Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau secondaire, plusieurs doutes Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 134 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Yvelines
Bonjour,

Je suis un petit nouveau, je parcours souvent le forum mais je n'ai jamais eu besoin de poster car grâce aux contributeurs/ices) j'y trouve mes réponses.

Malheureusement je suis aujourd'hui un peu perdu en vue de créer un tableau électrique secondaire dans mon garage en parpaing fraichement fait.

J'aimerais me mettre à la norme pour ne pas avoir de souci si un jour il y a un incident au garage.

Dans mon cas, le garage a été fait à plusieurs mètres de la maison.
J'ai passé l'aiguille dans les fourreaux électriques et j'ai 28 mètres entre le départ dans la maison et l'arrivée de la gaine au sol dans le garage.
Mon compteur abonné est en 45A.

Je me suis aidé du site schéma électrique pour trouver les réponses à mes questions, mais aussi du forum construire.
Mais des doutes persistent, les voici.

Tout d'abord la section du câble.
Je vais partir d'un disjoncteur 32A que je vais installer dans mon compteur principal, de là va partir le câble qui alimentera mon garage.
Au garage j'aurais en équipement ceci :

Compresseur 3CV 2000 watt
Perceuse à colonne 1000 watt
8 prises autres pour diverses utilisations
Alimentation moteur porte garage
3-4 lumières Led

Le départ en 32A est-il justifié dans mon cas ?  J'hésitais sur du 25A mais ça à l'air moins standard.

La question que je me pose aussi, c'est quelle section de câble prendre pour l'alimenter ?
J'ai cru voir sur le site nommé plus haut, que si on veut être à la norme, avec 28 mètres les séparant il fallait passer sur du 16MM² mais je trouve ça énorme et j'ai du coup un gros doute, est-ce que je ne me trompe pas ?
Quel est réellement le calcul ?


Comme vous le voyez, beaucoup de question, mais surtout des doutes.

Je remercie d'avance infiniment toute personne qui saura m'aider.
Très bon Dimanche à toues et tous.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ce tableau.
Pour une telle liaison il est également d'usage de ne pas dépasser une chute de tension d'environ 2%

Cela donne donc 35m (j'ai ajouté 3m pour tenir compte de la descente et de la remontée) cela donne :
- 3G16² protégé par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 3G6² protégé par un disj 20A pour 4kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi

Pensez à l'usage futur d'une recharge de véhicule électrique.

Perso, je partira au moins sur la solution en 10²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Yvelines
Bonjour Carminas

Un grand merci pour votre réponse aussi rapide.
J'ai édité mon premier message pour mettre plus de renseignements car je n'avais pas été très précis mais en gros, je pense ne pas dépasser 5500 watts.

Mais effectivement et je vous en remercie pour la suggestion, penser à une possible future recharge de véhicule électrique est très judicieux et m'avait échappé.

Du coup, il est vrai que partir du un 32A est plus judicieux dans mon cas.

J'ai effectivement pu voir (mais je vous en remercie de me le confirmer, ça enlève le doute que j'avais) qu'il faut respecter une chute de tension d'environ 2% dans mon cas.
Et qu'effectivement dans ce cas,  pour un 32A ça concorde.

Mais une autre chose m'a mis interpellé en faisant mes recherches, et c'est ce qui m'avait mis le doute, je le mets en photo.
Juste pour mon information personnelle, pourriez-vous s'il vous plait m'expliquer, pourquoi dans ce tableau ils partent sur du 16mm² voir même du 25mm² pour des longueurs avoisinant les miennes (25m et 39 m).





Aussi, pensez-vous que la goulotte GTL est obligatoire ou puis-je utiliser une moule électrique de l'arrivée au sol dans la garage au tableau électrique (pour intégrer le câble d'arriver).

D'avance un grand merci à vous.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Parce qu'il font le calcul avec 1% et pas 2%
C'est le cas en général lorsque le tableau principal est distant du disjoncteur EDF.

Aucune obligation de mettre une goulotte ou une moulure.
Le câble peu être apparent.
Si voulez protéger le câble un peu plus, du tube IRL est plus fréquent dans un garage

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Yvelines
Merci beaucoup pour vos précisions.
Effectivement je n'avais pas vu écrit 1%, ceci explique donc cela
Et merci pour la précision sur la goulotte et le tube Irl, je n'y aurais pas pensé.

Merci pour votre aide et contribution sans égale, vous m'avez énormément aidé et dans un temps vraiment fou.
Vous faites un heureux et je vais pouvoir avancer mon projet.

Belle fin de journée.
Respectueusement.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le mercredi 03 juin 2026 à 13h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir