Bonjour,
Je suis novice en la matière mais avec l'aide de ce forum j'ai compris qu'il fallait une mise en chauffe du pc (sous chape anhydrite) avant la pose du carrelage.

Je suis mon propre MO.

J'ai fait installer une pac de marque "clivet" et mon electricien (qui est de la famille) doit m'installer le thermostat.
Néanmoins, il (l'electricien) me dit que mon chauffage ne se mettra pas en route par ces chaleurs (nous avons 22° dans la maison actuellement).
J'ai également entendu dire qu'en été il etait inutile de mettre un PC en chauffe avant la pose du carrelage. Malgrè tout je souhaite effectuer cette mise en chauffe pour ne pas le regretter par la suite.

J'ai deux question a vous poser:
-comment avez vous fait pour mettre votre chauffage en route au printemps ou en été (pour la mise en chauffe de la chape)?
-comment avez vous fait pour brancher votre PAC avant d'avoir le consuel?

pour ma part j'ai un compteur de chantier provisoir.

Merci pour vos reponses
Autoconstruction
Début des travaux le 23 Avril 2007
Emménagement le 07 Février 2009
Messages : Env. 70
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez sur la page devis chauffage électrique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: J'ai également entendu dire qu'en été il etait inutile de mettre un PC en chauffe avant la pose du carrelage. Malgrè tout je souhaite effectuer cette mise en chauffe pour ne pas le regretter par la suite.

Qu'est ce que tu veux qu'on te dise ??
Un plancher chauffant moderne fait circuler une fluide (ou une resistance) d'une temperature entre 20 et 24° environ.

Si tu consideres qu'une temperature ext de 20 à 25° est trop basse et fait courir un risque à ta belle chape...ben mets ton plancher en chauffe..

Je vais pas etre sympa...mais faut quand meme reflechir un peu et ne pas sombrer dans la parano
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60000 message
Chez moi le carrelage a été posé sans mise en chauffe du PC... on n'avait pas l'élec ! Je pense que ça doit être le cas dans la majorité des maisons puisque les csts livrent sans EDF et avec PC et carrelage ! Wink
Messages : Env. 60000

 
Env. 70 message Charente Maritime
Merci pour ton aimable réponse et ta réactivité me fait vraiment plaisir.

Néanmoins je ne suis pas expert en la matière et c'est pourquoi je posais cette question.

je vais donc poser ma question différemment:

faut il mettre son pc en en chauffe lorsque que la temperature de interieur est de 22-24°?

Si oui comment faites vous? (je répète que je n'y connais strictement rien en PAC et PC)

Si mes questions vous parraissent réellement stupides, libre à vous de ne pas répondre.

Merci
Autoconstruction
Début des travaux le 23 Avril 2007
Emménagement le 07 Février 2009
Messages : Env. 70
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Charente Maritime
Caldhera a écrit:Chez moi le carrelage a été posé sans mise en chauffe du PC... on n'avait pas l'élec ! Je pense que ça doit être le cas dans la majorité des maisons puisque les csts livrent sans EDF et avec PC et carrelage ! Wink


merci
Autoconstruction
Début des travaux le 23 Avril 2007
Emménagement le 07 Février 2009
Messages : Env. 70
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: Merci pour ton aimable réponse et ta réactivité me fait vraiment plaisir.

De rien....
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Toulouse (31)
coman17 a écrit:Merci pour ton aimable réponse et ta réactivité me fait vraiment plaisir.

Néanmoins je ne suis pas expert en la matière et c'est pourquoi je posais cette question.

je vais donc poser ma question différemment:

faut il mettre son pc en en chauffe lorsque que la temperature de interieur est de 22-24°?

Si oui comment faites vous? (je répète que je n'y connais strictement rien en PAC et PC)

Si mes questions vous parraissent réellement stupides, libre à vous de ne pas répondre.

Merci


Oui, il est impératif de mettre en chauffe ta chape avant de poser le carrelage. Pourquoi ? ta dalle va travailler ( même de manière minime ) et si cette étape est réalisée avec le carrelage, ce dernier va se fissurer.

Pour effectuer ta mise en chauffe, qq soit le modèle de PAC, tu as un mode "forcé" où TU choisis la température d'eau que tu fais circuler. Il faut que cette température soit la plus basse possible. Tu laisse tourner de la sorte pendant 1 J puis tu augmente la température de quelques degrés, et tu renouvelle le temps de fonctionnement, etc...

Tu as même intéret à déjà laisser ta chape sécher à l'air libre, avant d'activer ta PAC.

Voilou !
Messages : Env. 100
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Salut,
ta chape doit être chauffée progressivement, IL FAUT PASSER PAR CETTE ETAPE!!!!!! avant la pose du carrelage.

Pour info, la température de l'eau en sortie est différente de celle demandée par ton thermostat.

Marche a suivre:
tu mets ton thermostat à une température plus élevée(+5) que dans ta maison,afin de le shunter.

Ensuite tu te diriges vers ta pac et tu régles ton eau de sortie à 25° puis tous les 3 jours tu augmentes de 5° jusqu'à 35 voir 40.
Ensuite tous les jours tu redescends de 5° puis lorsque tu reviendras vers 20° en sortie alors tu coupes ta pac.
Voila ta chape aura été chauffée et tu pourras poser sereinement ton carrelage(attention la aussi certaines regles comme le double encollage sont à respecter).
A l'automne, tu remettras en route ta pac, tu feras 2 jours a 25° en sortie d'eau puis tu passes à 30 voir 35° et tu régles ton thermostat à la température que tu souhaites dans ta maison, 21° par exemple.
(ma pac est réglée sur de l'eau à 30 dégrés et je navigue entre 21 et 22)
Tu vois c'est pas compliqué, un peu d'infos, de méthode, de rigueur et tout ira bien!!


A bientôt!
PS: je ne suis pas certain que ton compteur de chantier tienne la puissance pour la pac( ton électricien doit pouvoir te le dire)
Sinon pas le choix, consuel=>edf=>mise en chauffe.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Charente Maritime
Merci a vous Vilin et Soulsurfer. Voila qui est plus clair et qui me permettra d'éviter de faire des bétises! Wink
@+
Autoconstruction
Début des travaux le 23 Avril 2007
Emménagement le 07 Février 2009
Messages : Env. 70
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Vosges
vous me faites peur,ils sont entrain de poser le carrelage et on n'a pas pu mettre en chauffe car on n'a toujours pas l'èlectricité;j'espère que ça ne se fendra pas
bonne soirée
terrain acheté le 4/09/2006
pc dèposé le 13/08/07;obtenu le 07/09/07
Messages : Env. 100
De : Vosges
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message 51 (51)
page 12, 6.9 Première mise en chauffe : www.be3c.com/content/download/142/600/file/Lecture%20du%20DTU%2065.14%20(site).pdf
aamoi 1427
PC accordé le 30/03/07
avancement construction : réception faite
http://la-maison-de-clem.over-blog.fr/
Messages : Env. 400
De : 51 (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Vosges
merci pour la rèponse,je vais aller voir
terrain acheté le 4/09/2006
pc dèposé le 13/08/07;obtenu le 07/09/07
Messages : Env. 100
De : Vosges
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Mon frere a fait sa premiere mise en chauffe la semaine derniere.
Sa chape ciment a travaillé un peu et fissuré par endroit.
C'est rien de méchant mais heureusement qu'il n'y avait pas le carrelage.
Ne rates surtout pas cette étape Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
brimbelle a écrit:vous me faites peur,ils sont entrain de poser le carrelage et on n'a pas pu mettre en chauffe car on n'a toujours pas l'èlectricité;j'espère que ça ne se fendra pas
bonne soirée


C'est un risque, c'est clair!
Sorry
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
brimbelle a écrit:vous me faites peur,ils sont entrain de poser le carrelage et on n'a pas pu mettre en chauffe car on n'a toujours pas l'èlectricité;j'espère que ça ne se fendra pas
bonne soirée


C'est un risque, c'est clair!
Sorry
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 15h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir