Problème fil pilote après changement de radiateur

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.388 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 90 message Grenoble (38)
Bonjour,


Je suis actuellement en train de changer les radiateurs de mon appartement et chacun des anciens radiateurs était relier à un fil pilote. Mes nouveau radiateurs eux sont équipés d'un programmateur interne et donc ne comporte pas de fil à relier au fil pilote de l'installation. Je n'ai pas encore terminé de tout changer, mais je rencontre déjà un problème.


Tout d'abord, voici où j'en suis :


- chambre : l'ancien radiateur est démonté et débranché, je dois louer un perforateur avant de pouvoir poser le nouveau (mur porteur).
- cuisine : le nouveau radiateur est posé et non relié au fil pilote.
- salon : l'ancien radiateur est toujours en place (relié au fil pilote) car même problème que pour la chambre, de plus étant tout seul je ne peux pas poser le nouveau radiateur qui est trop lourd sans l'aide de quelqu'un.


Mon problème est que la radiateur du salon ne fonctionne plus si l'interrupteur du fil pilote est enclenché au tableau, du coup c'est assez pénible car je suis obligé de couper le fil pilote pour faire marcher le radiateur le jour et de la remettre la nuit pour que le chauffe-eau se déclenche bien pendant les heures creuses.


A votre avis, pourquoi est-ce que le radiateur se met tout d'un coup à ne plus fonctionner suite à ces modifications partielles de mon installation ?


Je vous remercie,
Guillaume
Messages : Env. 90
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vu que vous parlez fil et pilote et heures creuse il peut y a voir confusion.

Vos fils pilote ce sont :
- des fils pilotes reliés à un programmateur qui permettent de gérer les périodes confort/éco
- des fils pilote HC qui servent pour un radiateur à accumulation afin que celui-ci ne chauffe que la nuit.

Cette précision permettrait d'avoir quelques idées sur le lien entre des fonctionnements qui devraient a priori être indépendant ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Grenoble (38)
C'est le premier cas, c'est un fil pilote qui gère la programmation des radiateurs eco/comfort. Par contre si je sectionne ce fil pilote, je constate que la chauffe-eau ne fonctionne pas la nuit comme avant, d'où la nécessité de le laisser branché.
Messages : Env. 90
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comment procédez vous au sectionnement de ce fil pilote ?

Une photo ? un schéma ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Grenoble (38)
Carminas a écrit:Comment procédez vous au sectionnement de ce fil pilote ?

Une photo ? un schéma ?

@+



Alors je précise que je suis une quiche en électricité, je coupe le fil pilote au tableau comme cela pour que mon radiateur puisse fonctionner :


compteur EDF


(désolé pour la photo à l'envers)
Messages : Env. 90
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce disjoncteur 2A alimente sans doute un gestionnaire d'énergie qui gère tant les radiateurs que le chauffe-eau
Il est probable que ce gestionnaire gère le délestage, en envoyant des ordres d'arrêt sur les fils pilote.
Si vous n'utilisez plus les fils pilotes, le gestionnaire ne peut plus gérer le délestage et coupe systématiquement le radiateur du salon pour délester.

Mais tout ceci n'est qu'une hypothèse.

Si vous voulez vraiment couper le fil pilote, il faut le débrancher au niveau du tableau ou au niveau du radiateur.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Grenoble (38)
Carminas a écrit:Ce disjoncteur 2A alimente sans doute un gestionnaire d'énergie qui gère tant les radiateurs que le chauffe-eau
Il est probable que ce gestionnaire gère le délestage, en envoyant des ordres d'arrêt sur les fils pilote.
Si vous n'utilisez plus les fils pilotes, le gestionnaire ne peut plus gérer le délestage et coupe systématiquement le radiateur du salon pour délester.

Mais tout ceci n'est qu'une hypothèse.

Si vous voulez vraiment couper le fil pilote, il faut le débrancher au niveau du tableau ou au niveau du radiateur.

@+


Alors, tout d'abord j'ai absolument besoin de ce fil pilote puisque comme je le dis plus haut, il gère le fonctionnement auto du chauffe-eau pour qu'il marche la nuit.
Bref, j'ai débranché le fil pilote au niveau du radiateur et il fonctionne maintenant. Dans mon cas ça ne me dérange pas, mais si par exemple j'avais voulu continuer à utiliser la programmateur du fil pilote pour ce radiateur je n'aurais pas pu, ce qui est dommage => en gros si je comprends, si un des fils pilotes est débranché au niveau d'un radiateur (comme c'est mon cas), ça pose un problème sur tous ? C'est quoi le délestage ?
En tout cas j'espère que mon chauffe eau va fonctionner cette nuit, pas envie de ma doucher à l'eau froide demain

Et surtout merci.
Messages : Env. 90
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le problème c'est qu'avec ce disjoncteur ce ne sont pas les fils pilotes que vous coupez, mais l'ensemble de l'alimentation du gestionnaire/programmateur.
Donc indirectement vous coupez les fils pilote, mais vous coupez également l'alimentation du contacteur HC du chauffe eau

Je vous donne un exemple pour illustrer :



Sur ce schéma vous voyez un gestionnaire d'énergie 3 zones, avec en dessous le disjoncteur 2A qui l'alimente
Ce disjoncteur est l'équivalent de celui que vous actionnez
En dessous du gestionnaire en noir, on voit les fils pilote qui vont vers les radiateurs
A droite en allant vers le haut, on voit l'alimentation du contacteur J/N du chauffe-eau

Pour sectionner un fil pilote, on devrait couper uniquement le fil noir concerné. Si un fil pilote n'est plus utilisé, il faut le débrancher à ce niveau là.
Mais pour simplifier on coupe le disj 2A ce qui a pour effet de couper tout le gestionnaire et donc tous les fils pilote et le chauffe-eau
En principe cette coupure se fait uniquement pendant la durée d'une maintenance d'un radiateur, ce n'est pas prévu pour un fonctionnement permanent

Le délestage c'est un dispositif qui permet d'avoir un abonnement moindre et qui va couper tout ou partie des radiateurs lors des pointes d'utilisation.
Pour ce faire, le gestionnaire envoie un ordre d'arrêt sur le ou les fils pilote concernés.
Mais ce point était juste une hypothèse de ma part, à confirmer.

Une photo de l'ensemble du tableau, capot ouvert aiderait à préciser tout cela

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 19h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir