Retour
Menu utilisateur
Menu

Suppression de contrefiche / poinçon ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.982 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Isere
Bonjour,

Afin d'aménager mon 2nd étage (maison des années 50) je souhaiterai faire supprimer les contrefiches sur la ferme qui se trouve au milieu d'une "futur" pièce et éventuellement supprimer une partie du poinçon : ça c'est l'idéal.

la ferme est "classique" : poinçon, contrefiche, panne sablière : posée sur le mur, pannes intermédiaires aboutées, panne faitière d'une seule longueur.
Par contre, l'entrait "repose" sur une dalle.

J'ai vu un charpentier pour obtenir un devis et l m'a surpris en disant que la dalle supportait le poids du poinçon. Il me semble que ce n'est pas exact car théoriquement, l'entrait est en tension ainsi que le poinçon par l'intermédiaire des contrefiches. l'entrait ne devrait donc que reposer aux extrémités sur les murs latéraux.

Qu'en pensez-vous ?

En supposant que la dalle ne soit pas porteuse quelles sont les solutions possibles ?

(je vois un maçon en fin de semaine pour faire un devis pour réaliserune trémie, et je souhaiterai lui demander si il a une idée de lacharge que peut supporter cette dalle.)

Il y a un mur porteur en parallèle de la ferme à 60 cm. Est-il envisageable de détourner une partie des efforts vers ce mur ?

Merci d'avance.
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 700 message Pas De Calais
Bonsoir,
Une dalle en principe ne reprend pas les efforts des éléments de structures, ou alors il faut la renforcer fortement ce qui la désavantage par rapport à l'ajout d'un poteau ou d'un mur porteur.
Si vous voulez supprimer le poinçon et les contrefiches vous pouvez transformer votre ferme latine en ferme sur blochets ( voir les liens ici ).

++
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Isere
Merci, mais ce type de montage n'est pas envisageable, je n'ai pas la place de mettre les contrefiches...
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Pas De Calais
Bonsoir,
Vous êtes sur de parler d'une ferme sur blochets ?
Ce type de ferme libère bcp d'espace et il n'y a pas vraiment d'autres solutions de transformations rapides des fermes...
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Isere
Oui, mais je me suis mal exprimé, ou je n'ai pas compris le principe de la ferme sur blochet.
Dans les schémas que j'ai vu, les jambes de force descendent sous l'entrait ou sous les sablières.
Dans mon cas l'entrait et les sablières sont au même niveau et sont au niveau de ma dalle.

Il faudrait donc que les jambes de forces passent au travers de la dalle... et finissent accessoirement dans ma porte d'entrée d'un côté...

Maintenant, il y peut être possibilité de remonter les blochets au dessus de l'entrait...
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Pas De Calais
Bonsoir,
Ha non c'est sur que j'avais pas vue ça tout de suite, ben dans ce cas les blochets seront sur la dalle il faut juste rajouter des contrefiches, renforcer les arbas et les assemblages et retrousser l'entrait. L'ajout d'un tirant métallique est toujours préférable dans ce cas.


++
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Isere
Bonsoir,
Merci pour ces conseils, le charpentier qui est venu voir me propose un entrait retroussé et des potelets.
Je ne sais quoi en penser... les potelets ne risquent-ils pas de reporter le poids sur l'entrait et sur la dalle ?
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
truxet a écrit:Bonsoir,
Merci pour ces conseils, le charpentier qui est venu voir me propose un entrait retroussé et des potelets.
Je ne sais quoi en penser... les potelets ne risquent-ils pas de reporter le poids sur l'entrait et sur la dalle ?



Bonsoir,


Faites nous un shéma de ce que vous propose votre charpentier, ce sera plus simple pour nous tous......

pour le poster, allez sur imageshack.

Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Isere
Merci à vous pour les interventions que vous faîtes.

Pour info, j'ai vu un autre charpentier qui me propose une solution sensiblement similaire :
un entrait retroussé, 2 poteaux verticaux situés aux extrémités de l'entrait + des contrefiches qui viennent faire la liaison entre le bas des poteaux et les pannes intermédiaires...
Je vais arrêter de "psychoter" et faire confiance à ce dernier charpentier qui m'a l'air sérieux et compétent...si le devis est correct...
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 06h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir