Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation d'un délesteur

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.930 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Essonne
Bonjour,

Je veux installer un délesteur dans mon tableau.

Est ce quelqu'un pourrait m'indiquer, à la vue des schémas qui suivent si il faut installer des contacteurs type 20 ou type 2F ?

http://e.durin.free.fr/sd1.PNG
http://e.durin.free.fr/sd2.PNG
http://e.durin.free.fr/Schema_delesteur.PNG

Je remercie d'avance les champions qui auront la réponse à cette question.

A+
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour, je dirais les 2 a la fois puisque type 20 c'est le calibre 20A (le meme ou supérieur que le disjoncteur le protégeant ce contacteur) et 2F c'est 2 contact a fermeture c'est ce que vous cherchez (neutre et phase coupé en meme tps)

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Essonne
2F veut bien dire contact à fermeture sur les 2 conducteurs.
2O - pardon je l'ai mal tapé, veut dire contacteur à ouverture sur les 2 conducteurs.


A+
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu as mal tapé quoi?

2F veut dire que lorsque le contacteur sera sous tension il fermera le circuit, 2O, le contraire.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour l'usage envisagé il faut des contacteurs à fermeture soit 2F ou encore appelés NO (normalement ouvert)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Essonne
Merci pour les réponses
( c'était bien 2O et pas 20 A !)
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Essonne
Bonsoir,

Carminas, ne serait il pas plus judicieux de mettre du normalement fermé afin de profiter des circuits de chauffage si le délesteur ne fonctionne ( parce qu'il est disjoncté ) ou parce que le téléreport ne fonctionne pas ?
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Meuse
slt ossature


je m interroge si il n est pas possible de mettre un 2 o ,de la borne 8 tu vas à la bobine a1 et de a2 tu vas te connecter sur le neutre du delesteur

as tu le delesteur ? si oui tu alimente ph sur 1 neutre sur 3 ,mets une phase sur la borne 11 le voyant delestage doit s allumer.Avec un testeur regarde si entre la borne 8 et le neutre tu as du 220v si oui retire le shunt entre 1 et 11 et regarde si tu as tjr le 220v si non ,tu peut utilser un contacteur avc 2o et
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Essonne
Merci Ampere55,

Je vais tester le forçage du délestage demain au chantier.
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Essonne
Le délesteur allume en rouge son signal de téléreport.
Je n'ai pas encore ce signal fourni par EDF.
Donc que je branche la borne 11 sur le 220 V ou pas, j'ai toujours un circuit fermé entre 2 et 4, 6 et 8 (constaté au multimètre).
J'ai du rater qq chose. Je rejette un coup d'oeil demain.

A+
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Essonne
Non après observation plus fine, le circuit est fermé entre 2 et 4 si et seulement si je force le délestage en mettant la borne 11 à 220V.

Dois je en déduire que je dois prendre un contacteur normalement fermé, donc type 2O ? Car il ouvrira les circuits de chauffage sur délestage... ?
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si cette sortie est en position fil pilote.
- Lorsque qu'il n'y a pas de délestage, l'ordre transmis par le gestionnaire traverse le délesteur sans qu'il soit modifié
- Lorsqu'il y a délestage, on a la génération d'une demi alternance positive pour envoyer un ordre d'arrêt au radiateur via son fil pilote.
Il est logique que le multimètre détecte donc quelque chose.

Si cette sortie est en position contacteur, au vu des schémas, le contact devrait s'ouvrir pendant le délestage, donc contacteur 2F (c'est dailleurs un contacteur 2F qui est représenté sur les deux premiers schémas).



On voit bien par ailleurs le fonctionnement sur le dernier schéma.
Je l'ai illustré ci-dessous
J'ai supposé que la sortie 24 était en position fil pilote et que la sortie 68 était en position contacteur.

Sans délestage on a donc le schéma suivant :


On voit que le fil pilote qui arrive en 2 ressort en continuité en 4
On voit que le contact en 68 est fermé

Pendant le délestage on a le schéma suivant :




On voit que le fil pilote qui repart de 4 recoit un ordre arrêt par l'intermédiaire de la diode placée plus haut
On voit que le contact 68 est ouvert

En résumé il y a quelque chose qui ne va pas dans vos tests ou le délesteur n'est pas conforme aux schémas.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Essonne
Merci pour cette réponse très détaillée Carminas, il est tard, je l'étudierais plus tard.
Il n'est pas impossible que je me sois planté dans mes observations.
Je vais manquer de temps pour passer au chantier cette semaine. Mais je tiendrai compte de vos remarques.
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Essonne
Salut à tous,

Finalement j'ai fait les observations nécessaires malgré l'absence de cable de téléinformation. Je ne m'intéresse qu'au mode téléinformation ( sans fil pilote).

-Les circuits de commande des contacteurs dans le délesteur sont fermés (entre 2 et 4, 6 et 8, , ... ). Sauf au "boot" du délesteur.
-Si on force la borne 11 du délesteur, les circuits de commande des contacteurs dans le délesteur sont ouverts

Mes précédentes observations étaient effectivement floues .
... c'est mon dernier mot !

Pour info les contacteurs 2F sont des contacteurs normalement ouverts. Ils sont fermés en présence de tension sur la commande. C'est le contraire pour les contacteurs 2O : ils sont normalement fermés et s'ouvrent en présence de tension.

Et j'ai donc acheté 4 contacteurs 2F de 20 Ampères qui sont commandés par le délesteur lui même comandé par l'information de consommation.
Ca permet d'aller au delà du 1 ou 2 A que permet de laisser passer le délesteur.

Merci à tous pour votre aide
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 08h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir