Bonjour,

Ma maison est en train d'être montée, et les maçons arrive au coulage de la dalle de compression. J'ai fait un petit tour aujourd'hui (comme d'hab) et je suis tombé sur une fissure sur une des poutres du sous-sol juste avant un pillier.


Le poteau est à gauche:


De l'autre côté, le poteau est à gauche.
On voit la poutrelle au milieu en haut avec des 2 côtés le hourdis


La fissure est sur la poutre de droite



J'ai un peu regardé l'historique de mes photos et je me suis aperçu que Jeudi dernier la fameuse poutre était étayée en dessous dans son coffrage d'origine en 3 points (poutrelles/hourdis déjà dessus) et vendredi soir le coffrage avait disparu et la poutre était étayée par un seul point au milieu (et de travers pour bien faire contact!!) alors que toutes les poutrelles/hourdis sont posés dessus. Je pense que le coffrage aurait dû être enlevé au moins une fois la dalle coulée et sèche!!!

Lundi matin je me pointe sur le chantier pour tirer ça au clair et voir ce qu'il faut faire... mais en attendant et afin d'avoir un avis objectif, pouvez-vous me dire si c'est grave et comment on peut corriger ça!!!!

Merci par avance pour vos réponses.

BILL45.
Messages : Env. 40
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Cette poutre est coulée depuis quand?
C'est quoi le jour que l'on voit en haut à droit sur la 2eme photo?
On a l'impression qu'il n' y a pas d'aciers filants supérieurs .
Je ne comprends pas trop ce système de construction:
Une poutre finie et les poutrelles par dessus.
Ce n'est pas comme cela que l'on fait une structure en béton.
La tienne n'est pas monolithique.
Qu'entends -tu par dalle coulée et sèche?
J'espère que le béton sera habillé parce là, c'est crade de chez crade , il y a de la finition à faire.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Loiret
>>Cette poutre est coulée depuis quand?
Depuis 1 semaine

>>C'est quoi le jour que l'on voit en haut à droit sur la 2eme photo?
La dalle n'étant pas coulée, c'est le jour que l'on voit. En fait le férraillage verticale du poteau a été légèrement décallé sur le bord lors du coulage, du coups le béton n'a pas tenu et ils l'ont cassé. Ce n'est que sur un côté, de l'autre côté c'est bon, cf les autres photos.


>>On a l'impression qu'il n' y a pas d'aciers filants supérieurs .
En théorie ils ont férraillé.

>>Qu'entends -tu par dalle coulée et sèche?
Je pense que l'étayage de la poutre doit au moins être enlevé une fois la dalle du dessus coulé! non? Je rappelle que pour le moment le béton doit être coulé lundi après-midi... au dessus y a rien, sauf le férraillage.

>>J'espère que le béton sera habillé parce là, c'est crade de chez crade , il y a de la finition à faire.
Ouai, je suis dégouté, c'est pas vraiment du beau travail... pourtant le reste était jusqu'à présent nickel... en plus y a pire par endroit... je vais leur demander de faire les finitions.

BILL45
Messages : Env. 40
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Comment veux-tu que tes poutres tiennent sans ferraillage supérieur?
La fissure est due au cisaillement de la poutre qui aurait eu lieu après même si l'étaiement avait laissé en place.
Le ferraillage des poutres doit aller jusqu'à la dalle de compression.
Tes maçons ne connaissent pas le principe du béton armé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Loiret
Merci,

Je viens de vérifier sur le chantier. Le ferraillage de la poutre dépasse (hors poutre) sur la partie supérieure, prêt à être collé avec la dalle. C'est bon????

Par contre j'ai la dernière poutre ou le ferraillage a dû être placé trop bas et c'est tout lisse dessus (sur un côté on voit légèrement la ferraile sortir et à l'autre bout c'est noyer dans le béton), donc la dalle sera "posée" dessus... ça c'est inquiétant alors.
Qu'est-ce que je peux leur demander de faire... casser sur le dessus pour aller repiquer la ferraille?
Messages : Env. 40
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Cela ne servira à rien et n'empêchera pas le cisaillement au droit du poteau.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Loiret
Il faut faire quoi alors?
Messages : Env. 40
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
BILL45 a écrit:Il faut faire quoi alors?

Demander la plan de la poutre qui aurait due être calculée par un bureau d'étude et vérifier la conformité par rapport à ce plan.
Je suis prêt à parier que ça n'a pas été fait....
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Loiret
Merci,

Oui, d'accord, mais pour corriger cela maintenant il faut faire quoi?
Qu'est-ce qui le mieux à faire?
Cette poutre a bien les fers qui dépassent au dessus. Y-a-t-il une chance qu'une fois la dalle collée cela régidifie la poutre et de ce fait ne risaue plus de bouger?
Messages : Env. 40
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Il y a peut être des des aciers qui dépassent au dessus mais leur diamètre et leur positionnement n'est peut pas bon , sans parler des cadres qui reprennent les efforts de cisaillement.
Comme dit Tournesol, il faut leur demander le plan de la poutre ( ferraillage et section) réalisé par un bureau d'étude.
Si cela a été fait sans plan , il n'y a pas de correction.
A mon avis, il faut arrêter le coulage du plancher jusqu'à l'obtention des plans des poutres.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 11h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?