Retour
Menu utilisateur
Menu

Comment ajouter un 2eme tableau divisionnaire en partant du tableau divisionnaire déjà en place Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 115 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour a tous

Je vous explique ma problematique, actuellement mon tableau principal est au sous sol, ensuite j ai un tableau divisionnaire au 1er étage, je compte surelever ma maison et donc ajouter un 2eme tableau divisionnaire. Ne pouvant pas partir du tableau principal, je suis donc obligé d alimenter le futur tableau en partant du tableau divisionnaire deja existant au 1er étage. Le hic c est que je ne sais pas comment partir du tableau devisionnaire au futur deuxième tableau!? Ma premiere idée serait d ajouter un dijoncteur 32A, seule place disponible sur la rangée, en le connectant au peigne, puis en dessous du dijoncteur sortir du 6² pour l emmener à 4 mètres de haut dans les combles pour le relier à un ID 40a 30ma pour créer mon nouveau tableau. Est ce que ça serait bon ? N ayant pas de bornier je vous que ça ? Merci a tous pour votre aide..
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Hauts De Seine


Avec une photo c est plus parlant...merci a vous
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Oui, mais il reste à vérifier si l'alimentation du premier tableau divisionnaire est compatible avec la "charge" conjuguée des deux tableaux (puissance demandée/distances).
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Merci pour votre retour, et comment calculer ça ?
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
La distance entre le tableau principal et mon 1er tableau divisionnaire est de 4 metres et la distance entre le 1er tableau et le 2eme tableau divisionnaire serait de 4metres également, sur le 1er tableau divisonnaire il n y a que de l éclairage et des prises, et sur le nouveau il y aurait la même chose mais avec un sèche linge et machine a laver...
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Moselle
On dirait que l'arrivée sur ce tableau est en 16², donc à priori pas de soucis de ce coté là.

Par contre pour bien faire il ne faut pas peigner ton disjoncteur, il faudrait mettre un bornier de répartition sur ce tableau, y connecter l'arrivée.

Sur un sortie partir sur l'ID du tableau et sur une autre partir vers le disjoncteur qui partira vers ton tableau du 2ème étage.

Ça évitera qu'une éventuelle fuite de courant fasse sauter l'ID du 2ème ET du premier en même temps.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
OK donc si je comprends bien, il faudrait que j installe sur se tableau divisionnaire 1 bornier phase et 1 bornier neutre, je branche les arrivees dessus, je remets les fils de 16 sur le ID présent, puis je mets un fil phase et neutre de ses borniers à mon dijoncteur 32a pour repartir sur ce dernier en 6² vers mon nouveau tableau , est ce que j ai bien compris ? Merci pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Moselle
Pour moi c'est la bonne solution, effectivement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
OK merci....
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis aujourd'hui à 00h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir