ECS solaire: bruit panneau solaire

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 10.165 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Merci pour ta réponse.

L'installateur me dit que c'est normal, qu'il s'agit de la dilatation des panneaux à cause des températures élevées (j'habite en Bretagne).

Il faut savoir qu'il y a déjà eu plusieurs fuites du liquide caloporteur. L'installateur me dit que tout est ok en vérifiant la pression. Pas de purge de faite à ma connaissance.

Je n'ai pas compris ce que tu demandes quand tu me demandes le son du circulateur.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Aujourd'hui le bruit est plus fort et dure depuis plusieurs minutes.

Personne pour me dire si cela est normal ou anormal?

Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Qu'affichent le manomètre et les thermomètres lors de ces évenements?
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
J'ai vérifié ce midi lorsque ça a recommencé.

J'avais 2 bars, T° 1 = 88°, T° 2 = 69°.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Ok, a priori, rien d'exceptionnel donc.

peut être serait il bon (à tout zazard ) de refaire ( ou faire , si cela n'a jamais été correctement fait)une purge du circuit, histoire de voir si ce dernier libère de l'air.

P.S : pour plus de sécurité , mieux vaut l'effectuer le soir ou le tot le matin, lorsque le liquide primaire n'est pas monté en T°. Ou alors en occultant les insolateurs le temps de l'intervention.
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Merci pour cette réponse. Je veux bien croire que c'est normal mais je m'étonnes de ne jamais avoir trouvé d'informations à ce sujet.
J'aurais dans dire évité de mettre les panneaux juste au dessus de la terrasse..

Comment s'effectue la purge? C'est le robinet au niveau de l'évacuation eau froide?

Merci.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Rien d anormal pour ce qui est des températures, mais les bruits eux ne me semblent pas habituels et il me paraît utile d en trouver la cause.

La purge n est pas sur le circuit ECS mais sur le circuit primaire (celui avec le glycol).

Tu dois bien avoir une notice qui mentionne cette vis de purge.
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Ok, je vais voir cela.

J'ai contacté le fabricant en parallèle qui a fait la réponse ci-dessous. De quoi permettre à l'installateur de revenir.

«Les claquements me font penser au bruit généré par la vitesse variable trop faible  du primaire solaire et du coup le ludion du débitmètre qui claque lorsqu'il retombe à bas débit.
Bruit certainement amplifié par les canalisations et qui se répercute peut être jusqu'aux capteurs.
 
Pour mener les investigations, je procèderai par étape :
- vérification de la purge du circuit solaire , 
- réglage pression hydraulique en fonction de la hauteur manométrique , pression du vase d'expansion solaire et du primaire, 
- réglage de la vitesse du circulateur  en fonction du débit recommandé,
- et surtout modification  de la  plage de modulation de vitesse  du circulateur solaire (mini par défaut 30%),  en augmentant par pallier de 10% par exemple, ou voir même suppression .»
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Essonne
Vu la structure du bruit, à frottements par à coups métalliques amortis , très probable :
la dilatation de la structure ou de tuyaux sur son support, qui la fait glisser par coups de frottements solides sur son support trop serré, à coups un peu comme les séismes.
La preuve est fournie en regardant les moments où cela se produit, pendant l'échauffement ou le refroidissement avec changement de température à une fréquence proportionnelle à la vitesse de changement de température et très peu une fois la température devenue stable.
Cela disparait en desserrant ce qui frotte (brides de support, etc.. )
Chez moi, j'ai cela à chaque mise en route de ma chaudière, tuyaux se dilatant et glissant dans des brides trop serrées )
Messages : Env. 300
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Je n'ai pas donné de nouvelles mais le problème a été résolu par l'installeur après l'avoir informé de la réponse du fabriquant.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir