Retour
Menu utilisateur
Menu

Pb infiltration

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.122 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message 60 (60)
Bonsoir,

Je ne sais si je poste au bon endroit....

Je vous soumets d'abord une photo....



... et mes questions .... Blush

Il s'agit de la fenêtre de notre chambre. Nous avons découvert ce soir de l'eau sur le parquet Crying

Il a beaucoup plu et venté depuis cette nuit...
Le mur n'est pas mouillé...
Par où s'est infiltrée cette eau ?

Je suis nullissime côté technique (même si après une construction j'ai fait des progrès...). Est-il possible que l'eau se soit infiltrée par le seuil de la fenêtre ? Dans ce cas, défaut d'étanchéité ? Est-ce réparable et comment ?

Je précise que le bas de la fenêtre est un imposte, donc impossible d'accéder au seuil autrement qu'en mettant la grande échelle par l'extérieur....

Et enfin, nous sommes dans la maison depuis 13 mois (réception faite le 12 février 2007...)... Peut-on encore faire appel au constructeur ? Garantie decennale ? Sachant que nous sommes sur le point de signer un protocole amiable pour en finir avec eux (réserves pas toutes levées ...), donc les relations ne sont pas au beau fixe ....
Mad
Merci pour vos avis .... Wink
Aamoi n° 776 (Pavillon Français)
Chantier débuté le 03/11/05... plein de soucis ...
Réception avec 40 jours de retard le 12/02....
Des réserves toujours non levées après 11 mois (dont l'escalier à changer !)...
Site http://fgb60.free.fr
Messages : Env. 400
De : 60 (60)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonjour Fgb60

Si la fenêtre n'était pas ouverte, faites de suite une déclaration à l'assureur DO (RAR).
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 10000
De : Cannes (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message 60 (60)
mafioso-and-co a écrit:Bonjour Fgb60

Si la fenêtre n'était pas ouverte, faites de suite une déclaration à l'assureur DO (RAR).


Merci Mafioso..

... et non la fenêtre n'était pas ouverte.... pleure

Je suis en train de voir si l'eau n'aurait pas pu s'infiltrer par la petite "fente" au niveau de la fenêtre là...


mais j'ai des doutes, parce que selon moi, cela aurait coulé le long du mur ensuite...
Pour le moment, la pluie s'est un peu calmée... le vent non .... Crying

A suivre ....
Aamoi n° 776 (Pavillon Français)
Chantier débuté le 03/11/05... plein de soucis ...
Réception avec 40 jours de retard le 12/02....
Des réserves toujours non levées après 11 mois (dont l'escalier à changer !)...
Site http://fgb60.free.fr
Messages : Env. 400
De : 60 (60)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Lorient 56
Est ce que l'appuie de fenetre est peint ???

Sinon il est possible que cela viennent de la ou bien d'un defaut d'etancheité de la fenetre ou de l'enduit exterieur
Artiste plaquiste
Messages : Env. 20
De : Lorient 56
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Peux-tu mettre une photo de l'extérieur ?

Et ta déclaration DO, comme le rappelait mafioso ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message 60 (60)
FranceL a écrit:Peux-tu mettre une photo de l'extérieur ?

Et ta déclaration DO, comme le rappelait mafioso ?


Je n'ai pas de photo très récente de l'extérieur.... Blush Celle-ci doit dater de l'automne 2006.... Blush



C'est tout ce que j'ai pu trouver, vite fait, ce soir....
Il s'agit de la fenêtre en demi-lune ; bien sûr, l'enduit a été fait depuis la photo (nous sommes dans la maison depuis 13 mois ....).

S'il faut une autre photo, je peux en prendre demain (si la tempête se calme... Blush surtout s'il faut que je mette la grande échelle pour aller au niveau de l'appui.... Crying )

Pour FuRio : l'appui de fenêtre est en pierre reconstituée.

Je ne sais pas si ce peut être important, mais la fenêtre a été changée : la première qui avait été posée ne s'ouvrait pas du tout (j'avais posté à l'époque et vous m'aviez déjà tous bien aidée Wub ). Elle a été changée par une de même forme, seule la demi lune s'ouvre en oscillo-battant.

C'est la prmière fois que cela se produit. Le parquet n'a pas bougé depuis un an. S'il y avait déjà des infiltrations avant, il aurait dû gondoler, non ?
Le mur ne présente pas d'humidité, ni moisissure....

Une déclaration à la DO ? Que faut-il dire ? Qu'il y a un défaut d'étanchéité ? Je pensais que la DO ne couvrait que des dommages portant à la solidité de la maison ....? Je vais aussi chercher des infos de mon côté ...

Laurence
Aamoi n° 776 (Pavillon Français)
Chantier débuté le 03/11/05... plein de soucis ...
Réception avec 40 jours de retard le 12/02....
Des réserves toujours non levées après 11 mois (dont l'escalier à changer !)...
Site http://fgb60.free.fr
Messages : Env. 400
De : 60 (60)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Si la fenêtre a été changée, il est fort possible que le joint d'étanchéité bas (entre appui et chassis) ne soit pas réalisé.
Peut-être que la jonction appui/maçonnerie n'est pas étanche non plus !
Et avec le vent actuel ........

Comment est constitué ton mur ? Y a-t-il un doublage intérieur ?

C'est un sinistre DO et tu devrais faire une déclaration de sinistre (voir les documents ou renseignements à fournir dans ta police ou Tél.). Mettre des photos.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 900 message Alpes Maritimes
Waou !! fgb60, j'ai fait un tour sur votre site concernant la construction, c'est incroyable de jouer de tant de malchance !!! ou plutot devrais je dire de tant d'incompétent.

Je pas tout regardé, mais une chose m'a choqué, ce sont les plans de votre maison, qui vous a fait ces "torchons", ce ne sont quand meme pas les plans définitifs ??

Vous etes passés par un maitre d'oeuvre ?

Ah oui, (sur votre site), sur la photo ou l'eau s'infiltre ds votre chambre, il s'agit de la première fenetre, si tel est le cas, le défaut d'infiltration était déja là avant meme la pose de la deuxième fenetre.

Autre chose, vos plafonds sont isolés en LDV 200 mm je suppose, la norme il me semble se situe entre 260 mm et 300 mm d'isolant pour les plafonds sous grenier, alors si a l'avenir vous n'isolez pas votre grenier, je vous conseille de mettre une autre couche de laine entre poutre avant de poser votre plancher.
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Lorient 56
Oui avec le vent et la fenetre ayant ete changé il ets fort possible qu'avec le vent l'eau se soit faufillé par le bas du dormant

La solution la pus rapide pour voir s'il s'agit de sa serais de mettre une bonne dose de silicone en dessous la fenetre pour testé

Sinon et bien contacté le constructeur
Artiste plaquiste
Messages : Env. 20
De : Lorient 56
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message 60 (60)
Bonjour,
Je donne quelques nouvelles au moins par égard pour ceux qui ont la gentillesse de donner leur avis Wub

Le phénomène ne s'est pas reproduit ; par contre j'ai attentivement observé l'ensemble (côté intérieur pour le moment, parce qu'il fait encore beaucoup de vent, en tout cas trop pour se risquer sur une grande échelle pour moi Crying ).

En appuyant un peu fort sur la jonction entre le montant horizontal et le montant vertical de la fenêtre (la "fente" que j'ai entourée sur la seconde photo), il en est sorti un peu d'eau (une goutte).... Cependant pas au niveau de celle que j'ai photographiée, mais celle qui est située à gauche... et ça me semble curieux parce que la flaque d'eau me semble donc décalée par rapport à cet endroit.... Par contre en regardant bien, il y a une très légère trace jaunatre sur le mur qui descend de la fenêtre vers le sol, ce qui confirmerait bien que l'eau vienne de là....

Solution ? Passer par l'extérieur et mettre un peu de sillicone pour faire l'étanchéité ? A mon niveau je ne vois que cela de faisable ... Crying

Sans vouloir abuser, qu'en pensez-vous ?

Bonne fin d'après-midi.
Laurence
Aamoi n° 776 (Pavillon Français)
Chantier débuté le 03/11/05... plein de soucis ...
Réception avec 40 jours de retard le 12/02....
Des réserves toujours non levées après 11 mois (dont l'escalier à changer !)...
Site http://fgb60.free.fr
Messages : Env. 400
De : 60 (60)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Loire (42)
au vu des photos du site tu avais deja ce probleme ds la chambre et vers une baie..
Messages : Env. 800
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Proximité De Rouen (27)
Salut fgb60,
j'ai exactement le même problème que toi....ça craint...Crying
une grosse flaque d'eau sur le parquet (et en dessous aussi j'imagine).
D'après le constructeur l'eau s'infiltre par les briques de l'appui Dry
il va venir mettre un produit dessus.....c'est déjà la 3ème fois.
je suis quand même septique!
Photos de notre projet: http://rs-construction.over-blog.com/
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Proximité De Rouen (27)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 800 message Ain
Bonjour,

Pourrais-tu enlever la plinthe pour essayer d'avoir quelques indices supplémentaires sur le point de passage de cette infiltration ?

Cordialement,

Francois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Ain
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 01 mai 2024 à 01h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir