Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation electrique

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.370 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Nord - Pas De Calais (59)
Bonjour,

Je vais effectuer une installation electrique à mon étage :

10 PC sur du 1.5mm² = 2 disjoncteurs de 16A
5 PL sur du 1.5 mm² = 1 disjoncteur de 16A

pour ce qui est des chauffages electrique c'est du 2.5mm² pour 4500w sur 1 disjoncteur de 20A

et au niveau des disjoncteur je vais prendre des sanvis de chez hager

j'aimerai savoir ce que vous en pensez

merci
Messages : Env. 100
De : Nord - Pas De Calais (59)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour, et le tout sous protection différentiel 30mA
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour

PC = 2,5 mm²

+1 pour le differentiel.
Messages : Env. 800
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas complètement d'accord avec idian

Depuis la norme de 2002 :

PC=2,5² avec 8 prises max et disj 20A max
ou
PC=1,5² avec 5 prises max et disj 16A max

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord - Pas De Calais (59)
oui j'avais oublié c'est bien sur du 30mA le rez de chaussé est déjà existant et sur le tableau il reste des emplacements

par contre c'est pour le chauffage que je coince

c'est 4500w sur 1 disjoncteur de 20A

et moi je vais avoir
2 radiateurs de 1500W + 2 radiateur de 1000w = 5000w

je serai donc obligé de mettre 2 disjoncteurs de 20A
ou (même si je pense que c'est pas possible)
je peux par exemple mettre 1 disjoncteur de 20A (2x1500w+1x1000w) + 1 disjoncteur de 16A (1x1000w)

merci
Messages : Env. 100
De : Nord - Pas De Calais (59)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous n'avez pas intérêt à vous mettre au maxi de la norme.

Il vaut mieux répartir de manière homogène et mettre 2 disjoncteurs (16A ou 20A) avec chacun 1 radiateur 1500W et 1 radiateur 1000W.

Sauf si un de ces radiateurs est celui de la salle de bain, car il faut un circuit dédié pur la salle de bain.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord - Pas De Calais (59)
ok merci,

par contre pour ce qui est du séche linge, du congélateur et de la cave à vin je branche sur une prise traditionnelle ou c'est un circuit spécifique (style prises dédiées et 20A) ?

merci
Messages : Env. 100
De : Nord - Pas De Calais (59)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sèche-linge : circuit spécifique
Congélateur : si l'emplacement est défini circuit spécifique
Cave à vin : pas d'obligation de circuit spécifique.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord - Pas De Calais (59)
Carminas a écrit:Bonjour

Sèche-linge : circuit spécifique
Congélateur : si l'emplacement est défini circuit spécifique
Cave à vin : pas d'obligation de circuit spécifique.

@+



merci et je dois mettre du 20A ou du 16A ça fait l'affaire ?
Messages : Env. 100
De : Nord - Pas De Calais (59)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le sèche-linge, je vous conseille du 20A, pour le reste du 16A suffira.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord - Pas De Calais (59)
MERCI
Messages : Env. 100
De : Nord - Pas De Calais (59)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 08h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir