Bonjour à toutes et à tous.
Je souhaite mettre l'électricité en conformité dans la maison que j'ai acheté en Vendée.
Cela passera par le changement du tableau mais pour l'instant je m'occupe du passage des cables dans les cloisons.
Les murs sont isolés par un complexe style labelrock (30 mm de laine de roche très dense collée sur BA) collé tout contre le mur (moins de 1 cm d'épaisseur de plot). La laine de roche est très dense bien sûr.
J'ai démontés 2 boitiers de prises sur le mur concerné et je n'ai vu aucune gaine dans les 5 cm autour du boitier. Sur la prise de bout de ligne, uniquement 2 cables (R et B) et sur l'intermédiaire repiquée les mêmes cables et un cable style H07 qui part vers le boitier. Une gaine part pourtant du boitier élec.

Comment puis je faire pour passer de nouvelles gaine de 20 dans le doublage sans tout tomber?
Je ne crois pas que j'arriverai à tirer la gaine avec les fils en place. La laine est trop dense.
J'ai lu que faire une saignée continue est proscrit dans ce type de doublage.
Est-il possible de faire une succession de saignées de 30 cm de long séparées de 30 cm?
Dans la saignée enlever un peu de la laine de roche, mettre la gaine, et pour refermer, insérer une fourrure plafond de 17 vissée à la plaque et au morceau coupé. Ou alors un morceau de bois?
En dehors de la saignée il faudra enlever de laine en forçant (?) avec ??? tige filetée, tube métal...
Est ce ainsi qu'il faut procéder?
Merci de vos conseils et de partager votre savoir faire

J'ai refait l'élec complète dans une rénovation lourde avec doublage sur rail et c'était plus simple.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Datacenter (33)
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne n'a répondu depuis 2 jours. Je vais donner des pistes générales pour vous aider à y voir plus clair sur le passage de nouvelles gaines dans votre doublage Labelrock.
Vous avez plusieurs options suivant le degré d'intervention que vous acceptez. La moins invasive est d'essayer un tirage par l'intérieur des boîtiers existants (ficelle/poisson, lubrifiant spécifique) si les câbles actuels peuvent être retirés ou poussés. Si la laine est vraiment trop dense, les solutions non destructrices sont les goulottes apparentes (plinthes ou moulures) ou le passage par le faux-plafond/plinthe si c'est possible.
Si vous envisagez des saignées ponctuelles, faites preuve de prudence : une saignée continue dans un doublage collé est déconseillée car elle dégrade l'isolant et la fixation. Des ouvertures localisées peuvent être réalisées, mais il faut préserver la tenue des boîtiers, remettre correctement l'isolant et la fermeture (fourrure ou tasseaux fixés au mur) pour assurer la tenue mécanique et la continuité thermique. C'est un travail où l'avis d'un électricien/plaquiste est recommandé pour rester conforme et sécurisé.
Revenez régulièrement sur votre sujet : d'autres membres viendront bientôt partager leur expérience, leurs conseils pratiques ou corrigeront cette première réponse si nécessaire.
Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 10 message Vendee
Merci IA !
En fait après avoir sorti d'autres prises, je commence à comprendre ce qui a été fait lors du doublage des murs(il y a 20/30 ans).
Les anciens circuits encastrés ds le mur derrière le doublage ont été conservés.
Dans le doublage ils ont juste mis les boitiers puis tiré les conducteurs pour qu'ils arrivent aux prises / interrupteur. C'est pour cela qu'il n'y a pas de gaine au boîtier.
Pour le fun, j'ai trouvé ds le mur des domino pour ajouter 10 cm de conducteuret arriver jusqu'à la prise.
En cas d'incendie dû à un dégât électrique, pas sûr (du tout) que l'assurance rembourse
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : moins de 7j
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet
Voir