Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimensionnement pac air-air

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.646 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Grenoble (38)
Bonjour,

Je souhaiterais faire installer une PAC air-air, mais impossible de me décider car chaque "spécialiste" y va de ses indications.

Comment calculer le dimensionnement de la PAC nécessaire ?

Que faut il réellement regarder dans le devis entre EER, COP Nominal, COP annuel moyen, puissance calorifique à -7°C ? ... je n'y comprends plus rien

Que me conseillez vous comme marque ?
Voici une observation notée sur le devis d'un appareil PANASONIC CU-4E27CBPG :"cette marque donne 6kw maxi à -7°C c'est insuffisant". Cet installateur me propose un MITSUBISCHI

Je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils
Messages : Env. 10
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Salut,

alors, en gros, il faut regarder le cop moyen annuel (plus représentatif que le nominal) et la puissance fournie à -7°c.
Ton chauffagiste doit évaluer tes déperditions pour dimensionner ta pac (en fonction de la température de base de ton secteur)
Si ta température de base est relativement basse, il devra déterminer un point de bivalence qui permettra la bascule vers l'appoint électrique. Celui ne doit servir que dans les situations très froides.
L'EER (efficiency energy ratio) est le cop de ta machine pour faire du froid (clim), il est toujours inférieur au cop "chaud"
Logiquement, on a tendance à sous dimensionner légèrement les pac air/air pour favoriser les longs cycles.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Tarbes (65)
bonjour,
seul un bilan thermique digne de ce nom pourra t'aider.
le bilan te donne une valeur et il faut que tu es cette valeur a -7°

quels sont tes pieces a equiper? et leur dimensions? surface des fenetres de ces pieces et on pourra t'aider precisement.

panasonic et mitsu sont 2 bons produits.
salutations
Messages : Env. 90
De : Tarbes (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Grenoble (38)
Bonsoir,

Je pensais que le professionnels qui installaient les PAC alors faire cette étude thermique.
Il faut prendre une autre société pour faire ce bilan ?
Par qui et pour combien puis je faire réaliser ce bilan ?

Sinon, la maison est sur 2 étages :
- au 1er étage une surface de 45 m² (1pièce) 2 porte fenêtre neuves avec volet (1200x2200 et 1800x2200)
- au 2ème une surface sous comble de 30m² (2 chambres) 2 fenetre de toit neuves avec volet (1300x980)

Merci par avance
Messages : Env. 10
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ingré (45)
bien sur que c est a l installateur de faire un bilan thermique
c est grace a cela qu il dourra determiner la puissance qui correspondra a ton installation
Messages : Env. 20
De : Ingré (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Tarbes (65)
bonsoir,
il vous faut 3,5kw pour le bas et 2,5 kw pour le haut.

les frigoristes se font tout oui,les autres demandent a leur fournisseur,mais ceux ci appliquent souvent des coeff surevalue.

salutations
Messages : Env. 90
De : Tarbes (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Grenoble (38)
Merci pour ces infos.

Par rapport à mon 1er message : j'avais un devis pour un PANASONIC CU-4E27CBPG :"cette marque donne 6kw maxi à -7°C.

C'est pas un peu juste ?
Messages : Env. 10
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Tarbes (65)
bonjour,

3,5kw+2,5kw=6kw donc pour moi c'est bon pour la panasonic. elle fait qd meme 9kw a +7°,je sais pas ou vous habitez mais ma main au feu que vous aurez aucun souci
de plus c'est une tres bonne marque,silencieuse et economique avec son systeme d'oeil.
salutations
Messages : Env. 90
De : Tarbes (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Grenoble (38)
MERCI BEAUCOUP
Messages : Env. 10
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Manche
Répondre comme ça, sans aucune autre données sur les émetteurs de chaleur utilisés (plancher, radiateurs, convecteurs...), ni sur leur systême de distribution (Mono, bitube...) ni même encore sur l'emplacement de votre maison et sa construction, c'est se planter à coup sur!! Trop puissante et elle sera extrèmement chère et le retour sur investissement ne se fera pas avant 20 ans, date à laquelle elle sera HS car, étant trop puissante, son fonctionnement en cycle court aura tué son compresseur......soit pas assez puissante et l'appoint électrique en hiver tuera le bénéfice pécunier généré!! C'est à l'artisan conscienceux de prendre des mesures, poser des questions précises et demander un chiffrage cohérent à son fournisseur qui pourra vous guider dans ce choix! J'oubliais de parler des accesoires inévitables, comme le ballon tampon, voire la bouteille de mélange et toute les vanes associées pour réguler tout ça, de manière à maximiser les économies, le confort et la longévité de l'installation!
Salutations
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Avignon (84)
Kheops50 a écrit:Répondre comme ça, sans aucune autre données sur les émetteurs de chaleur utilisés (plancher, radiateurs, convecteurs...), ni sur leur systême de distribution (Mono, bitube...) ni même encore sur l'emplacement de votre maison et sa construction, c'est se planter à coup sur!! Trop puissante et elle sera extrèmement chère et le retour sur investissement ne se fera pas avant 20 ans, date à laquelle elle sera HS car, étant trop puissante, son fonctionnement en cycle court aura tué son compresseur......soit pas assez puissante et l'appoint électrique en hiver tuera le bénéfice pécunier généré!! C'est à l'artisan conscienceux de prendre des mesures, poser des questions précises et demander un chiffrage cohérent à son fournisseur qui pourra vous guider dans ce choix! J'oubliais de parler des accesoires inévitables, comme le ballon tampon, voire la bouteille de mélange et toute les vanes associées pour réguler tout ça, de manière à maximiser les économies, le confort et la longévité de l'installation!
Salutations


ça fait plaisir de voir une VRAIE réflexion, car il y a beaucoup de bétises affirmées sur les forums, tout ça pour économiser lors de l'installation... qui in fine sera mal faite car mal étudiée...

Tous les installateurs n'ont pas la compétence de thermicien. Demandez toutes les garanties !
Constat : tous les avis négatifs sur ce genre de produits Ribo révèlent soit :
- une installation mal faite
- un dimensionnement de la puissance insuffisant
- une zone climatique d'installation inadéquate (OK = régions sud, ou micro-climat)
Messages : Env. 80
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Kheops50 a écrit:Répondre comme ça, sans aucune autre données sur les émetteurs de chaleur utilisés (plancher, radiateurs, convecteurs...), ni sur leur systême de distribution (Mono, bitube...) ni même encore sur l'emplacement de votre maison et sa construction, c'est se planter à coup sur!! Trop puissante et elle sera extrèmement chère et le retour sur investissement ne se fera pas avant 20 ans, date à laquelle elle sera HS car, étant trop puissante, son fonctionnement en cycle court aura tué son compresseur......soit pas assez puissante et l'appoint électrique en hiver tuera le bénéfice pécunier généré!! C'est à l'artisan conscienceux de prendre des mesures, poser des questions précises et demander un chiffrage cohérent à son fournisseur qui pourra vous guider dans ce choix! J'oubliais de parler des accesoires inévitables, comme le ballon tampon, voire la bouteille de mélange et toute les vanes associées pour réguler tout ça, de manière à maximiser les économies, le confort et la longévité de l'installation!
Salutations

C'est sûr qu'un ballon tampon pour une pac air-air, c'est indispensable, ainsi d'ailleurs que des radiateurs ou un plancher chauffant...
Dans l'enseignement, on dit souvent aux élèves de lire la question avant d'y répondre; je crois que ce sage conseil devrait s'appliquer aussi aux forums internet... et cela s'applique aussi à ceux qui viennent approuver telle ou telle intervention...

Accessoirement, je ne crois pas que beaucoup d'installateurs de PAC fassent encore des études thermiques sérieuses; la plupart prennent des "ratios" plus ou moins pertinents, quand ils en prennent, ou plus simplement un critère de surface... ça ne veut pas dire que c'est bien... heureusement, le dimensionnement n'est pas très critique et la régul aide bien les choses.


Ceci dit, Helpme&you, tu pourrais nous en dire un peu plus sur la maison, son isolation, son exposition, ta région, etc.... sinon, on peut dire n'importe quoi
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis aujourd'hui à 04h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir