Raccordement électrique d'une annexe

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 74 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Aube
Bonjour 
J'aménage un bâtiment situé à 20m de ma maison. Cette annexe est reliée par un câble 3x6mm.
Je compte y brancher 3 radiateurs de 2kw, quelques prises et éclairage. 
J'ai prévu un disjoncteur de 32A en amont du câble, un tableau avec un Différentiel 30mA- 40A, 2 Disjoncteurs de 20A pour les chauffages,  2 Disjoncteurs 20A pour deux circuits prises et 2 de 10A pour l'éclairage. 
Que pensez-vous de la section de l'alimentation de cette annexe en 6mm carré ?
Je ne peux pas envisager de casser le dallage de ma cour pour passer un conducteur plus gros.
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est un peu juste, mais vous devrez faire avec.

Vous avez vraiment besoin de 6kW de chauffage ? C'est beaucoup.

Si le disj 32A saute trop souvent envisagez un délesteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Aube
Carminas a écrit:Bonjour

C'est un peu juste, mais vous devrez faire avec.

Vous avez vraiment besoin de 6kW de chauffage ? C'est beaucoup.

Si le disj 32A saute trop souvent envisagez un délesteur.

Je ne pense pas utiliser les 3 chauffages en même temps. En fait, cette dépendance de ma maison de campagne est destinée à un usage très ponctuel. Déjà nous ne l'utilisons pas l'hiver mais au mieux au printemps ou en automne. 
C'est une annexe en pierres de 22m2 x trois niveau.
Le RDC avec son grand four à pain est destiné au soirées pizza et jeux de cartes. Le 1er accueillera un bureau, des livres et documents généalogique. Les combles aménagés sont destinés à la projection vidéo.
Tout ça pouf dire que les panneaux rayonnants ne fonctionneront probablement jamais tous ensemble.
Le principal est que je protège bien le 6mm par un disjoncteur assez sensible. Le 32A est-il le bon calibre ?
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui 32A c'est ce qu'il faut.

Pour des pièces type bureau, 1000W ou 1500W suffit largement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Aube
Carminas a écrit:Bonjour

Oui 32A c'est ce qu'il faut.

Pour des pièces type bureau, 1000W ou 1500W suffit largement.

Merci de votre retour 
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le lundi 08 juin 2026 à 09h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir