Bonjour tout le monde ! 

Fraichement inscrit, premier post, premier sujet  

Je m’appelle Jonathan, résidant sur Toulouse et propriétaire d'une petite villa des années 2000 dans un quartier en copro.  Je suis metteur au point dans le secteur du CVC, autant dire pas un grand habitué de la NFC 15-100, mais des bonnes notions en électricité tout de même. Je fais appel à vous en vue de refaire mon tableau électrique qui à +25 ans, et si possible revenir à la norme. 

Ma petite maison est mono énergie : cuisson, eau chaude, et chauffage électrique. Chauffage que j'ai reparti avec des radiateurs de 750w dans la chambre, sbd, et un bureau. 1500w dans le salon et 1250w dans la cuisine qui est ouverte sur le salon. J'ai aussi une clim réversible de 1500w (élec) dans le salon, qui me sert à mon confort pour l'ensemble de la maison. Les radiateurs sont là pour maintenir une température de base + secours. 

Récemment ajout de panneaux PV, 3kwc. 

En vue de refaire le tableau je fais appel à vous et à vos connaissance. 

Je vais essayer de joindre une photo là ou plus tard de l'état actuelle + des schémas pour la répartition. 

Mon idée est de supprimer un disjoncteur de chauffage sur les trois, car niveau puissance on est largement suffisant, et surtout j'ai 11 disjoncteurs derrière mon inter diff 40A ... pour le moment il tousse pas trop
Est-ce normée d'avoir 2 disjoncteur pour x radiateurs tant qu'on dépasse pas la puissance par disjoncteur ? 

Idem pour l'éclairage, je voudrais en supprimer 1 sur les 3 afin de revenir aux nombres max de disjoncteur en amont de l'inter diff. 
même question, tant que je dépasse pas les 8 points d'éclairages comme le précise la norme ? Ou c'est plus complexe. Je précise que je suis tout en LED .. 

Je voulais raccorder la rangée de disjoncteurs derrière l'inter diff en fil souple 6 ou 10mm², avec des embouts double pour les pontages. Qu'est ce qui est normée en terme de section ? 

Les questions sont indiquées en gras. Bien entendu, à terme je ne pense pas être le seul utilisateur de la maison : location, vente .. L'idée étant d'être aux normes et bien entendu en sécurité pour le présent et l'avenir. Même si les normes évolues bien entendu. 

Merci pour votre temps.  
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Votre idée de supprimer des disjoncteurs en regroupant des circuits pour revenir dans les clous des 8 n'a aucun intérêt
Cette limite (apparue en 2015) est pour avoir du confort afin qu'en cas de coupure du circuit un nombre raisonnable de circuits soit HS.
Donc regrouper vos circuits pour descendre en dessous de 8 n'apportera rien de ce point de vue. Vous perdrez même en indépendance et vous ajouterez des connexions intermédiaires qui nuieront à la sécurité. Et cela ne changera rien à une potentielle surcharge de l'ID (si vous voulez faire quelque chose passer l'ID en 63A est plus pertinent d'un point de vue sécurité).
Seul intérêt, gagner de la place dans le tableau.

Ce point est un point de confort et pas de sécurité, il n'est pas contrôlés dans les diagnostics pour location ou vente.

Pour répondre à votre question, vous pouvez mettre autant de radiateurs derrière un disj, tant que vous ne dépassez pas la limite autorisée en puissance. Mais 2 fils maxi par disjoncteur, au delà il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.

Pour relier vos disjoncteurs je vous conseille vivement 2 peignes. A défaut, utilisez du 10² (qui n'est vraiment pas pratique et pas top pour les serrages ce qui nuit à la sécurité).
Et si vos disjoncteurs ne sont pas de la même marque, changez les afin que les peignes s'alignent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Garonne
Ok merci des infos crutiales, en effet si le seul interet est purement confort de place, alors cela n'a aucun sens !

Je vais en effet passer par des peignes, et remplacer par la même gamme de disjoncteur afin de simplifier l'opération.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 3000 message Loire
Bonsoir
Puisque vous êtes en recherche de sécurité , si vous achetez des disjoncteurs faites attention à la qualité de ce que vous achetez  
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir