Retour
Menu utilisateur
Menu

Ma plaque induction et le triphasé ?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 18.664 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Lot
Bonjour,
voila ma maison en construction doit être équipée en triphasé pour des raison multiples dont je vous fais l'économie d'explications!
Par contre j'ai déja la plaque induction qui doit être installé dans la cuisine à l'origine prévu en monophasé...
Vais je pouvoir brancher ma plaque sur le triphasé?, j'ai débalé la bète et regardé dessous ce qui si trouvez ! du chinois pour moi ...mais pour vous peut être cela à t il un sens :

type : PLEAC Mod : AKM 980/BA
230v- (en fait pas un tiret mais une vaguelette) / 400V 3N - 50HZ

400V 3N / Cela ne serait il pas le triphasé? que dois prévoir comme prise?
Merci de votre aide et conseils précieux
Messages : Env. 70
Dept : Lot
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 70 message Haut Rhin
Salut

Je sais que la AKM 989 NE/01 est en 230V mono, le seul moyen d'être sure c'est d'ouvrir la plaque à borne (regarder le bornier de raccordement)
Mon amour s'envole vers toi comme un pavé dans ta gueule
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Lot
d'accord mais pour voir quoi? Comment doit être un bornier triphasé?
cordialement
Messages : Env. 70
Dept : Lot
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Haut Rhin
regarde le nombre de connecteurs que tu as sous ta plaque si il y en a que 3 (L,N,PE c'est du mono en 220V)
L=phase
N=neutre
PE=terre

si il y en a plus genre (L1,L2,L3+N) c'est du tri + neutre + terre 380V
L1=phase 1
L2=phase 2
L3=phase 3

mais bon perso je pense que c'est du 220V parce qu'un abonnement tri juste pour une plaque ça fait chère
Mon amour s'envole vers toi comme un pavé dans ta gueule
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Lot
Non je ne prends pas du tri juste pour ma plaque ! non je suis obligé de prendre du triphasé pour des raison d'éloignement du réseau EDF...j'ai déja acheté la plaque et espère pouvoir la faire fonctionner sur le triphasé...
Messages : Env. 70
Dept : Lot
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Whirlpool AKM 980 BA - Table de cuisson à induction - intégré(e)


FOYERS : 3 FOYERS INDUCTION.
COMMANDES : SENSITIVES.
ACCROCHE 3 : PUISSANCE TOTALE: 7.2 KW
BOOSTER : 3 BOOSTERS.
Foyer 1 : AVG : 1.4 / 1.8kW
Foyer 3 : AVD : 2.65 / 3.6 kW
Foyer 4 : ARG : 2.2 / 3 kW
Sécurités : Anti-débordement
Sécurités : anti-surchauffe
Sécurités : verrouillage des commandes.
Sécurités : sécurité récipient
Accessoires : : grattoir
Encastrement : : L58xP51xH5.2 cm
Branchement : : 220/230 V - 32 A

tu branches entre phase et neutre
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
A mon avis, et c'est la question posée, je pense que la plaque a une possibilité de branchement tri (400 V 3N). La plupart sont comme cela.

Mais en général elles sont vendus cablées en mono, car la plupart des gens ont du mono.

Si tu es obligé d'avoir du tri pour d'autres raisons, ce serait stupide de la brancher en mono, car elle tirerait tout sur une seule phase, et bonjour l'équilibrage.

Il suffit d'accéder au bornier pour faire le branchement.

Pour la prise, je suis pas au courant des normes, mais il faut surement du gros bétail.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Lot
Merci à tous pour vos réponses je pense en effet qu'elle est compatible triphasé, le bornier est libre non cablé, il y a juste a brancher avec l'aide d'un bon électricien, en prévoyant à l'avance les phases sur le tableau à l'intèrieur de la maison...
merci à tous bonne nuit et vive les forums d'entraide.
cordialement
Messages : Env. 70
Dept : Lot
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 900 message
Ta plaque (comme presque toutes les plaques) peut fonctionner en triphasé (tu dis qu'il y a dessus : "230v- / 400V 3N - 50HZ").

Faut juste prévoir un câble tri entre le tableau et la plaque + un disjoncteur tri dans le tableau. Du câble 5x2,5mm² et un disjoncteur 4x20A suffisent amplement mais dans certains pays la règlementation impose le 4mm² et 25A (je ne sais pas si c'est le cas en France).

Surtout ne fait pas l'erreur de la raccorder en mono.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 70 message Lot
Merci , moustique de tous ces précieux détails, whirlpool service consommateur vient aussi de me confirmer la compatibilité en triphasé.
Je ne rsique pas de faire l'erreur de brancher en mono, toute la maison sera alimenté en tri...
cordialement
Messages : Env. 70
Dept : Lot
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis avant-hier à 21h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir