Bonjour à tous,

J'ai remplacé ma VMC autoréglable par une hygro (Aldes premium MW). Les 3 bouches fournies ont remplacéles bouches WC (en 80mm), salle de bain (en 80mm) et cuisine (en 125mm).

Maintenant j'ai une dernière pièce avec gaine d'aspiration déjà en place : un petit cellier de 3m2, où il y a le chauffe eau électrique, le lave linge, et un peu de stockage.

Avec l'ancienne VMC, il y avait une bouche ø125, une gaine ø125 dans le mur, et une réduction 125->80 côté VMC. L'ancienne VMC n'étant pourvu que d'une seule entrée 125.

Maintenant avec la nouvelle VMC, j'ai une 2nd entrée 125mm, donc j'ai plus de choix. Je voudrais garder la gaine 125 dans le mur, bien evidemment.
Mais je ne sais pas ce qui est le mieux pour ventiler ce tout petit espace entre :
  • changer pour une bouche hygro  en ø125mm en 5/30m3/h, et tout garder en 125mm (la gaine + le piquage sur la VMC 125mm)
  • garder le réducteur côté VMC pour créer une petite perte de charge, et changer la bouche pour une bouche en ø125mm en 5/30m3/h. Mais ça va "fausser" le débit réel que la bouche me donne.
  • mettre un réducteur côté bouche ET côté VMC. Donc on met une bouche hygro ø80, un adaptateur 80->125, puis côté VMC l'adaptateur 125->80 pour utiliser un piquage 80.
Merci pour votre aide ! et bonne journée à tous
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 8 jours.
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 1000 message Datacenter (33)

Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme il l'a demandé.

Pour un petit cellier de 3 m² avec chauffe-eau électrique et lave-linge, la solution la plus simple et la plus propre est de garder la gaine en 125 mm et d'installer une bouche hygro en 125 mm raccordée sur le piquage 125 de la VMC. Avantages : moindres pertes de charge, moins de bruit, moins de risque d'obstruction et meilleur comportement de la bouche hygro sur de faibles débets. Le débit 5/30 m³/h paraît cohérent pour ce volume.

Si vous êtes contraint d'utiliser un piquage 80, préférez un seul adaptateur (plutôt côté VMC) et évitez de poser des réducteurs aux deux extrémités : multiplier les reductions augmente les turbulences, le bruit et complique la répartition des débets. Autres conseils pratiques : limiter les coudes serrés, opter pour des raccords lisses (pas de flexible froissé), placer la bouche hygro où elle captera l'humidité et suivre la documentation Aldes pour diamètres minimaux et débits.

Ceci n'est qu'une première piste générale et non un diagnostic engageant. Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ces remarques si nécessaire.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 70 message
Perso je garderais tout en 125 et je mettrais une bouche hygro 125 en direct sur le piquage, sans réducteur. Une bouche hygro est étalonnée pour un diamètre donné, si tu lui colles du 80 derrière des adaptateurs elle ne débitera pas ce qu'elle annonce et elle risque de siffler. Et dans un cellier de 3 m2 avec ballon d'eau chaude et lave linge, l'hygro n'apporte pas grand chose, une bouche réglable laissée en position permanente fait le job sans déséquilibrer le reste. Pense juste à revérifier les autres bouches après, le passage en hygro change les débits sur tout le réseau.
Messages : Env. 70

Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 10 message Savoie
Hello !
Merci pour ta réponse, ça m'aide dans ma réflexion ! Je pense laisser une bouche réglable laissée sur un faible débit pour ce petit endroit, c'est probablement suffisant.
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis hier à 21h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir