Retour
Menu utilisateur
Menu

Position évacuations

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.422 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 500 message Indre Et Loire
Je viens de voir mon maçon qui a fini la maçonnerie (pignons terminés). Il m'apprend par contre que mon CdT l'a appelé pour lui dire que l'évacuation des toilettes n'était pas bien positionner et qu'il faut donc qu'il casse la dalle à cet endroit !!! Pour info conducteur avait déjà fait corriger un première fois le meme type d'erreur avant le coulage mais j'apprend par contre qu'il n'est pas revenu pour controler après corrections.....
Ce qui m'agace c'est que l'écart est de 4 à 5 cm mais comme sur le plan la canalisation était prête de la cloison maintenant elle se trouve 3 cm dans la cloison !!! Il n'y avait que 2 cm de prévu entre la canalisation et la cloison. Je n'ai pas réussi à avoir mon CdT ce soir pour en causer mais je vais demander à le rencontrer sur le terrain pour avoir des explications !!!
Je n'ai pas du tout envie que l'on casse ma dalle car obligations de percer le polyane , enlever le polystyrène..... et si c'est mal refait ...!
Que feriez vous à ma place ? Et quel est le risque de casser pour ensuite reboucher ? Y aurait-il d'autres solutions à part casser ?
Et dire que toute l'élévation de mes briques s'est bein passé !! c'est énervant de trouver un autre pb ! Mad
Messages : Env. 500
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Ils cassent pour 1 cm ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

te casse pas Smile

peut etre qu'avec une pipe flexible ou un WC suspendu cela ne sera pas necessaire

expedition verification obligatoire

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Indre Et Loire
Et bien disons que l'évacuation rentrera de 3cm dans une cloison de 5 cm !!
Bonjour l'isolation !
Mon maçon m'a dit que la cloison pourrait etre réduite en épaisseur au niveau de la chape pour que le plombier puisse se raccorder et qu'ensuite la cloison aurait son épaisseur normale (au dessus de la chape) mais j'ai vraiment du mal à y croire (et c'est sa version !).
Il m'a dit sinon que sa pourrait sans doute marcher de passer en placostyl (7cm) !
Sinon Jpaul en général les maçons sont pas pile poil sur la bonne cote à chaque fois ? Ca arrive quand meme qu'il y ait ce genre de décallage ? Car moi je suis plutot en colère contre mon constructeur car ils auraient pu laisser un peu plus de marge entre la cloison et l'évacuation !!!
D'après le maçon la position était correcte mais que ça a peut etre bougé lorsque que la dalle a été coulée.....
Messages : Env. 500
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Indre Et Loire
jf a écrit:bonsoir

te casse pas Smile

peut etre qu'avec une pipe flexible ou un WC suspendu cela ne sera pas necessaire

expedition verification obligatoire

A+


Tu peux me donner plus de détial stp ? Qu'est ce qu'une pipe flexible ?
Je suis pas trop partisan d'un Wc suspendu , en plus je vois pas comment ça résolverait mon problème ?
Messages : Env. 500
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Loiret (45)
Pipe flexible :
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
Messages : Env. 2000
De : Loiret (45)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonjour

si tu as un wc supendu tu peux le mettre au pied de ta cloison donc cela ne se verra pas qu'il lui manque 3 cm

Je tassure un WC suspendu c'est le Must pour l'hygiene et la praticite du tit coin

la pipe te permettra de rattraper un ecart

Au niveau isolation si tu chipote tu peux compenser par un materiaux plus performant dans ce qui reste
A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le samedi 16 mars 2024 à 23h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir