Norme électrique pour hotte aspirante Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 207 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Rhone
[size=3]Bonjour.[/size]
[left][size=3]J’ai vue sur un tutoriel qu’une hotte aspirante pouvait être relié à 3 conducteurs de 1,5 mm² et protégés par un disjoncteur de 10 ampères.
Personnellement ça m’arrangerait car je pourrais piquer le courant sur la lumière qu’il y a au-dessus de mon évier pour alimenter ma hotte….Seulement je voudrais être sûr que ce soit dans la nome…
[/size][/left]
[left][size=3]Merci.[/size][/left]
Messages : Env. 300
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non ce n'est pas dans la norme.

Une hotte doit se brancher sur un circuit prises.
Qui peut d'ailleurs être en 1,5² ou en 2,5².

Ceci dit, si vous vous mettez sur un circuit d'éclairage, cela restera sécurisé et personne n'ira rien vous dire.
Mais ce ne sera pas aux normes.

A noter qu'au niveau de la lumière vous n'avez pas une phase permanente, mais une phase coupée par un interrupteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Rhone
Merci pour la réponse.
Je vais faire ça bien meme si ça doit me prendre plus de temps.Je vais piquer sur une prise.Mais il me vient une question. La prise sur laquelle je vais piquer, je l'ai déjà fait deux fois,
Sur un même circuit, on est pas limité par le nombre de prises .
Messages : Env. 300
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Depuis la norme de 2015 :
- 12 prises maxi sur un circuit en 2,5²
- 8 prises maxi sur un circuit en 1,5²
- 6 prises maxi sur le circuit en 2,5² de la cuisine
Mais pareil, si vous avez une prise en plus, personne n'ira rien vous dire, c'est un critère de confort dans la norme.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Rhone
Merci pour les réponses
Messages : Env. 300
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 10h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir