Bonjour,
Je suis an train de remplir l'attestation consuel et j'aurai quelques questions (je parcoure le forum depuis hier et il me reste des questions sans réponse...)
- J'ai des prises 16a sur des circuits en 2.5 protégés par des disjoncteurs 20a. Dois-je les compter comme des prises 16a ou 20a dans la partie 16 ?
- Les sorties de cables autres que pour le chauffage (par exemple chauffe-eau, four,...), doivent-elles être comptées dans les prises 20a ?
- Je compte me chauffer au bois (poele sans alimentation électrique), mais j'ai un séche serviette électrique dans la sdb et j'ai tirer des alimentation chauffage dans le reste de la maison qui ne seront pas utilisées pour l'instant (prévision pour mes vieux jours...). Dois-je cocher la case 1d en haut de l'attestation ?
- dernière question,pour laquelle j'ai déjà trouvé pas mal d'avis divergents, faut-il compter le nombre de socle ou le nombre de prises réelles dans la partie 16 ? (si quelqu'un a obtenu le consuel, qu'il me dise la manière dont il a compté pour que valide sa solution...)
Par avance merci pour vos réponses,
Messages : Env. 80
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 80 message Savoie
J'ai peut-être posé trop de questions d'un coup...

Si vous possédez un bout de réponse seulement, je suis preneur quand même.

Bonne soirée,
Messages : Env. 80
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
remi12 a écrit:Bonjour,
Je suis an train de remplir l'attestation consuel et j'aurai quelques questions (je parcoure le forum depuis hier et il me reste des questions sans réponse...)
- J'ai des prises 16a sur des circuits en 2.5 protégés par des disjoncteurs 20a. Dois-je les compter comme des prises 16a ou 20a dans la partie 16 ?
- Les sorties de cables autres que pour le chauffage (par exemple chauffe-eau, four,...), doivent-elles être comptées dans les prises 20a ?
- Je compte me chauffer au bois (poele sans alimentation électrique), mais j'ai un séche serviette électrique dans la sdb et j'ai tirer des alimentation chauffage dans le reste de la maison qui ne seront pas utilisées pour l'instant (prévision pour mes vieux jours...). Dois-je cocher la case 1d en haut de l'attestation ?
- dernière question,pour laquelle j'ai déjà trouvé pas mal d'avis divergents, faut-il compter le nombre de socle ou le nombre de prises réelles dans la partie 16 ? (si quelqu'un a obtenu le consuel, qu'il me dise la manière dont il a compté pour que valide sa solution...)
Par avance merci pour vos réponses,


Bonjour

Les PC en 16 = comme des 16 ( seule les pc spécialisées protégées individuellement sont a compter en 20 a : lave linge , sèche linge, four , machine a laver etc .....)
La case tu peux la cocher et sur la petite ligne mentionner " en attente" ( de tout façon seule la puissance du radiateur salle bains apparaitra dans la rubrique chauffage elec/climatisation ) . Tu fait idem sur la ligne chauffage direct " prévu en attente radiateur non installé " en mentionnant le nb de départs et la section
Comptage des prises :
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Savoie
Merci pour cette réponse matinale...
Je ne comprend pas trop pourquoi les prises standards et spécialisées de sont pas comptablilisées de la même manière, alors qu'elles sont toutes protégées par un disjoncteur 20a et les socles sont tous des 16a ? enfin je vais faire comme cela et ne pas meposer de question.
Merci,
Messages : Env. 80
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je pense qu'il faut être plus basique que cela et répondre au sens strict

Pour le nombre de prises par pièce :
- vous comptez le nombre réel de prise 16A qu'il y a dans la pièce qu'elles soient spécialisées ou pas (le nombre de prise décompté n'intervient que dans le compte par circuit ce qui n'est pas l'objet de la demande ici)
- vous ne mettez des prises 20A ou 32A que s'il y en a dans votre logement ce qui est rare de nos jours

Une sortie de câble ce n'est pas une prise donc vous ne comptez pas

A partir du moment où vous avez des circuits de chauffage, il faut le noter, même si pour l'instant les radiateurs ne sont pas posés. Il faudra que la sortie de câble soit bien présente.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Savoie
Merci pour cette réponse.
C'est vrai que je me complique un peu pour rien.
Donc je n'ai que des prises 16a et une prise 32a et je ne compterai pas les sorties de cables.
De toute façon je pense que la manière de remplir cette attestation ne peut pas influer sur la validation ou pas de celui-ci.
Bonne journée,
Messages : Env. 80
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Savoie
Bonjour,
Le Consuel est passé ce jour et il n'a pas remarqué de défauts. La seule remarque concerne le serrage des conducteurs dans le tableau, et cela ne neccessitera pas de contre-visite.
Il n'a même pas fais allusion à cette fameuse attestation de conformité et aux informations que j'y ai indiqué. Je pense donc que ces informations n'influent pas sur son controle.
Il a simplement mesuré la prise de terre, controler la répartition des disjoncteurs sur le tableau, vérifier le serrage des fils, tester toutes les terres de la maison. Il a également controlé les volumes dans la sdb, vérifier la boite de raccordement de la LES et démonter une prise et un spot.
Il n'a pas comptabilisé les prises et éclairage, il n'a pas fait de remarque concernant les DCL et n'a pas regardé les éclairages exterieurs.
Merci à tous pour toutes les réponses que j'ai pu trouver sur ce forum.
@+
Messages : Env. 80
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Villerupt (54)
Bonjour Rémi avez vous donner un shema unifilaire au consuel ?

Si oui avec quel logiciel l avez vous fait

Je suis dans le même cas que vous ?

Merci
Messages : Env. 30
De : Villerupt (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Savoie
Bonjour,
J'avais fais un schéma unifilaire avec le logiciel Legrand Chantier Chrono mais le Consuel ne me l'a pas demandé.
Messages : Env. 80
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Lot
Bonjour,


je reprends ce fil car je suis aussi en train de remplir l'attestation et je me retrouve aussi avec qq questions après qq lectures sur ce forum...

Carminas a écrit:

"A partir du moment où vous avez des circuits de chauffage, il faut le noter, même si pour l'instant les radiateurs ne sont pas posés.


Il faudra que la sortie de câble soit bien présente."



1)pour l'instant , j'ai mis des plaques d'obturation vissées là où finalement nous n'avons pas installé de radiateurs ...

il faudrait que je les remplace par des plaques "sortie de câble"?


2) dans la partie "installation domestique" au niveau de la"protection à l'origine" je mets "différentielle" mais après:

je précise uniquement la sensibilité du disjoncteur de branchement (500mA)

ou je rajoute aussi celles des interrupteurs différentiels du tableau(6x30mA?)?


3) dans la partie "chauffage électrique" : c'est bien la case "base+complément"-en précisant poêle à bois?que je coche?



merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 100
Dept : Lot
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Savoie
Bonjour,

1) Je ne sais pas si les plaques d'obsturation sont correctes. Dans mon cas j'ai mis des sorties de cables mais le consuel ne m'a pas posé de question à ce sujet et il me les a pas fait démonter pour tester la terre.
2) J'ai mis 500ma/30ma. ça n'a pas posé de problème et j'avais lu à plusieurs endroits sur le net la même chose.
3) J'ai mis "Direct". Apparemment les chauffages "BAse + complément" ne sont plus installés. J'ai également un poele à bois et un complément électrique et ça n'a pas posé de probléme.

Le consuel ne m'a parlé à aucun moment de cette fameuse attestation. Il a simplement tester la prise de terre, tester la continuité de la terres dans toutes les prises, vérifier les distances de sécurité dans les salles d'eau ,démonté un inter pour vérifier la qualité du cablage et regardé la répartition des Disjoncteurs dans le tableau.

En espérant vous avoir aidé,
Messages : Env. 80
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Lot
Bonjour,
oui,merci d'avoir répondu,çà me tranquillise!
je vais finalement mettre des plaques sortie de câble ,
compter les prises comme vous , mettre 500 et 30mA , cocher chauffage direct et...
envoyer ma feuille!
Messages : Env. 100
Dept : Lot
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis aujourd'hui à 02h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir