Retour
Menu utilisateur
Menu

Section de câble d’alimentation Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 126 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Cote D'or
Bonsoir
J’aurais besoin d’un conseil concernant la section d’un câble d’alimentation.
Je dois alimenter, à partir de mon tableau principal d’habitation, un garage et un studio. Le studio a une surface de 35m2 avec une salle d’eau, une chambre et une cuisine ouverte sur un salon. Chauffage électrique (salle d’eau,chambre, pièce principale), ballon de production d’eau chaude, équipement traditionnel pour le reste (volets électriques, four, micro-ondes, plaque de cuisson induction ou vitrocéramique, machines à laver…
Le garage disposera de quelques prises et d’un éclairage led, pas de gros outillage.
La distance entre le tableau principal (monophasé) et celui de la construction annexe est de 45m.
Je pense qu’une puissance de 6kw serait adaptée à l’usage de ce local. Je n’envisage pas pour l’instant d’équiper le garage d’une borne de recharge pour vehicule électrique.
J’ai remarqué que, suivant les organismes, les sections préconisées sont 10mm2 ou 16mm2.
Que me conseillez-vous ?
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 7 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,
Quel sera l'usage du studio ? Location ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", CC-By
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Quel sera l'usage du studio ? Location ?

 L’accueil d’amis de passage, de la famille, éventuellement la location ponctuelle.
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, attention au piège de vouloir dimensionne les câbles au plus juste, et de le regretter un jour ! La plupart des personnes essai de faire des petites économies ! Alors qu'en vérité ce qui coûte le plus cher, et est le plus contraignent, ce sont les travaux pour poser ce câble. Et de poser un câble ou un autre représente le même boulot ! Et à le même coût. Il vaut mieux dimensionner un peu plus gros, et être tranquille.
de toute façon dans votre cas, il faut poser du 16mm. le 10 mm et légèrement trop faible
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Compte tenu de la chute de tension sur 45m, du 10² est trop juste pour 6kW.
Donc 16² sans hésiter.
Ce pourrait même être juste si un jour vous envisagez une recharge de véhicule électrique
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, attention au piège de vouloir dimensionne les câbles au plus juste, et de le regretter un jour ! La plupart des personnes essai de faire des petites économies ! Alors qu'en vérité ce qui coûte le plus cher, et est le plus contraignent, ce sont les travaux pour poser ce câble. Et de poser un câble ou un autre représente le même boulot ! Et à le même coût. Il vaut mieux dimensionner un peu plus gros, et être tranquille.
de toute façon dans votre cas, il faut poser du 16mm. le 10 mm et légèrement trop faible

Bonjour
Merci de Votre réponse. Je partais sur cette analyse également. Le 16mm2 sera plus raide et sans doute plus difficile à poser mais plus sécurisant.
Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 10 message Cote D'or
Carminas a écrit:Bonjour

Compte tenu de la chute de tension sur 45m, du 10² est trop juste pour 6kW.
Donc 16² sans hésiter.
Ce pourrait même être juste si un jour vous envisagez une recharge de véhicule électrique

Bonjour
Merci de votre réponse qui va dans ce que je pensais. Je suis également d’accord avec votre remarque pour une éventuelle borne de recharge, juste mais possible en veillant à ne pas avoir d’autres gros consommateurs d’énergie.
bonne journée 
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela dépendra du type de borne.

Avec une prise renforcée à 16A cela devrait passer. L'été, pas trop de soucis, mais l'hiver, lorsque le chauffage élec sera en route et que vous rechargerez la voitre, évitez l'usage simultané de gros consommateurs (ballon, plaque, four, LL, LV, SL...). Mais en général on recharge plutôt la nuit.

Par contre si vous mettiez une recharge rapide 32A, ce ne serait pas possible de l'utiliser l'hiver en même temps que le chauffage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
Carminas a écrit:Cela dépendra du type de borne.

Avec une prise renforcée à 16A cela devrait passer. L'été, pas trop de soucis, mais l'hiver, lorsque le chauffage élec sera en route et que vous rechargerez la voitre, évitez l'usage simultané de gros consommateurs (ballon, plaque, four, LL, LV, SL...). Mais en général on recharge plutôt la nuit.

Par contre si vous mettiez une recharge rapide 32A, ce ne serait pas possible de l'utiliser l'hiver en même temps que le chauffage.

C’est ce je pense également. Un équipement pour charge lente sera possible mais pas plus.
bonne journée 
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le lundi 27 avril 2026 à 10h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet
Voir