Menu utilisateur
Menu

Où placer mes ventilations VS

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.504 fois
oyoy
Auteur du sujet

Messages : Env. 800
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
Le 06/07/2008 à 13h01
Où placer mes ventilations VS
Bonjour,
Mon maçon ayant mis les clés sous la porte, celui-ci n'a jamais placé les ventilations du vide sanitaire.
Aujourd'hui, j'ai juste un accès au vide sanitaire (qui fait 80cm) pour lequel je vais faire une courette anglaise.
La partie garage est sur terreplein, donc aucune aération possible. J'ai également un petit décroché qui n'est pas accessible par le vide sanitaire puisqu'il ont fait à cet endroit une fondation supplémentaire avec un mur qui remonte jusqu'au plancher.
J'ai donc fait un schéma récapitulatif et sur lequel je positionne mes futures ventialtions (en bleues). Pouvez-vous me dire si ça vous semble ok.
merci
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
Philippe29

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 11 ans
Le 06/07/2008 à 20h58
Bonsoir oyoy ,

Ca me semble très bien par rapport au porteur , si il sont mis à la bonne place !!

A+
0
En avatar mon totem d'immunité trouvé sur un chantier et qui me permet de ne pas travailler et surtout de ne pas me faire virer
Partager
henri81

Messages : Env. 700
De : Tarn
Ancienneté : + de 11 ans
Le 06/07/2008 à 22h24
Bonsoir
A mon avis
Les orifices de ventilation doivent être situés, autant que possible, au moins à 0,40 des murs-pignons et, au plus, à 5m entre eux sur un même côté. Ils seront placés sur les murs opposés.
La largeur des orifices doit être au moins égale au double de leur hauteur et la surface totale libre des ouvertures ne doit pas être inférieure au 1/500 de la surface au sol du vide sanitaire (planchers bois ou métal).
Grilles de protection
Le cloisonnement du vide sanitaire ne doit pas faire obstacle à la ventilation.
0
A+
Partager
oyoy
Auteur du sujet

Messages : Env. 800
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
Le 06/07/2008 à 23h45
henri81 a écrit:Bonsoir
Ils seront placés sur les murs opposés.
J'ai deux ventilations basses côté sud et deux ventilations hautes côté nord en plus à l'est j'ai la courette anglaise : ça doit être bon non
Citation: La largeur des orifices doit être au moins égale au double de leur hauteur et la surface totale libre des ouvertures ne doit pas être inférieure au 1/500 de la surface au sol du vide sanitaire (planchers bois ou métal).

Là en revanche, j'ai du mal à comprendre. Je comptais mettre des pvc de 100 pour chaque ventilation. Donc, pour mes ventilations basses qui descendent à 70 cm de profondeur, celà signifie que mes ventilations devraient avoir une largeur de 1.40m ? C'est énorme.
Quant à l'histoire du 1/500, mon vide sanitaire fait 133m² de surface au sol : donc mes ventilations devraient avoir une ouverture de 0.266m², soit faire 60 cm par 30 cm c'est balaise ça aussi ?
j'ai dû me tromper quelque part. Peux tu m'éclairer.
merci
0
Partager
En cache depuis le jeudi 08 novembre 2018 à 16h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Trappe d'accès au vide Sanitaire »
Discussion lancée par vina95 - 9 réponses
« Remontée d'humidité ??? »
Discussion lancée par chantal11 - 7 réponses
« Poids que supporte un plancher béton »
Discussion lancée par pasb - 31 réponses
« Problème d'eau dans le vide-sanitaire »
Discussion lancée par mathtlse - 10 réponses
« Matériaux vide sanitaire »
Discussion lancée par mathys - 6 réponses
« Mur VS en blocs bétons »
Discussion lancée par DavidF - 3 réponses
« Creuser dans un vide sanitaire »
Discussion lancée par Inferno-Da - 12 réponses
1
personne
surveille ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir