Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolation fibre de bois et enduit

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 212 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour,
Je commence la rénovation d'une maison d'environ 90m² et je cherche une bonne façon d'isoler à l'interieur sans dépenser une somme astronomique et sans me compliquer la vie (je suis principalement seule sur cette reno)
 Mes murs sont en parpaing avec un parement pierre à l'extérieur (d'environ 20cm).
Je pensais initialement faire une ossature bois, isoler en metiss 80mm puis fermacell, et enduit sur le fermacell (enduit terre sauf dans la salle de bain ou ça serait de la chaux). Sauf que le fermacell ça n'a pas l'air simple à poser soi même donc je me suis dis peut-être que je peux trouver une technique 2 en 1 pour supprimer l'étape fermacell.  Mon beau-frère m'a parlé de laine de bois/ fibre de bois. 
J'ai donc trouvé 2 références de fibre de bois rigides de chez Gutex (thermowall 5 en 1 ou thermoroom), les deux sont enduisables mais le service client Gutex me déconseille d'utiliser + de 60mm à cause de la condensation, 60mm ça risque de faire juste. Ils me disent aussi que je dois coller directement les panneaux sur les parpaings mais la colle "agréée" n'est pas donnée et mes parpaings ne sont pas bien droits.
Je suis un peu perdue et j'ai beaucoup de mal à trouver les réponses à mes questions qui sont : est ce que mon idée est bonne concernant ces panneaux en fibre de bois à enduire ?
Quelle colle puis-je choisir ou faire moi même peut-être? Est ce que je ne peux vraiment pas choisir du 80mm ou comment éviter la condensation? Dois je faire un pré enduit sur les parpaings avant de coller les panneaux afin de combler les irrégularités? Sachant que ces questions concernent uniquement les murs interieurs qui donnent sur l'exterieur. Les autres (les murs entre 2 pièces) serons juste enduits directement sur le parpaing.

Merciiii pour votre aide, je prends toute les suggestions   
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 1 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 600 message Saone Et Loire
Bonjour,

Faire une rénovation pour ne mettre que 60mm d'isolant est une perte d'argent.

Vous pouvez par exemple faire 145mm (ou plus) de fibre de bois, pare-vapeur, ossature et vide technique, panneau natte de roseau, enduit terre.
MOE - conseiller maison passive CEPH - certifié Pro-Paille
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Essonne
Bonjour

<Faire une rénovation pour ne mettre que 60mm d'isolant est une perte d'argent. >

Effectivement c'est un peu dommage de faire des travaux et de ne mettre que 60 mm d'isolant;
aujourd'hui en mur (en règle générale) il faudrait se rapprocher d'un R de 4

Si le placo ou le Fermacell vous 'font peur' et que vous n'êtes pas trop regardant sur
le coté esthétique il y a aussi en tant que parement le lambris pas (forcémént en bois)
ou l'OSB.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message
Bonjour,

Pour des panneaux de fibre de bois rigides collés puis enduits, la notice du fabricant prime. S'il déconseille d'aller au-delà de 60 mm dans ce mode de pose à cause du risque de condensation, mieux vaut respecter cette limite ou changer de système, plutôt qu'augmenter l'épaisseur sans validation.

Sur des parpaings irréguliers, un collage direct ne tient correctement que si le support est propre, suffisamment plan, et que la colle est celle prévue pour le panneau. Un ragréage ou un pré-enduit minéral pour rattraper les défauts est souvent nécessaire ; une colle « maison » non prévue pour ce complexe n'est en général pas une bonne idée (adhérence et comportement hygrothermique incertains).

Si vous visez une isolation plus épaisse, le schéma ossature + fibre de bois + frein-vapeur / pare-vapeur adapté au système + finition (Fermacell, OSB, etc.) est en pratique plus adapté qu'un collage de panneaux enduisables trop épais. Les réponses déjà données sur le R et les finitions alternatives vont dans ce sens.

Pour la salle de bain, prévoyez une finition compatible avec l'humidité (chaux ou système prévu milieu humide), plutôt qu'un enduit terre non adapté.

Sans composition exacte du mur et sans calcul hygrothermique, on ne peut pas trancher la condensation au cas par cas : en cas de doute, faites valider le complexe (épaisseur + colle + enduit) ou restez sur la solution validée par le fabricant.

Cordialement
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 11h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir