Y a un truc qu a changé la norme ?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.067 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 4000 message Avignon (84)
salut, remoi

ds la norme il me semblait que pour de l eclairage on pouvait mettre un disjo en 10A, mon pere l a en tout cas cable comme ca, la je vois que tout est demandé en 16A comme pes prises de courant, ca achange recemment ou le 10A est acceptable ?

10A en 220v ca fait 2200 watts ca fait deja du lourd !?
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
salut,

non pas changé pour l'éclairage c'est minimum 10A (maxi 8 sur cable 1,5²)
par contre pour les prises c'est 16A mini (maxi 8 sur cable 2,5²)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Alpes Maritimes
Bonsoir,
A vrai dire quand on parle des calibre c'est toujours au maximun et donc les circuits lumières c'est 16 A maxi et les PC 20 A maxi.
Par déduction on peut mettre un 10 ou moins encore pour les lumiéres comme pour les prises mais cela ne serait pas agréable de remonter a chaque fois que madame mets le fer à repasser sur une ligne avec un 6 A Laugh
Messages : Env. 70
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Avignon (84)
ah ok me voila rassuré, parce que je suis alle sur le site de schneider et pour un novice comme moi, de prime abord, je dois dire que c est pas clair

Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Blush j'en ai dit une Blush
moi qui passe mon temps à dire que "10A" est autorisé pour les lampes Laugh
effectivement c'est pas "mini 10A" mais "maxi 16A" pour les lampes
et çà fait 2 avec les prises puisque c'est "maxi 20A" au lieu de "mini 16A" Blush
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
freddyelec a écrit:Bonsoir,
A vrai dire quand on parle des calibre c'est toujours au maximun et donc les circuits lumières c'est 16 A maxi et les PC 20 A maxi.


Salut

Pour être encore plus précis cela dépend s'il s'agit de fusibles ou de disjoncteur et de la section des conducteurs :
- circuits d'éclairage en 1,5² : disj 16A max ou un fusible 10A max, avec 8 points d'éclairage max.
- circuits prises en 2,5² : disj 20A max ou un fusible 16A max, avec 8 socles de prise max.
- circuits prises en 1,5² : disj 16A max, fusible interdit, avec 5 socles de prise max.

Comme indiqué par Freddy (salut Smile ) il s'agit de valeur max de calibre et on peut toujours mettre moins.

Et c'est celà depuis la norme de décembre 2002.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Alpes Maritimes
Voilà plus de précision grâce à mon collègue de forums Carminas Tongue
Salut Christophe
Messages : Env. 70
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Carminas a écrit:
Pour être encore plus précis cela dépend s'il s'agit de fusibles ou de disjoncteur et de la section des conducteurs


les fusibles çà devient rare Rolleyes
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Meuse
depuis le temps je le dit

je mets du 10A pour les lumières et du 16A pour les pc Biggrin au prix des disjoncteurs 20A
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
waw
amperes55 a écrit:depuis le temps je le dit

je mets du 10A pour les lumières et du 16A pour les pc Biggrin au prix des disjoncteurs 20A


comment çà "au prix des disj 20A" ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les fusibles c'est rare mais cela existe. Il suffit de faire un tour aux rayon élec des GSB pour ce rendre compte que l'on en vend encore pas mal.

Il vaut donc mieux préciser les règles complètes plutot afin d'éviter que quelqu'un mettre un fus 20A sur un circuit prise.

Pour le prix en général 10A 16A 20A, c'est le même prix.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Meuse
***** a écrit:waw
amperes55 a écrit:depuis le temps je le dit

je mets du 10A pour les lumières et du 16A pour les pc Biggrin au prix des disjoncteurs 20A


comment çà "au prix des disj 20A" ?

je parlais du prix d achat du 16A et du 20A ,mais je viens de regarder il n y a pratiquement pas de difference
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 11h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir