Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.496 fois
ecoenergie
Auteur du sujet

Picto recompense Super bloggeur

Messages : Env. 200
De : Isère, France (38)
Ancienneté : + de 10 ans
Le 19/02/2008 à 20h02
Eclairage à Led et dimensionnement des disjoncteurs
Nous envisageons d'installer des éclairage à base de led.s
D'après la NFC15-100 on doit mettre un disjoncteur de 16A pour un circuit comportant un maximum de 8 points d'utilisation.
Sachant qu'un ampoule à leds dépasse rarement 5W est ce bien raisonnable (16A pour 40W !!!)
Y a t'il des adaptations envisageables (voir envisagées) pour ce type d'installation ?

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
0
Consuel obtenu youpi !!!
Comme dit notre architecte : Soyez actif, construisez passif !!!
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'éclairages intérieur ou extérieur...

Allez dans la section devis eclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-125-devis_eclairage.php
Zarb94

Picto recompense Photographe

Messages : Env. 500
De : Bordeaux 33 (33)
Ancienneté : + de 10 ans
Le 19/02/2008 à 20h06
Bonjour,
Avant de te lancer, tu à déjà vu ce que donne un éclairage à LED? Si non, 10 points lumineux pour 10A en 1,5²
0
Autoconstruction:
Début le 04/03/2008.
Aménagement le 01/06/09
Maintenant, on profite!!!

http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=51[...]storder=asc&start=0
Partager
mgarrig

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
Le 19/02/2008 à 20h59
Bonsoir,

Le disjoncteur protège les conducteurs entre les points d'utilisation et le tableau pour éviter les risques de surchauffe en cas de court circuit ou de surcgahrge et son calibre n'a rien à voir avec ce que tu branches au bout. Donc la protection est adaptée à la section des cables qui connectent le point d'utilisation au tableau, pour pas que les conducteurs sautent et prennent feu si tu tires trop. Et les cables sont adaptés à ce que tu veux consommer au bout. Si tu ne tires rien, c'est pas le Pb du disjoncteur. Il protège les cables point barre.

Qu'est ce que tu penses améliorer en mettant un disjoncteur plus faible ???
0
Partager
ecoenergie
Auteur du sujet

Picto recompense Super bloggeur

Messages : Env. 200
De : Isère, France (38)
Ancienneté : + de 10 ans
Le 19/02/2008 à 22h48
Pour zarb94,

Oui j'ai un éclairage Led sur un spot dans une chambre. La lumière est très directionnelle et il faut beaucoup de leds pour avoir un flux lumineux suffisant. Il faut prévoir ça dès le départ et multiplier les points lumineux.

Pour mgarrig,

Je suis ton raisonnement par rapport au court circuit, pour la surcharge aucun risque, pour atteindre le 10 A il faudrait (230*10/5) 460 points lumineux en 5W sur un circuit, y'a de la marge Wink

Pour la section du câble cela ne se vérifie pas pour tout. En effet une VMC peut être branchée sur un disjoncteur 2A alors que le câble est en 1.5mm², comme l'éclairage qui lui doit être sur un disjoncteur 10A ou 16A.
0
Consuel obtenu youpi !!!
Comme dit notre architecte : Soyez actif, construisez passif !!!
Partager
En cache depuis hier à 22h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Eclairage principal avec des LEDS »
Discussion lancée par - 109 réponses
« Eclairage par spots et/ou bandeau à led pour une construction RT2012 »
Discussion lancée par - 3 réponses
« [Eclairage] Nombre / puissance spots pour ma salle de bain ? »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Gaine TPC pour éclairage de terrasse »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Spot et éclairage Salle de bain et autres »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Schémas installation Minuterie / Interrupteurs Automatique / Eclairage »
Discussion lancée par JMJ - 1 réponses
« Problème de fonctionnement télévariateur yokis »
Discussion lancée par cynt - 5 réponses
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir