Bonjour à tous.

J'ai dans ma maison des panneaux radiants avec des fils pilotes. Mais il n'y a que 2 positions ( marche et arret ) pour commander ces radiateurs.
Il n'y a pas de position eco, ou prog....
Ces fils pilotes sont branchés sur un thermostat.
Mais le thermostat n'a aucun effet sur les radiateurs...
L'ancien proprio était resté évasif quand au moment de l'achat, je lui avait demandé à quoi servait ce thermostat

Donc, je me demande si un thermostat est bien adapté à ce type de radiateurs? ( faut-il plutot mettre une simple horloge pour programmer?)

Merci pour vos reponses
Messages : Env. 50
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce sont probablement des radiateurs basiques avec fil pilote 2 ordre.

En marche avec 0V sur le fil pilote, tu es en mode confort
En marche avec 230V sur le fil pilote, tu es en mode éco

Et effectivement il faut un programmateur et non un thermostat pour faire fonctionner ces radiateurs.

Il faudrait analyser et comprendre le branchement actuel puis faire les modifications nécessaires

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

J'ai une question similaire. Ma fille a acheté un appart avec des convecteurs Atlantic Elexence F117 qui ont un fil pilote, mais uniquement Marche Arrêt sur le sélecteur. J'ai fait connecter les fils pilotes par l'électricien, mais je cherche une doc des radiateurs pour savoir les ordres qui passent.

Marche -Arrêt et confort et éco, ou seulement marche arrêt ???

Quelqu'un aurait des convecteurs de ce type avec une doc (ils ont un peu plus de 1 0ans mais le thermostat électronique fonctionne très bien).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

J'ai chez moi un radiateur Elexence qui a une dizaine d'années avec fil pilote et uniquement marche arrêt.
Il fonctionne comme indiqué plus haut.
Je ne sais pas si c'est un F117

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Merci Carminas ....

Donc, on doit pouvoir les piloter par un thermostat d'ambiance programmable.Je me trompe ??
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
j'ai la doc du F117T sous les yeux peut être que cela répond ?
je peux te faire un scan
mais dans le principe il y a 4 ordres :

0V : mode confort
230V : mode éco
demi alternance négative 115V : mode hors gel (7° dans la maison)
demi alternance positive 115V : arrêt de l'appareil (utilisé pour le délestage)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation:
j'ai la doc du F117T sous les yeux peut être que cela répond ?
je peux te faire un scan
mais dans le principe il y a 4 ordres :

0V : mode confort
230V : mode éco
demi alternance négative 115V : mode hors gel (7° dans la maison)
demi alternance positive 115V : arrêt de l'appareil (utilisé pour le délestage)


Merci beaucoup, mais ne te dérange pas pour le scan. Le résumé que tu as fait me suffit. Par contre je ne sais pas, si le F117 T n'est pas une version plus récente et plus perfectionnée du F117. Je vais regarder.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il ne faut surtout pas de thermostat d'ambiance programmable.
Mais un simple programmateur (plus ou moins sophistiqué suivant votre besoin).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Il ne faut surtout pas de thermostat d'ambiance programmable.
Mais un simple programmateur (plus ou moins sophistiqué suivant votre besoin).



Et pourquoi ???

Si j'ai une fonction M/A sur les convecteurs, je la pilote avec un thermostat. Où est le PB ???

Actuellement dans ma maison principale, j'ai deux fluides caloporteurs Acova dans le séjour, commandés par une télécommande IR tout ou rien posée sur la table basse, et cela régule nickel.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je pense que pour vos ACOVA c'est le système vendu d'origine avec les radiateurs et le thermostat est effectivement déporté dans le boitier de commande IR.

Votre radiateur Elexcence possède déjà son propre thermostat.
Le seul moyen de le piloter serait de mettre ce thermostat à fond, puis de piloter le radiateur grace à un contacteur de puissance piloté par votre thermostat d'ambiance.

Maisen principe ce n'est pas prévu pour celà.

Le principe des ordres du fil pilote est différent.
L'ordre confort régule en fonction du réglage du convecteur
L'ordre éco régule à confort -3°C

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Eure Et Loir
Carminas a écrit:Bonjour

Ce sont probablement des radiateurs basiques avec fil pilote 2 ordre.

En marche avec 0V sur le fil pilote, tu es en mode confort
En marche avec 230V sur le fil pilote, tu es en mode éco

Et effectivement il faut un programmateur et non un thermostat pour faire fonctionner ces radiateurs.

Il faudrait analyser et comprendre le branchement actuel puis faire les modifications nécessaires

@+


Merci Carminas pour la réponse.
Finalement, j'ai remplacé le thermostat par une simple horloge/programmateur...Et ca marche nickel.(quand le jus arrive sur le fil pilote, le radiateur se met en mode éco)
A plus
Messages : Env. 50
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 06h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir