Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle diametre de cable

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.514 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Gironde
bonjour

je voudrais savoir squelle diametre de cable il me faut pour le raccordement de mon compteur electrique et celui qui ce trouve a l'interieur de la maison j'ai 85m de gaine electrique

merci de vos reponse
Messages : Env. 70
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

tout dépend de tes besoins , regardes là, çà devrait t'aider à trouver une réponse http://www.forumconstruire.com/construire/topic-68858.php#873812

regardes aussi le cable alu, vu la distance, çà peut être interessant.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela dépend du type de disjoncteur de branchement
Pour un raccordement mono, en cuivre, avec un hyptothèse de chute de tension de 2% max en théorie :
- DB 15/45A : 50²
- DB 30/60A : 70²
- DB 60/90A : 95²

Mais vous n'êtes pas loin des valeurs max de la tranche d'en dessous donc vous pouvez sans doute descendre d'un cran :
- DB 15/45A : 35² 78m max
- DB 30/60A : 50² 83m max
- DB 60/90A : 70² 78m max

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Salut,
Perso, conseillé par ERDF : 84 m. monophasé, 18kVA maxi au compteur (par forcément ce que ma maison à besoin, mais je prefers prendre le max plutôt que changé le câble si je doit l'augmenter) : 2x50mm² cuivre ou 2x70mm² alu.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Vendee
Carminas a écrit:

Mais vous n'êtes pas loin des valeurs max de la tranche d'en dessous donc vous pouvez sans doute descendre d'un cran :
- DB 15/45A : 35² 78m max
- DB 30/60A : 50² 83m max
- DB 60/90A : 70² 78m max

@+


....

permets moi de reagir...

Je cite le titre de l'annexe du tableau G2B de la NF C15-100:

Longueurs maximales (en mètre) des conducteurs d'alimentation du tableau de répartition principal (pour une chute de tension de 2%) ...il est donc hors de question de passer à la section inférieure...

sans compter que dans le cadre de l'extension de sa maison pour X raisons Benn3344 devra changer le cable en question sous peine d'échauffement de celui-ci ....
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

J'aimerai avoir l'extrait précis de la norme que tu évoques, car jusqu'à présent pour moi, la règles des 2% était une préco de bonne pratique issue de Promotelec et non une norme.
Hors je n'ai pas trouvé d'annexe G2B dans la NF C15-100

Dans les cas que je cite on arrive calcul fait à :
- DB 15/45A : 35² 2,19% max
- DB 30/60A : 50² 2,04% max
- DB 60/90A : 70² 2,19% max
qui compte tenu de l'approximation de ces formules calculs me semble acceptable.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir