Retour
Menu utilisateur
Menu

Quel section cable d'alimentation pavillon?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 14.827 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Sainte Genevieve Des Bois (91)
Bonjour

je voudrais connaitre la section de mon cable d alimentation EDF pour mon pavillon, cable qui part du compteur extérieur jusqu'à mon tableau elect,

maison 80 m² chauffage éléctrique chauffe eau cuisisne electrique 2 chambre 1 salon, 9kw de puissance EDF.


merci d avance,

cordialement
Messages : Env. 200
De : Sainte Genevieve Des Bois (91)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 600 message Meuse
cyrus a écrit:Bonjour

je voudrais connaitre la section de mon cable d alimentation EDF pour mon pavillon, cable qui part du compteur extérieur jusqu'à mon tableau elect,

maison 80 m² chauffage éléctrique chauffe eau cuisisne electrique 2 chambre 1 salon, 9kw de puissance EDF.


merci d avance,

cordialement


slt cyrus

faudrait tu ns dise quel longueur entre le compteur et ton tableau et si il s agit de mono ou tetra

pour 45A en monophasé avec du 16 maxi 36m ,en 25 carré maxi 56m,en 35 carré maxi 78 m,en 50 carrè maxi 111m

si tu as une très grand logueur voit pour passè de l alu moins cher que le cuivre par contre faut tu prenne une section plus grande
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Avec un chauffage électrique, il faut à mon avis dimensionner pour pouvoir aller jusqu'à 12kW, soient un DB 30/45/60A, ce qui augmente la section :
16² : 27m max
25² : 42m max
35² : 58m max
50² : 83m max
...

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Meuse
je vois pas l interet de surdimensionnè au prix du cuivre ,il vas prendre un abo 9kw ,avec un gestionnaire sa passe amplement surtout pour 80metre carrès
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Perso, sur mon appart de 90m², je suis juste avec un 45A et mes 8 kW de chauffage auquel s'ajoute le chauffe-eau, malgré un délesteur.
De plus pour une maison, il faut envisager la possiblité d'une extension quelconque.

Reste que ta proposition est recevable (à condition de bien avoir un DB 15/30/45A).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 13h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir