Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement éléctrique : éclairage

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.966 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Essonne
bonjour je suis entrain d'amenager mes combles et j'en suis à la partie éléctricité,
je souhaite y mettre 7 points d'éclairage (plafonnier) en 1,5mm² branché sur un disjoncteur de 16 A

Ma question est de savoir si je peux mettre une gaine electrique général branchée sur le disjoncteur puis y relier une boite de dérivation permettant la distribution électrique depuis cette boite vers les 7 points lumineux ou dois je faire un circuit unique pour chaque éclairage relié au tableau ou encore faire une distribution en groupe de 2 ou 3 ou plus ???

Merci de m'"éclairer" !!! hihi
merci d'avance

Peut on faire la même chose pour les prises éléctriques ????

Merci !!!
Messages : Env. 50
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

oui 7 tu peux le faire mais ce n'est peut-être pas la meilleure solution : le jour où çà disjoncte tu n'auras plus du tout de lumière dans les combles ; idem pour les prises ;
peut-être limiter à 4-5 et les autres points (prises et lumières, au moins le couloir, l'escalier ) sur un autre disj existant (tu peux mettre 2 circuits par disjoncteur).

pour la même raison, évites de tout brancher sur le même inter diff (30 mA type A) : le jour où çà coupe... t'as plus rien sur la ligne.
Pour les lampes, c'est 16A maxi, le 10A suffit. Pour les prises ce sera 16A.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, pour ce qui est des prises, tu as droit a 8 prise par circuit si tu les met en 2,5mm², et 5 si tu les met en 1,5mm².

et +1 avec elisa, pour les point lumineux, 10A suffisent.
Messages : Env. 800
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Essonne
idian a écrit:bonjour, pour ce qui est des prises, tu as droit a 8 prise par circuit si tu les met en 2,5mm², et 5 si tu les met en 1,5mm².

et +1 avec elisa, pour les point lumineux, 10A suffisent.


merci, donc si je comprends bien je peux mettre jusqu'à 16 prises sur le même disjoncteur en 2 circuits en 2,5mm²
Messages : Env. 50
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
la loutre a écrit:
merci, donc si je comprends bien je peux mettre jusqu'à 16 prises sur le même disjoncteur en 2 circuits en 2,5mm²

Non
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non.

Il faut 2 disjoncteurs.

Pour rappel un circuit est l'ensemble des matériels électriques protégés contre les surintensité par un même disjoncteur ou un même fusible.

S'il y a 16 prises simples et que tu ramène 2 paires phase/neutre/terre au tableau, il faut mettre 2 disjoncteurs (et il faut en plus que ce soit réparti 8+8)
S'il y avait 8 prises simples maxi sur ces 2 paires, tu pourrai les mettre sous un même disjoncteur.

Pour revenir à ta question de départ, oui c'est possible et normativement autorisé. L'inconvénient est celui-ci plus haut, à savoir qu'en cas de coupure du circuit tout est dans le noir.
A toi de voir si cet inconvénient est problématique ou non.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
oups je rectifie
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir

essayez de faire le moins de boite de dérivation possible donc oui 7 par boite sans probleme il suffit de bien dimensionner la boite, séparez les circuits avec des boite pour chaque circuit ça sera plus facile

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 03h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir