Bonsoir,

J'ai une installation monophasée avec un tableau principal, le disjoncteur d'abonné et le linky et dans un petit batiment annexe un tableau secondaire. Gros chauffe-eau 200 L dans la maison et petit 50 L et chauffage électrique dans l'annexe. Tarif HC/HP

Parfois ça disjoncte :-( 

Avant de payer plus cher pour un abo plus puissant je me demande si le délesteur est une solution, d'autant que cela arrive dans des cas bien identifiés : quand il faut préparer à l'avance le repas de midi avant de partir au boulot, après la douche et avant la fin de l'HC.

Peut-on installer un délesteur dans le tableau principal qui couperait un circuit (ou deux) du tableau secondaire ?
J'ai vu qu'il existe des délesteurs deux voies mais je n'ai pas compris s'ils coupent une première ligne puis une deuxième, les deux en semble ou permettent (je préfèrerais) d'alterner voie 1 voie 2 régulièrement.

Avez-vous des conseils ou suggestions en la matière, tant sur le principe que sur le matériel ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
Sujet résolu !
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le délesteur peut être une solution mais il en existe de plusieurs types :

La détection, elle peut se faire :
- via la téléinfo (paire téléphonique de type SYT écrantée reliée au compteur Linky)
- via un raccordement direct sur le câble d'arrivée
- vis un tore de mesure qui se mettra sur le câble d'arrivée.
Je vous conseille la première solution qui vous permettra de déporter le délesteur dans le tableau secondaire en tirant un câble téléinfo sur la bonne longueur.

La sortie, elle peut se faire :
- des fils pilote qui envoie un ordre arrêt aux radiateurs
- via un contact sec qui s'ouvre et se ferme qu'il faut associer à un contacteur
- vis un contact sous tension qui s'ouvre et se ferme qu'il faut associer à un contacteur, mais dont le câblage est moins pratique

Si vous voulez délester des radiateurs la solution fils pilote est idéale.


A noter qu'il existe des gestionnaires d'énergie qui cumulent les fonctions de délestage et de programmation du chauffage et des HC du chauffe-eau.

Les délesteurs 2 ou 3 voies alternent les coupures sur les sorties (environ toutes les 5 à 10 minutes) et si nécessaire en enclenchent plusieurs.


Mais tous ces matériels coutent cher.
Sachant qu'une augmentation de puissance ne coute que 50€/an vous mettrez pas mal d'années à les amortir.
Perso, j'augmenterais la puissance.

Par ailleurs je suppose que votre gros chauffe-eau tourne uniquement en HC, il ne devrait donc pas vous poser de problème en journée (sauf si vous avez des HC de jour auquel cas, vous pouvez ne pas le faire tourner en journée en ajoutant une horloge) et le délester ne servira pas à grand chose.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut, je rejoins l'avis de Carminas posé un délesteur coûte cher, et de plus ce n'est pas pratique, car la plupart des appareils moderne n'aime pas les coupures de courant ! il faudrait donc jouer sur le fils pilote des chauffages, et trouver des chauffe-eau prevu pour fonctionner sur délesteur.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Merci pour cette réponse pertinente et argumentée. Je reconnais que je n'étais pas allé cherché les tarifs de l'abonnement plus puissant. Les prix des délesteurs sont effectivement élevés et je n'avais aucune idée de la durée d’amortissement.

Carminas a écrit:Par ailleurs je suppose que votre gros chauffe-eau tourne uniquement en HC

Oui mais on a un rythme de vie qui est responsable de ces disjonctions  : il arrive souvent que mon épouse prépare le repas de midi des ados avant 7h alors que l'on a tiré de l'eau chaude vers 6h et que le chauffe-eau est reparti en chauffe. Si l'annexe est occupée par un lève-tôt qui prend aussi sa douche (petit chauffe-eau sur horloge) ou que le four tourne aussi, c'est trop.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
plaquisteheureux a écrit:Salut, je rejoins l'avis de Carminas posé un délesteur coûte cher, et de plus ce n'est pas pratique, car la plupart des appareils moderne n'aime pas les coupures de courant ! il faudrait donc jouer sur le fils pilote des chauffages, et trouver des chauffe-eau prevu pour fonctionner sur délesteur.

Merci,

les chauffes-eau sont basiques et ne devraient pas poser plus de problème avec un délesteur qu'avec le relais HC/HP. Mais merci de la précision, quand on est brico amateur, on n'a pas toujours les bons réflexes ou  connaissances
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis hier à 14h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir