Bonjour,

J'en suis à réfléchir à la charpente d'un petit local que je construis dans mon jardin.
Voici les données chiffrées :

- Région 1A Haute-Normandie
- Parpaings 20 x 20 x50
- Longueur 6 m
- Largeur 4 m
- Couverture prévue : tuiles plates 17 x 27
- Pente : 38 ° (80%)

Je pensais installer :

- Une panne faitière entre mes deux pignons (portée donc de 5,60 m)
- Deux pannes intermédiaires entraxe de 2 m entre elles donc (4 m/2)
- Deux pannes sablières à plat

Plusieurs questions en fait :

1. Quelles sections pour les différentes pannes ?

2. Quelle différence entre pannes intermédiaires déversées ou d'aplomb. Pourquoilels chevrons doivent-ils rester libre dans le 2e cas ? Qu'est-ce qui guide ce choix ?



Mille merci d'avanceet bravo pour ce site !

Bien amicalement

Pascal
Messages : Env. 10
De : Normandie (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
http://img300.imageshack.us/my.php?image=img098je6.jpg


Bonjour "Pascal"


Donnez nous des précisions par apport au schéma et ce que je vous demanderai, s'est de faire le calcul entre axe de pannes par apport au % de pente donnez, refaites le calcul.

Cordialement Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Normandie (27)
Je pense que tout cela était en fait dans mon 1er message !

Longueur 6 m (murs compris) donc portée faitière = 5,60 m
Profondeur = 4 m

Entraxe pannes = 1,26 m

Mille merci !

Pascal
Messages : Env. 10
De : Normandie (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Pascal Bacoux a écrit:Je pense que tout cela était en fait dans mon 1er message !

Longueur 6 m (murs compris) donc portée faitière = 5,60 m
Profondeur = 4 m

Entraxe pannes = 1,26 m

Mille merci !

Pascal


Bonsoir,
Dans votre 1er message vous étiez à 2 ml d'entre axe ??? non??

Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Normandie (27)
Bon tout dépend de quel entraxe vous parlez !

Le rampant fait 2,52 m ce qui fait bien une intérmédiaire à 1,26 m de la faitière n'est-ce pas ?

Les 2 m dont je parlais représentaient l'entraxe entre les deux intermédiaires mais projeté verticalement puisque j'ai une largeur de 4 m.
Messages : Env. 10
De : Normandie (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Pascal Bacoux a écrit:Bon tout dépend de quel entraxe vous parlez !

Le rampant fait 2,52 m ce qui fait bien une intérmédiaire à 1,26 m de la faitière n'est-ce pas ?

Les 2 m dont je parlais représentaient l'entraxe entre les deux intermédiaires mais projeté verticalement puisque j'ai une largeur de 4 m.


Losque l'on parle d'entre axe de panne, il est préfèrable dans causer dans la pente de toiture.

Wink Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
kauffmann ludovic a écrit:
Pascal Bacoux a écrit:Bon tout dépend de quel entraxe vous parlez !

Le rampant fait 2,52 m ce qui fait bien une intérmédiaire à 1,26 m de la faitière n'est-ce pas ?

Les 2 m dont je parlais représentaient l'entraxe entre les deux intermédiaires mais projeté verticalement puisque j'ai une largeur de 4 m.


Losque l'on parle d'entre axe de panne, il est préfèrable dans causer dans la pente de toiture.

Wink Ludovic.


Des pannes de 120/350 en pose verticale et délardées, chevrons de 50/75 à entre axe de 60
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 mars 2024 à 00h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir