Bonjour,
Lors de la réception de ma maison avec fermettes industrielles prévues pour des combles aménageables, le commercial nous glisse qu'elle résiste à 150kg/m². Qu'il faut faire attention car il y a des gens qui dépassent. Ce point ne figure pas sur nos contrats. Je me suis renseigné auprès de 5 amis qui ont fait construire. Idem, aucune précision sur ce point.
M'intéressant à cette donnée car je vais aménager mon grenier et les combles par la suite, je suis tombé sur plusieurs sites qui indiquent qu'il faut 250kg/m² mini et d'autres que 150kg/m² suffisent. Un aménageur de combles est venu chez moi pour un devis, ça ne l'a pas choqué. Qui croire? pouvez vous me renseigner? que faut il faire si 150kg/m² ne sont pas suffisant? ai je un recourt ? ma maison est oct2007. merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 50
De : Chatenoy Le Royal (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt

Les charges d'exploitation qui sont prisent en compte pour les combles habitation sont de 150kg/m², par contre faire attention aux salles de bains en étage notament avec baignoire qui nécessite des points de renforts.

On utilise les 250 kg/m² pour par exemple des bureaux, des chambres collectives, des dortoirs ...

Donc pas d'inquiétude tu es dans la norme.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Bonjour
250kg/m²c'est la charge d'exploitation pour un grenier .
Ces combles sont donc aménageables(ce qui correspond généralement à des fermes en A)mais aménageables veut simplement dire que ces combles sont libre d'accés et habillables en panneaux légers .Ces combles sont aménageables mais le sont ils bien en piece habitable ?
En toute légalité , certains constructeurs ont la facheuse tendance à jouer sur cette ambiguité pour proposer des fermes en A (donc aménageables) mais dont les entraits bas ne sont pas forcement prévus pour supporter un plancher de piéce habitable ....et sa surcharge d'exploitation de 150kg/m²
Pour s'en assurer , dans le descriptif doit être clairement porté la mention "combles aménageables en piéces habitables"
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Chatenoy Le Royal (71)
Je vous remercie pour ces réponses
bonne continuation à vous
Messages : Env. 50
De : Chatenoy Le Royal (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Pas-de-calais (62)
Bonjour,

Comme le dit dl66, cela ne signifie pas pour autant que les combles sont habitables. Il faudrait savoir ce que le commercial entend par "elle résiste à 150 kg/m²". Cela signifie-t-il qu'elle supporte 150 kg/m² EN PLUS du poids de l'isolation, des éventuelles lambourdes, du plancher, du revêtement de sol, des cloisons et du plafond du RDC ? Parce que rien qu'avec ces charges permanentes on arrive déjà aux alentours de 90 kg/m²... Pour des combles habitables, la norme est de 120 kg/m² de charges permanentes (90 kg/m² de charges structurelles + 30 kg de charges permanentes d'exploitation) + 120 kg/m² de charges temporaires d'exploitation (soit 150 kg/m² de charges d'exploitation). Ce qui me met la puce à l'oreille, c'est le "il faut faire attention, il y a des gens qui dépassent"... c'est plutôt inquiétant comme remarque ! Ça me fait plutôt penser que la charpente résiste à 150 kg/m² EN TOUT et qu'elle ne supporte que le plafond du RDC et un plancher léger pour du stockage léger et la visite d'une personne pas trop lourde de temps en temps.

a+
Jean-Mich
Messages : Env. 60
De : Pas-de-calais (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
Bonjour,

Un seul moyen de le savoir.
La note de calcul du fabricant de la charpente pour savoir quels sont les poids pris en compte.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Chatenoy Le Royal (71)
l'entrait mesure 240*35 (sur le plan il est indiqué 257) pour une longueur de 875
l'angle entrait arbalètrier est de 38.65°
il y a 420 d'espace utilisable au milieu (distance entre les jambes situées entre l'arbalètrier et l'entrait)
il a des fermettes tout les 55.8 cm pour le garage et 61 sur la partie habitable (moi j'aurais fait l'inverse mais bon)
je peux pas insérer d'image, dommage
suite à notre question le constructeur nous avait répondu que 150 kg/m² était la charge d'exploitation
j'ai contacté le fabricant de la charpente et le charpentier, pour eux c'est bon pour faire une partie habitable
on va leur faire confiance
je vous remercie
Messages : Env. 50
De : Chatenoy Le Royal (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
Bonsoir,

Question au pros.

Pourquoi une différence si minime dans les tailles des entrait 34 de large contre 36 ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 19h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !