Bonjour à tous,

Je suis novice en électricité et je souhaite avoir vos avis sur une installation que je prévois pour une dépendance extérieure située à environ 15 m de mon tableau électrique principal.

Je souhaite installer un tableau secondaire dans cette dépendance et j'aimerais savoir si ma liste de matériel et le principe de raccordement sont corrects et conformes à la NF C 15-100.

Informations sur l'installation principale
  1. Abonnement : 15 kVA triphasé
  2. Disjoncteur principal : 4 pôles
  3. 3 phases protégées
  4. Réglage : 10–30 A
  5. Différentiel : 500 mA
  6. Tension : 440 V

Particularité concernant la liaison

Je prévois d'utiliser un câble U-1000 R2V 3G6 mm² entre le tableau principal et le tableau secondaire.

Le fourreau déjà installé ne me permet malheureusement pas de passer une section supérieure.


**Matériel prévu pour le départ depuis le tableau principal**

  • 1 × disjoncteur 25 A Ph+N – courbe C – 4,5 kA
  • Câble de liaison : U-1000 R2V 3G6 mm² – environ 15 m

**Tableau secondaire – interrupteurs différentiels**

  • 2 × interrupteurs différentiels 30 mA – 40 A – type A
1 interrupteur différentiel par rangée

**Rangée 1 – Prises, éclairages et VMC**

  • 2 × disjoncteurs 20 A - pour les prises de la pièce 1 et de la pièce 2, avec du câble en 2,5 mm²
  • 2 × disjoncteurs 10 A - pour les éclairages principaux de la pièce 1 et de la pièce 2, avec du câble en 1,5 mm²
  • 1 × disjoncteur 2 A pour la VMC simple flux, avec du câble en 1,5 mm²

**Rangée 2 – Équipements**

  • 1 × disjoncteur 20 A pour une climatisation bi-split 12 000 BTU d'environ 4,2 kW, avec du câble en 2,5 mm²
  • 1 × disjoncteur 16 A pour les volets roulants, avec du câble en 1,5 mm²
  • 1 × disjoncteur 20 A pour un chauffe-eau de 1 800 W, avec du câble en 2,5 mm²
  • 1 × disjoncteur 2 A pour la commande du contacteur jour/nuit, avec du câble en 1,5 mm²
  • 1 × contacteur jour/nuit 20 A pour le chauffe-eau

**Coffret et accessoires**

  • 1 × coffret électrique 2 rangées de 13 modules
  • 2 × peignes d'alimentation horizontaux Phase + Neutre, 1 par rangée

Principe de raccordement envisagé

Tableau principal (Triphasé)
        └── Phase X (la moins chargée) + Neutre
                    └── Disjoncteur 25 A (Ph+N)
                                └── Câble U-1000 R2V 3G6 mm²
                                            └── Tableau secondaire (25 A max disponible)

Je préfère faire vérifier l'ensemble avant de réaliser le raccordement définitif, notamment concernant le départ depuis le tableau triphasé.

Merci d'avance pour vos avis et vos corrections

Cordialement

Jérémy
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il vous manque une coupure générale pour ce tableau.
Donc ajouter en tête, à l'arrivée un interrupteur sectionneur 25A mini en tête du tableau.

De plus vous prévoyez un raccordement en mono, et pas en tri, donc tout sur la même phase.
Vous allez surcharger celle-ci (à voir comment elle est chargée par ailleurs dans l'habitation principale), car la puissance de la clim et du chauffe-eau n'est pas négligeable.
Perso, j'aurais alimenté ce tableau en tri.

Par ailleurs comment allez vous récupérer l'info d'asservissement HC pour votre contacteur ?

Enfin je vous déconseille de mettre prise et éclairage sous un seul différentiel. S'il saute, tout est dans le noir et vous n'avez plus une prise qui marche.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Aube
Carminas a écrit:Bonjour

Il vous manque une coupure générale pour ce tableau.
Donc ajouter en tête, à l'arrivée un interrupteur sectionneur 25A mini en tête du tableau.

De plus vous prévoyez un raccordement en mono, et pas en tri, donc tout sur la même phase.
Vous allez surcharger celle-ci (à voir comment elle est chargée par ailleurs dans l'habitation principale), car la puissance de la clim et du chauffe-eau n'est pas négligeable.
Perso, j'aurais alimenté ce tableau en tri.

Par ailleurs comment allez vous récupérer l'info d'asservissement HC pour votre contacteur ?

Enfin je vous déconseille de mettre prise et éclairage sous un seul différentiel. S'il saute, tout est dans le noir et vous n'avez plus une prise qui marche.


Bonjour,

Merci pour vos remarques et d'avoir pris le temps de me lire

Pour vous répondre :

Coupure générale : En effet, c'est une très bonne idée. Même si les deux différentiels permettent de couper les rangées, je vais ajouter un interrupteur-sectionneur en tête de tableau secondaire pour pouvoir tout couper d'un seul geste.

Mono vs Tri : C'est une contrainte technique liée à mon fourreau de 15 m qui est trop étroit pour passer un câble 5G. Pour la clim bi-split, c'est 4,2 kW thermiques, soit environ 1,2 à 1,5 kW électriques. Avec le chauffe-eau (1,8 kW), le total simultané reste bien en dessous des 5,7 kW (25 A) disponibles. Je vais évidemment bien choisir la phase la moins chargée au tableau principal.

Contact HC : Bien vu pour l'info d'asservissement, je n'y avais pas penser ! Vu la contrainte du fourreau, je ne peux pas repasser de câble de commande. Je pense partir sur une horloge programmable modulable directement dans le tableau ou si autre solution je suis preneur.

Répartition des circuits : Ok, je vais donc panacher les circuits d'éclairage et de prises sur les deux rangées pour éviter de me retrouver dans le noir complet si un différentiel saute.
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans ce cas c'est jouable en espérant que la phase que vous prendrez ne soit pas par moment trop chargée, car 15kVA, c'est 25A par phase, soit 5,7 kW.
Au pire, vous pouvez passer l'abonnement à 18kVA.

Pensez à l'usage d'un peigne vertical pour relier vos 2 interrupteurs différentiels

Privilégiez un interrupteur sectionneur 2 modules plus visible pour une coupure d'urgence :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet
Voir