Retour
Menu utilisateur
Menu

Pente pour evacuation eaux usees

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 21.278 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Rhone
Bonjour,

ma question est la suivante: quelle est la pente minimum pour évacuer mes eaux usées? Cette évacuation se fait en ligne droite sur environ 20M.

Merci d'avance pour vos réponse c'est urgent car je dois me poser la question d'une installation de pompe de relevage qui ne m'enchente guère.
Messages : Env. 30
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 3000 message ... (25)
Bonjour,

pour moi 5mm/m

(D'autre te dirons 2cm/m )
Messages : Env. 3000
De : ... (25)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Rhone
Tu es sur de ton coup?
Messages : Env. 30
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
BLAKABUM a écrit:Bonjour,

ma question est la suivante: quelle est la pente minimum pour évacuer mes eaux usées? Cette évacuation se fait en ligne droite sur environ 20M.

Merci d'avance pour vos réponse c'est urgent car je dois me poser la question d'une installation de pompe de relevage qui ne m'enchente guère.


Bonsoir,

Pour les EP 5mm/m peut convenir mais pour les EV c'est 2cm/m

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
5mm/m = minimum
10mm/m = correct
20mm/m = normal
30mm/m = maximum

Au dessous de 5mm/m, l'eau ne s'évacuera pas assez vite et il y aura risque de matières en stagnation dans le pvc,
donc risque de bouchons.

Au dessus de 30mm/m, l'eau s'évacuera trop rapidement et n'emportera pas les matières avec elle,
donc risque de bouchons.

voilà qq infos détaillées...

cordialement
Cameron
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message ... (25)
du même avis que cam, sauf pour le maximum (pas de maximum)

Par contre a 5mm/m, il faut être soigneux dans la réalisation

Tu as quelle pente blackabum?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Messages : Env. 3000
De : ... (25)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 7000 message Mayenne
CAM4293 a écrit:5mm/m = minimum
10mm/m = correct
20mm/m = normal
30mm/m = maximum

Au dessous de 5mm/m, l'eau ne s'évacuera pas assez vite et il y aura risque de matières en stagnation dans le pvc,
donc risque de bouchons.

Au dessus de 30mm/m, l'eau s'évacuera trop rapidement et n'emportera pas les matières avec elle,
donc risque de bouchons.

voilà qq infos détaillées...

cordialement
Cameron


Et dans les immeubles a étage ou même une maison a étage, c'est a la verticale et ça marche.
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Rhone
J'ai environ 20 M de pente en ligne droite
Messages : Env. 30
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
ben, c'est facile si tu as 20m, entre 10 et 20 cm d'un bout à l'autre de ton tube au minimum.
mais si tu à la possibilité de mettre plus.......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
5 mm au metre c'est le mini que dit le dtu VRD
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
J'ai déjà vu des réseaux posés au 1mm/m. Ca charge un peu mais ca tient
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Nord - Pas De Calais (59)
Salut,

moi je pencherai pour 1cm/m

voilà bonne journée
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, nous vous proposons de participer activement à la sauvegarde des abeilles en parrainant une ruche : http://www.untoitpourlesabeilles.fr/
Messages : Env. 100
De : Nord - Pas De Calais (59)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 15h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
8
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir