Retour
Menu utilisateur
Menu

Comma

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.129 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Somme
Bonjour,

Dans un tableau de répartition, est il autorise de connecter sur un disjoncteur de 10A, et non un fusible de 10A, les points lumineux d'une habitation ?

J'ai connecté les points lumineux sur disjoncteur de 16A et souhaite en relier également sur du 10A. Car j'ai des disjoncteurs de 10A de libre.

Je crois que c'est 8 points max sur 10A

Merci de votre participation
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Somme
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La norme dit que le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit, protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max.

Les calibres sont bien des valeurs maxi et on peut toujours mettre moins.

Un disjoncteur 10A convient très bien pour cet usage.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Somme
Carminas a écrit:Bonsoir

La norme dit que le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit, protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max.

Les calibres sont bien des valeurs maxi et on peut toujours mettre moins.

Un disjoncteur 10A convient très bien pour cet usage.

@+


Donc si je mets un disjoncteur de 10A le nombre de points lumineux ne sera pas de huit mais moins.
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
lenenes a écrit:
Carminas a écrit:Bonsoir

La norme dit que le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit, protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max.

Les calibres sont bien des valeurs maxi et on peut toujours mettre moins.

Un disjoncteur 10A convient très bien pour cet usage.

@+


Donc si je mets un disjoncteur de 10A le nombre de points lumineux ne sera pas de huit mais moins.


Non, pas moins en nombres...tu pourra toujours mettre maxi 8 points lumineux sur ce circuit protégé par un disjoncteur de 10A...Par contre, si tu devais avoirs, sur tes 8 points luminueux, des ampoules consommant 300w chacune et allumé en même temps, ton disjonteur 10A risque de "sauter", puisque la puisance totale sera de 300w x 8 = 2.400w...
Or, 2.400w sous 230V représente env. 10,5 A...
Et comme tes disjoncteurs coupe au-delà de 10A, ils devraient sauter...ce qui n'arrivera pas avec des 16A...

La limitation du nombres de points lumineux (8 maxi par circuit) et l'ampérage du disjoncteur tient essentiellement à 2 raisons :
la section des fils (normalement 1,5mm² pour les luminaires),
Evite d'avoir un nombre trop important de raccords et de dérivations sur un même cicuit
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Somme
Je n'ai pas 8 points max sur le disjoncteur 10A donc cela ira. Ce qui me rassure c'est que je suis donc dans les normes.

Sachant que je mettrai des ampoules max de 60w, voire moins avec des ampoules economiques, avec moins de 8 points lumineux je suis loin des 2400w environ que supporte un disjoncteur 10A.

Merci pour l'info
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir