Retour
Menu utilisateur
Menu

Pente de raccordement évacuation des eaux usées

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 21.845 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Lille (59)
Bonjour, j'ai fait faire mon assainissement par un professionnel pour la maison que je viens de construire. Mon chef de travaux me dit que le raccordement des eaux usées avec le réseau public est mal fait. Il y a en effet une hauteur d'environ 1m entre la sortie du tuyau des eaux usées et l'entrée du réseau public. Or d'après les papiers que j'ai, ce tuyau doit arriver à fleur du réseau public, être au point le plus bas pour justement éviter les hauteurs et les bouchons.

J'en parle à mon assainisseur en lui demandant de refaire cette évacuation et il me répond que c'est lui le professionnel et pas mon chef de travaux et que au contraire, le tuyau ne peut pas arriver aussi bas car selon lui la pente serait trop pentu et il y aurait un vrai risque de bouchon selon lui. J'ai 5m de terrain en façade pour ce tuyau.
Du coup il me propose simplement de faire un puisard supplémentaire pour atteindre le point le plus bas si jamais la municipalité m'obligeait à refaire cette évacuation.

En farfouillant sur internet, j'ai bien vu qu'il fallait une pente minimale de 1cm/m mais je n'ai jamais vu de pente maximal ! du coup je me demande quoi faire.

Merci
Messages : Env. 20
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 500 message Bas Rhin
Hello

Si sur ton règlement d'assainissement fourni par ton concessionnaire il est indiqué au fil d'eau du tabouret ou regard il doit être mis a cette endroit et pas a un autre c'est ton assainisseur qui doit respecter cela, il a sans doute pas voulu aller aussi profond( gain de temps et d'argent pour lui bien sur) ! après rajouter un puisard encore pour sa poche !
Tu lui mets le règlement sous le nez et si tu n'as pas encore payer tu lui imposes de refaire les travaux dans les normes
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Lille (59)
c'est ce que j'ai fait quand je lui ai expliqué le problème, je lui ai bien montré la feuille du lotisseur qui impose l'évacuation d'être mis au pied. C'est là qu'il m'a dit que la pente serait trop pentu et qu'il ne pourrait même pas raccordé les tuyaux dans le tabouret et donc il me proposait simplement de rajouter un puisard en plus pour aller au plus bas. Mais moi je ne veux pas d'un second puisard et puis surtout je ne vois nulle part présence d'une pente maximale pour les évacuations.

Et j'ai juste payé un accompte, du coup je me méfie et j'ai bien envie de creuser pour vérifier si au moins ça a été fait correctement. Je crois savoir que le tuyau doit reposer sur un lit de sable normalement?
Messages : Env. 20
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Bas Rhin
Citation: je lui ai bien montré la feuille du lotisseur qui impose l'évacuation d'être mis au pied

Du lotisseur oui mais tu as pas le règlement d'ass. du concessionnaire ?

Citation: qu'il ne pourrait même pas raccordé les tuyaux dans le taboure

Et les coudes sont fait pour qui? c'est plutôt de la mauvaise volonté

Citation: une pente maximale pour les évacuations.

C'est clair qu'avec trop de pente les liquides partent plus vite que les "solides" donc il n'y a pas d'autocurage. Tu as combien de pente ou combien de centimètres ou mètres pour quelle distance

Citation: Je crois savoir que le tuyau doit reposer sur un lit de sable normalement?

Normalement oui il devrait y avoir un lit de sable sauf si le terrain est déjà sableux et en + il doit être enrobé de sable
Il a posé quoi comme qualité de tuyau CR4 ou CR8 ou autre ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Lille (59)
Le raccordement pour le public est à 2.30m de profondeur, j'ai 5 m de terrain. je ne sais pas quel pente il m'a mis ni quel qualité de tuyau vu qu'il l'a fait quand je n'étais pas là. Mais vu qu'il reste environ 1m de hauteur ( un peu moins) au niveau du raccordement public, il ne doit pas avoir une grosse pente.

Quant aux coudes, j'ai vu sur un site qu'il fallait que l'évacuation soit rectiligne, donc éviter les coudes...Sinon je met 1 coude de 45° en amont et en aval, ça fera une pente beaucoup plus grande sur la partie centrale mais au moins ça arrivera en bas !

De toute façon ou que je regarde, il y a précisé que le tuyau doit arriver au point le plus bas.
Messages : Env. 20
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Bas Rhin
Tu as un devis des travaux de ton "assainisseur" ?il est marqué quoi dessus ?

En sortie de maison tu sais encore à quelle profondeur tu es ? comme ça on pourra te dire quelle pente il a mis

Des coudes tu peux en mettre sauf les coudes a 90°

si vraiment tu as trop de pente il aurait pu te proposer ce genre de schéma

pris sur le forum avec fonction "recherche" :]

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Lille (59)
je n'ai pas mesuré...je dirai 1m à vue d'oeil
et oui avec le schéma, c'est ce qu'il me propose de faire si le lotisseur me demande de refaire l'évacuation pour être acceptée
Messages : Env. 20
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Bas Rhin
Ça veut dire qu'il a mis en gros 6 % de pente... sans regard intermédiaire ça aurait fait 26 % bref
Je me répète peut être mais si sur le règlement d'ass. il est marqué raccordement au fil d'eau il doit s'y tenir !
Il est bien passé sur le terrain avant de faire les travaux et a bien ouvert le tabouret pour mesurer les hauteurs non ?
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Lille (59)
oui oui il est passé avant à du mesurer surement, mais il ne veut pas faire au plus bas...sauf en mettant un puisard en plus
Messages : Env. 20
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Bas Rhin
Il avait chiffré le puisard ?
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Lille (59)
non il ne figure pas dans le devis et m'a dit qu'il le prendrait à sa charge s'il fallait en mettre 1. Heureusement !

Mais ma question était surtout sur la pente maximal de l'évacuation..si c'était vrai ou pas.
Je me méfie de lui maintenant car je me suis aperçu quand erdf est venu passe le cable dans le fourreau, que les fourreau n'étaient pas raccordés entre eux, il y avaitg un espace d'environ 50cm entre eux, heureusement que le mec d'erdf avait une pelle et qu'il a bien voulu creuser pour raccorder les fourreaux !Du coup maintenant je n'ai plus confiance quand il me raconte des trucs...j'espère aussi que les tranchées drainantes ont été bien faite !
Messages : Env. 20
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Bas Rhin
Ok bin demande au concessionnaire de passer vérifier et tu seras fixé

Pour la pente c'est vrai que trop de pente c'est pas top comme dis plus haut, mais il existe des solutions pour que tout fonctionne sans soucis !

Olah 50 cm il a pas fixé les fourreaux entre eux nous on les emboite et on scotche le tout pour pas que ça se déboite FT est déjà passé pour passer leur câble ? et l'eau est déjà dans la maison et avec quel matériel pehd ou autre
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Lille (59)
FT n'est pas encore passé, ça coince là dessus au niveau de tout le lotissement, quand à l'eau ça a été raccordé après 1 semaine de problèmes...maintenant je n'ai pas encore put vérifier si tout allait convenablement, je n'ai pas encore bouché les arrivées d'eaux
Messages : Env. 20
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Lille (59)
J'ai vérifié l'assainissement pour le tuyau d'évacuation des eaux usées, alors il n'y a pas de grillage avertisseur ! c'est pas obligatoire mais je trouve que ça fait pas pro. Sinon le tuyau en amont est bien entouré de sable par contre en aval, le sable se réduit à une fine pellicule surtout sur le dessus du tuyau....bref du travail pas pro pour moi!
Messages : Env. 20
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
bjr,
pfffff....c'est quand meme domage de passer derrière un professionnel pour s'assurer du bon déroulement des travaux
bon courage Crying
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 09h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir