Bonjour,
suite à mon précédent message "puis-je couper", et après divers avis, je me suis rendu compte de malfaçons :

1) la lisse filante (FA) en faîtage est absente (sur toute la longueur)

2) les lisses filantes (FA) aux jonctions des arbalétriers et faux entraits sont absentes (des 2 côtés sur toute la longueur)


3) les lisses filantes (FA) ont été placés sur les contres fiches et non sur les jambes de forces (des 2 côtés)

4) les contreventements de stabilité sur blochet (CVS) prennent 8 fermettes à la place de 4

5) Les antiflambements sous arbalétriers (AFA) ne montent pas en faîtage (arrêt au niveau du faux entrait)

6) En partie basse, les fixations des antiflambements sous arbaletriers (AFA) sont inexistantes) : les sous arbas sont entre 2 fermettes dans le vide.

Parmis ces 6 points, y-en a t'il des tolérables ?

Quels sont les risques ?

http://cjoint.com/data/cok1CfdEM3.htm

J'ai rendez vous avec le conducteur des travaux la semaine prochaine, et j'aimerais avoir des arguments à lui avancer (la maison est réceptionné depuis environs 2 ans, construction en ccmi).

Je ne peux pas joindre l'entreprise qui a fabriqué les fermettes car c'est les vacances d'hiver

Bref, comme dis l'héroïne du cinquième élément : "please, help me !"

Bon, admettons qu'avec ma carrure d'ex rugbyman j'ai moins de charmes

Merci d'avance
Messages : Env. 70
De : Lunery (18)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir "joly"


Eeeh ben doudou dis dont, heureusement que vous êtes venu et que nous avons levé le pêt, les plans de pose n'ont pas été respecté du tout, mais ré-éssayez encore avec le fabricant et tenez nous au courant de la suite.


Cordialement Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Lunery (18)
bonjour ludo,
le conducteur de travaux passe demain, la corde est prête ainsi que le calibre 12

La boite qui a construit la charpente n'est plus en vacances mais je n'arrive pas à joindre le gars compétant

je vous tiens au courant de la suite des événements

Cordialement
Messages : Env. 70
De : Lunery (18)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
joly a écrit:bonjour ludo,
le conducteur de travaux passe demain, la corde est prête ainsi que le calibre 12

La boite qui a construit la charpente n'est plus en vacances mais je n'arrive pas à joindre le gars compétant

je vous tiens au courant de la suite des événements

Cordialement


Bonsoir "joly"


La carrure d'ancien rugbymen doit suffire pas besoin du 12 grains...


Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Calvados
Bonjour,

En lisant ton post je me suis mis à étudier le plan de charpente que j'avais récupérer auprès du fabricant de la charpente.
En comparant j'ai l'impression que quelques "éléments" qui font la solidité de la charpente sont un peu décalé par rapport
au plan en ma possession.

J'ai pris possession de ma maison depuis un peu plus de deux ans, vers qui se doit on se retourner pour rectification vers le constructeur ou vers
l'assurance.

Joly pourrais tu remettre tes photos car on y a plus accès.
Messages : Env. 30
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
olikat a écrit:Bonjour,

En lisant ton post je me suis mis à étudier le plan de charpente que j'avais récupérer auprès du fabricant de la charpente.
En comparant j'ai l'impression que quelques "éléments" qui font la solidité de la charpente sont un peu décalé par rapport
au plan en ma possession.

J'ai pris possession de ma maison depuis un peu plus de deux ans, vers qui se doit on se retourner pour rectification vers le constructeur ou vers
l'assurance.

Joly pourrais tu remettre tes photos car on y a plus accès.



Bonjour,

Ne comparez pas votre charpente avec celle de "Joly", mettez nous des photos et une copie de vos plans et nous vous donnerons notre avis. Je pense que c'est le mieux.

Cordialement Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Calvados
J'essaie de faire des photos demain matin.
Pour le plan de charpente il est en format A3 j'essaie de scaner et de le poster également.

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Lunery (18)
bonjour,
le conducteur des travaux est passé,
il fera mettre les lisses filantes en faitage et aux jonctions arbaletriers-faux entraits.
concernant les antiflambement sous arba, c'est "normal' s'il ne monte pas au faitage mais s'arrete au faux entrait (point 1) et en partie basse il sont repris sur la même fermette (point 2)
Concernant le contreventement oblique sur les jambes de forces, la réponse est que ça reprenne 8 ou 4 fermes, c'est kifkif (point 3).

J'attends toujours les commentaires du constructeur de la charpente, je les relancerais la semaine prochaine.

Qu'en pensez vous ?

Merci, bon week end
Messages : Env. 70
De : Lunery (18)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
joly a écrit:bonjour,
le conducteur des travaux est passé,
il fera mettre les lisses filantes en faitage et aux jonctions arbaletriers-faux entraits.
concernant les antiflambement sous arba, c'est "normal' s'il ne monte pas au faitage mais s'arrete au faux entrait (point 1) et en partie basse il sont repris sur la même fermette (point 2)
Concernant le contreventement oblique sur les jambes de forces, la réponse est que ça reprenne 8 ou 4 fermes, c'est kifkif (point 3).

J'attends toujours les commentaires du constructeur de la charpente, je les relancerais la semaine prochaine.

Qu'en pensez vous ?

Merci, bon week end



Bonjour "Joly"

Suis pas aussi affirmatif que lui, les sous arbas vont au faîtage si mes souvenirs sont bon et cela est logique il vous raconte des idioties.

Peut on revoir les plans?? mais passez par "imageshack", ils resteront sur le forum, allez sur "Google"

Ludovic
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Lunery (18)
http://img4.imageshack.us/my.php?image=contreventement.jpg

j'espere que ça va fonctionner !

pour les antiflambement sous arba, il m'a dit que ça ne montait au chainbage car à des endroit ça pouvait bloquer (ne pas passer) au niveau du faux entait et que de toute façon si les fermes flambent, c'est principalement entre la jambe de force et le faux entrait.

Enfin, moi après si je n'ai pas d'argumentation à lui opposer, je suis un peu dans scoumoune

A+
Messages : Env. 70
De : Lunery (18)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Lunery (18)
au fait, merci à Ludo de modérer ce forum, je crois bien que vous aidez moult personnes
Messages : Env. 70
De : Lunery (18)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone



faites appelle au fabricant, lui seul pourra nous donner raison et remettre en cause les dires du constructeur. Dans la mesure ou le fabricant a prévu les choses, au charpentier de les respecter.

Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Lunery (18)
bonjour,
bon, pour la Xième fois je viens de téléphoner au constructeur de la charpente et oh merci mon dieu, enfin une réponse :
le constructeur de la charpente est/doit entrer en contact avec mon constructeur
Il faut donc que je vois cela avec mon constructeur ... et j'ai un peu peur qu'il y ai de la rétention d'informations

je viens d'envoyer un fax à mon constructeur lui demandant de me faire parvenir par écrit un relevé de conclusion concernant les problèmes que je lui ai signalé ainsi que les actions qu'il comptait mener !

sinon, j'ai demandé à un copain qui est prof de construction mécanique dans un lycée pro et il a vu avec ses collègues charpentier / couvreur et voici leurs réponse :
"tous les elements en long aucun problémes car les liteaux tiennent l'ensemble.
donc points 1-2-3-4 OK
5- resistance aux points d'efforts OK
Point 6 : envoie une photo car pas clair, seul probléme à voir."

ça me rassure un peu mais enfin, qu'en pensez vous ?
Merci, a+
Messages : Env. 70
De : Lunery (18)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour "Joly"

Je vais être sévère, mais aprés c'est vous qui voyez les choses...


Vos profs vous les virez...

Mais vous leur poserez la question suivante:

Depuis quand les liteaux sont conçu pour maintenir une charpente ????

Jusqu'à preuve du contraire et DTU à l'appui les liteaux sont là pour supporter la tuile et non pour contreventer une charpente.


Ludovic
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Lunery (18)
Salut;
oui, je sais bien, j'ai renvoyé un mail ce matin au prof disant que je croyais qu'un liteau ne remplacait pas un renfort.
Concernant le constructeur, j'attend un peu avant de le relancer.
Merci bien
Je vous tiens au courant de la suite des événements
A+
Messages : Env. 70
De : Lunery (18)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Lunery (18)
Bonjour,
pour continuer, j'ai des nouvelles partielles du constructeur :
le fabricant de charpente est entré en contact avec lui, mais je ne sais pas ce qu'ils se sont dis ...
J'ai appris ce matin qu'une intervention du couvreur devait être programmée
Pour quoi faire et quand, mystère et boule de gomme, je vous retiens au courant
A+
Messages : Env. 70
De : Lunery (18)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis avant-hier à 11h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir