Bonjour à tous,

Je viens chercher conseil concernant la mise à la terre.

Je renove une partie du circuit électrique de la maison et j'en ai profité pour tester la terre qui date de la construction dans les années 60.

L'appareil affiche un résultat variant de 98 à 101 ohm et la section de cable qui sort du sol semble être du 10mm2 alors que la norme NF demande du 25.

La norme NF15-100 préconise d'être sous les 100ohm et idéalement sous les 50. 

Je me pose donc les questions suivantes : 
- Est ce que je peux ajouter un piquet de terre dans mon sous sol (une partie est nue) car la configuration de la maison et du terrain n'est pas idéal sauf à faire une tranchée avec accord d'un voisin... ?
- Lors de la construction, je ne sais pas si ils ont mis une boucle de terre ou un piquet, du coup je me pose la question, si dans l'hypothèse que je mette un piquet de 2m dans le sous sol, est ce que cela pose problème vis à vis de l'existant et en cas de foudre ?
- je comptais également ajouter à mon tableau un parafoudre, est ce qu'avoir doubler la mise à la terre peut engendrer un risque sur mon réseau ? 
- Concernant le choix du parafoudre, vaut il mieux un type 1 ou un type 2 (je ne sais pas si autour de la maison des parafoudres sont présents et la maison est l'une des plus haute de la rue) ?

Merci par avance pour vos lumières et bonne journée/week-end !
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
-vous pouvez mettre autant de piquets de terre que vous voulez , il faut qu'ils soient interconnectés même avec le terre existante (ce n'est pas négatif malgré sa valeur importante)
-les connexions doivent êtres accessibles (c'est à dire pas enterrées)
-la norme demande 25mm² nu dans la partie enterrée pour palier à la destruction inévitable par corrosion et résister aussi à de petites agressions (coups de pelles accidentels)
-quand on plante un piquet de terre , l'intérêt est qu'il atteigne les couches où l'humidité est permanente , c'est à dire au delà de 50cm voir 1m dans certains terrains . C'est pour cela que si c'est possible 2m c'est bien
- la valeur de 100ohms est la valeur maximum tolérée par la norme . La valeurs de la terre est une chose fluctuante qui varie en fonction de beaucoup de paramètres et notamment l'humidité , donc il est conseillé d'avoir une grande marge en dessous des 100ohms.
-si vous avez directement un paratonnerre sur votre maison , c'est un type 1 qu'il vous faut. Si non c'est un type 2 , de préférence au plus proche de l'arrivée . Si vous avez du matériel délicat vous pouvez compléter cette protection en mettant des types 3 au plus près du matériel sensible
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour,

Merci pour votre retour.

quand vous dites "Il faut qu'ils soient interconnectés même avec le terre existante", vous entendez par la que les 2 doivent être relié à la barrette de terre du tableau, exact ?

Quand vous dites que l'on peut mettre autant de piquets que l'on veut est ce que cela inclus une boucle mise en fond de fouille + 1 piquet avec les 2 potentiellement proche ?

Concernant la mise en place du piquet dans mon sous sol pas de risque particulier ?

Bonne fin de journée.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour,
vous pouvez mettre autant de piquets que vous voulez , et vous les interconnectez (ce qui veut dire que vous les reliez électriquement ensemble) , vous pouvez aussi y relier la boucle de fond de fouille (ce qui ne sera pas négatif, même si sa valeur est grande.
Tout cela vous le reliez à la barrette de terre , Tout cela vous pouvez le faire dans votre sous sol ou bien dans votre cave

cela vous convient il comme cela ?
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis aujourd'hui à 19h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir