordement EDF pour plus d'impédance.
C'est même obligatoire si vous envisagez de la louer.

Sinon interdit de se repiquer sur les bornes du disjoncteur 500mA.
Il faudra faire un boitier de dérivation intermédiaire.

Si votre DB est un 10/30A : 4x25² alu ou 4x16² cuivre
Si votre DB est un 30/60A (ou que vous envisagez un abonnement > 18kVA) : 4x35² alu ou 4x25² cuivre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour .
non je ne compte pas la louer, j ai deja un boitier de dérivation en aval de mon disjoncteur 10/30 avec un sectionneur tri 63A raccordé sur un T70(que l on m a donné) en provisoire dans une gaine TPC pour mes travaux de renov de cette maison . donc , je sais que ce T70 est interdit en souterrain ? et je me dois de faire ca dans les regles afin que cela soit aux normes . vu ce que vous me conseillez , je vais passer directement en 4x35² alu vu le peu d écart de prix avec le 25² alu car qui peut le plus peut le moins ?. en tout cas, merci beaucoup de m avoir parfaitement renseigné . cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le jeudi 27 novembre 2025 à 17h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir