Bonsoir,

Ma fille qui habite un studio que j'ai rénové commence à manquer de place et souhaite un lit en mezzanine...

Et papa fait des plans ....

Voilà où j'en suis >>



Données : mur du fond porteur en pierre, mur de droite en pierre mais doublage optima.

Charge prévue >> un lit avec deux personnes à bord, dont un grand costaud...

Dimensions du plancher : 2.6 m x 2.7 M

Hauteur sous plafond : 3.20 m (pas dessiné). Donc il restera en gros 1.20 m entre plancher et plafond.
Je pars sur une structure à 1.90 m du sol en bastaings 60 x 180 mm , plancher auto porteur lamellé collé de 60 mm d'épais, cloué sur des tasseaux 60 x 60 , eux même cloués sur la structure extérieure.

Muralière fixée au mur du fond par scellement chimiques, poutre porteuse à l'avant (3.80 m de long supportée par deux poteaux 15 x 15 cm, dont l'un contre le mur isolé pour libérer l'espace .

Reste à imaginer un escalier dans le coin du fond à droite.

Deux premières questions :

- Les sections sont elles réalistes ??

- Comment assembler la poutre de droite sur la poutre porteuse sans affaiblir celle-ci (que je ferais peut-être en lamellé collé.

Question subsidiaire : le projet est -il idiot ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Question subsidiaire, il est en quoi le sol sur lequel tu va poser le poteau?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
gill a écrit:il est en quoi le sol sur lequel tu va poser le poteau?


Très bonne question !!!

En fait, c'est un plancher ancien en terre, recouvert d'une pseudo dalle en béton, et par dessus une chape sèche isolée par 6 cm de polytruc, posée par mes soins

Je compte découper la chape sèche pour reposer sur la dalle primitive...

Au pif, la charge par poteau sera de l'ordre de 1 kN (100 kg quoi). Peut-être une platine en acier sous le poteau pour répartir ...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Pour moi c'est pas une mezzanine mais un lit mezzanine donc c'est pas un plancher mais de la catégorie meuble; donc le plancher devrait tenir au m^me titre qu'une autre meuble lourd (genre la commode de grand mère).

dans ton cas tu est sur terre plus dalle béton donc a priori du très costaud (manque l'entre axe des des tasseaux 60 x 60, 300mm serait bien).

Citation: - Les sections sont elles réalistes ??


tes sections sont très correct, mais faudra faire des assemblages soignés pour éviter que la structure vrille ou mettre des bracons.

Citation: Comment assembler la poutre de droite sur la poutre porteuse sans affaiblir celle-ci (que je ferais peut-être en lamellé collé.


un assemblage est un point faible car on enlève de la matière donc par essence çà affaiblie !!!!

comme tu as de bonne section, l'assemblage que tu choisira sera largement capable de supporte les pauvre 300kg de charge.

dans ton cas un tenon mortaise classique ou un boulon de 16mm fera largement l'affaire.

Citation: Peut-être une platine en acier sous le poteau pour répartir ...


bof;

Citation: Je compte découper la chape sèche pour reposer sur la dalle primitive...


hein !!!!!

c'est quoi que tu pose sur ce lit, pour être obligé de faire des fondations : 2 tonnes, 3 tonnes, plus encore ??????
car le pauvre poids de deux clampins et quelques meubles et accessoires ne le justifie pas.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

Merci de ta réponse Erwan.

Mais quand j'additionne le poids propre de la structure , les meubles et les occupants, cela chiffre vite.

Ma chape flottante posée sur poly extrudé accepte 150 kg max en charge ponctuelle
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Ma chape flottante posée sur poly extrudé accepte 150 kg max en charge ponctuelle

pose une plaque pour répartir. Pour plus de précision demande aux bétonneux du forum pour savoir s'il faut vraiment faire une fondation mais j'y crois pas.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 13h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir