Retour
Menu utilisateur
Menu

Consuel: sensibilité du différentiel ??

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.431 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 500 message Hyeres (83)
je dois renvoyer la demande de visite pour le consuel
et je m'aperçois que (vu que j'ai pas encore acheté le dijoncteur diférentiel 500 ma)
on me demande la sensibilité du différentiel???
qui peut m'aider
Messages : Env. 500
De : Hyeres (83)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Hyeres (83)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir

dans les 3cases sous "sensibilité du ou des différentiels"

vous mettez 500/30/

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Hyeres (83)
merci beaucoup
sur leroy merlin par exemple
il y en a plusieurs 15,30, 45 , et 90
je prends un 15-45 ampère ou un 30-60 ??
en tout cas vous etes tous très sympa sur ce site
Messages : Env. 500
De : Hyeres (83)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Suivant le calibre que vous prenez, vous n'aurez pas la même section de câble en sortie de votre disjoncteur.
Pour rappel, section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Cependant c'est en général ERDF qui fourni ce disjoncteur, sauf si celui d'ERDF est en limite de propriété et que vous en ajoutez un à l'intérieur du logement pour la coupure d'urgence.
Dans ce dernier cas, il faut prendre un disjoncteur instantané.
Par contre s'il s'agit du disjoncteu ERDF, il faut un sélectif.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Hyeres (83)
donc si j ai bien compris
- j ai 25 m entre le coffret edf et mon tableau = dij 500ma de - 30/45/60A : 16² pour 27m max

- comment savoir s'il s'agit du disjoncteur ERDF, vu qu il n'y a rien dans le coffret , est ce qu il vont l'installer à la mise en service ??

- est ce que je mets un disjoncteur instantané ou un sélectif à mon tableau général ??

-j 'ai fais deux studios sous ma maison : est ce que je peux venir en 16 carré du coffret erdf au tableau général (qui est dans mon garage), mettre une boite de dérivation qui va directement aux studios sans passer par mon tableau vu que dans chaque studio il y a un tableau individuel

en tout cas merci pour vos indications
Messages : Env. 500
De : Hyeres (83)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En principe pour moins de 30m, le disjoncteur et le compteur sont dans le logement dans la GTL.
C'est en principe EDF qui les fournissent ainsi que le câble d'alimentation depuis la rue.
Si c'est vous qui fournissez une partie de celà, il faut le faire selon les préconisation d'ERDF (il est problable qu'ils demandent d'une 25² pour pourvoir fournir jusqu'à 90A au cas où).
Vérifiez avec eux ce qui est prévu sur votre devis de branchement

Après le disjoncteur de branchement, vous pouvez tout à fait faire une dérivation vers les tableaux de vos studio.
Cette dérivation peut se faire sur les borniers de votre tableau principal ou dans un coffret de dérivation intermédiaire.

Avec un DB 30/60A, les alimentations devront se faire en 16², sauf ajout d'une protection complémentaire qui pourrait permettre de diminuer la section.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Hyeres (83)
ok merci
j'ai cru comprendre sur internet que jusqu'à 25m ils fournissent le cable
donc je vais présenter le consuel comme ça

faut il que je mette quand meme un dijoncteur différentiel 500 ma avec mon tableau principal ?
Messages : Env. 500
De : Hyeres (83)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non de toute façon le consuel vérifie l'installation en aval du disjoncteur de branchement.

Il faut un dispositif de coupure d'urgence à côté de votre tableau.
Soit le futur disjoncteur EDF sera positionné là et c'est lui qui fera office
Soit il est ailleurs et dans ce cas, il faut ajouter un soit un disjoncteur 500mA type EDF instantanné ou un interrupteur sectionneur en tête de votre tableau.

Difficile de vous en dire beaucoup plus si vous ne décrivez pas mieux votre installation.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Hyeres (83)
ok
en aval il me reste à mettre un 500ma avec mon tableau général
et après tout est ok
mon souci était la liaison coffret /tableau
merci
Messages : Env. 500
De : Hyeres (83)
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir