Raccordement pompe à chaleur triphasé Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 104 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Morbihan
Hello à tous,

Mon chauffagiste va bientôt venir installer la pompe à chaleur, et est donc passé fair d'une visite du chantier pour éclaircir les points de détails. Un truc m'a fait tiquer sur le raccordement électrique.

Il va faire un sous tableau dans la cave pour toute la PAC (unité intérieure, unité extérieure, appoint électrique) et veut raccorder ce tableau directement
sur les borniers du tableau principal. Je lui ait fait remarquer que cette ligne sortante devait être protégée par un disjoncteur, il m'a dit oui pas de problème, c'est protegé par le DB.

Alors, qui à raison ?

La pompe à chaleur est une saunier Duval 10kw tri

Merci par avance
Messages : Env. 70
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 ans
Sujet résolu !
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En théorie pas de soucis si la section du câble est adaptée au calibre maxi du disjoncteur de branchement (10² pour un DB 10/30A et 16² pour un DB 30/60A)

Mais il n'est pas autorisé de mettre 2 fils par borne du disjoncteur de branchement.

Donc pas possible, sauf à faire un petit coffret de répartition intermédiaire sous le DB.

Il ne peut pas repartir du tableau principal ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Morbihan
Il veut se rebrancher sur les borniers de répartition du tableau principal, donc ça devrait le faire. si je comprends bien le seul inconvénient de faire ça c'est que ça utilise une place sur le bornier de répartition, et qu'on a pas de coupure pour le sous tableau dans le tableau principal.

Dans beaucoup de tes réponses à d'autres questions sur les tableaux divisionnaires, tu dis qu'il faut protéger par un DJ dans le tableau principal, qu'est ce qui fait la différence dans mon cas ici ?
Messages : Env. 70
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok j'avais mal lu

La norme impose un disjoncteur dans le tableau principal au départ vers un tableau divisionnaire de calibre adapté à la section des fils en aval


Reste qu'effectivement si la section des fils est celle que j'ai indiquée au dessus, la protection contre les surcharges du disjoncteur ne servira rien.
Mais reste son trôle de coupure manuelle (ou un interrupteur sectionneur ferait tout aussi bien l'affaire).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Morbihan
Ah oké, je comprends mieux, pour le cable ça sera du 5G6, donc je vais le coupler à un DJ de 32A courbe D
Messages : Env. 70
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 70 message Morbihan
Hello, je déterre le sujet après l'installation par le chauffagiste

Le tableau secondaire installé par le chauffagiste n'a pas d'inter diff Tetra en tête de l'unique ligne du tableau j'ai bien l'impression que c'est pas aux normes, et qu'en cas de pépin électrique ni la personne ni les cartes électroniques de la PAC sont protégées.

Alors quid ?
Messages : Env. 70
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Peut être qu'il est repartit en aval du différentiel du tableau principal ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Morbihan
Malheureusement pas, il y a simplement un disjoncteur divisionnaire dans le tableau principal
Messages : Env. 70
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui, mais raccordé à quoi ?
Si vous etes certain qu'il n'y en a pas, ajouté un interrupteur différentiel 30mA tetra en tête du tableau PAC
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir