Bonjour ,
Je rencontre des difficultés suite à un passage chez un particulier qui m'a alerté car des disjonctions réccurentes se produisent dans son tableau.

D'après lui, ce ne sont pas forcément les mêmes disjoncteurs qui sautent et à des moments différents de la journée ou nuit avec parfois plusieurs appareils en fonction et d'autres fois que quelques uns.

C'est une installation en mono avec pas mam de départs en 5g1.5 ou 2.5 afin d'alimenter 2 circuits à chaque fois.

Je me suis donc rendu chez cette personne et j'ai effectué des mesures.

Voilà un petit exemple de ce qu'il en ressort :

-Tous les diff + disjonteurs baissés : 230 v entre haut du diff et bas du disjoncteur.
-Diff en haut et disjoncteurs en bas sauf 2 : Neutre diff et Ph d'un des 2 disjoncteur = 20v idem avec le neutre du disjoncteur.
-Ph diff et N = 213v idem avec Ph disjoncteur.
-Diff en haut et tous les disjoncteurs en bas sauf 1 : PH+PH = 240 IDEM ph + N
//                //                 //                       sauf un autre : PH+N = 136v  PH+PH = 36v

ETC....

Mesures correctes entre Ph + T et T +N

Je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de boîtes de dériv sur cette installation et de guirlandes extérieurs.
Il y a également des emplacement pour camping car que j'ai isolés avec des petits coffrets équipés de diff.

Si quelqu'un a déjà été confronté à ce cas de figure, je suis poreneur de retours d'expérience et surtout de conseils pour trouver une solution.

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
j'ai des difficultés à comprendre vos descriptions de mesures de tension, mai je vais essayer d'avancer une réponse partielle.
Il n'est pas anormal ni étrange de trouver une tension quelconque (et parfois dangereuse )  , sur un circuit mis hors tension par simple ouverture d'appareil , si celui ci chemine même partiellement dans une même gaine ou bien dans un même câble ou bien à proximité d'un circuit sous tension.
Selon la constitution du circuit il n'est pas étrange de trouver une tension entre le haut et le bas d'un disjoncteur  ou différentiel ouvert
Ce qui explique , en partie , que pour certains travaux , on met en court circuit et à la terre sur la partie où l'on doit intervenir (voir en détail ce qu'est une consignation) , c'est la base de la sécurité

Pour ce qui est des déclenchements il faut savoir si ce sont des différentiels ou bien des disjoncteurs qui déclenchent , ce qui aiguille éventuellement vers des natures de défaut différents
Installation de camping dit grande longueur de câble ,dit grande sensibilité à des défauts (terre) "étrangers" , donc différentiels pas n'importe où
Vous employez le mot ""conforme"" , conforme à quoi ??????
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet
Voir