Avis sur fissure dalle rdc le lendemain du coulage

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 9.222 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 90 message Bischwihr (68)
Bonjour à tous,
Je sais qu'il y a des risques de fissures, dûes au retrait pendant le séchage, mais est ce que ces fissures le sont?
Dalle sur poutrelles, hourdis polystirènes...
Il faisait environ 20° hier et beaucoup de vent en soirée.
Merci

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Bischwihr (68)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Photo du haut : trame du treillis apparente. Sans doute pas assez d'enrobage = aciers non calés, comme d'hab.

Photo du bas : retrait. Trop chaud, peut-être eau rajoutée dans le béton, manque d'arrosage... Pas grave.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Bischwihr (68)
Le manque d'enrobage va t'il poser des problèmes?
Que faire pour remédier au problème?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Bischwihr (68)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
Si il ya une chape par dessus il faudra mettre un treillis dans la chape il mette trop d'eau dans le béton moins chère qu'un fluidifiant
Messages : Env. 60000

 
Bloggeur Env. 90 message Bischwihr (68)
Merci pour l'info.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Bischwihr (68)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Tournesol a écrit:Photo du haut : trame du treillis apparente. Sans doute pas assez d'enrobage = aciers non calés, comme d'hab.

Photo du bas : retrait. Trop chaud, peut-être eau rajoutée dans le béton, manque d'arrosage... Pas grave.

+1
et
+1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Villette (38)
Comme tournesol et gill pour la seconde photo.

Pour la première, on est d'accord que c'est le treillis qui est trop haut et manque d'enrobage...
Par contre ça me gênerais quand même car je penses que le treillis n'a aucun effet telement il est haut et ferraillé!
Aux 2 pro? c'est pas gênant?
Messages : Env. 300
De : Villette (38)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bof ! C'est un anti-fissuration. Il n'est pas "de structure". Ce n'est gênant que dans le cas de dalle devant rester brut.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Bischwihr (68)
Merci pour tous vos avis!
Cependant, suite à mes constatations, j'ai prévenu le constructeur qui est venu vérifier mes dires.
Le conducteur de travaux a mis à jour un petit bout de treillis et m'a dit qu'on était dans la norme car recouvert au moins d'1cm...
Pour ce qui est des fissures, elles sont apparentes et maintenant de même type sur la totalité de la dalle!!!
Il a immédiatement fait appel à un ingénieur béton qui semble confirmer le rajout d'eau.
Ils ont fait appel à la centrale de béton pour obtenir un document précisant le dosage du béton livré.
Du coup, le bureau d'études de la centrale de béton va se déplacer sur le chantier, courant de semaine prochaine, pour expertiser la dalle et la résistance du béton!Dry
Que pensez-vous de tout cela?
Certains auraient-ils des choses à se reprocher???
Je suis très inquiet...Crying
Merci de me donner votre sentiment sur l'affaire.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Bischwihr (68)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
ça n'est pas 3 cm pour le recouvrement d'un acier ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Non, à l'intérieur, ça peut être 1 cm. (mais sans tolérances !)

Extrait BAEL :

Citation: A.7.1 protection des armatures
L'enrobage de toute armature est au moins égal à :
- 5 cm pour les ouvrages à la mer ou exposés aux embruns ou aux brouillards salins, ainsi que pour les ouvrages exposés à des
atmosphères très agressives (*) ;
- 3 cm pour les parois coffrées ou non qui sont soumises (ou sont susceptibles de l'être) à des actions agressives, ou à des
intempéries, ou des condensations, ou encore, eu égard à la destination des ouvrages, au contact d'un liquide (**) ;
- 1 cm pour des parois qui seraient situées dans des locaux couverts et clos et qui ne seraient pas exposées aux condensations.
COMMENTAIRE
L'enrobage est défini comme la distance de l'axe d'une armature à la paroi la plus voisine diminuée du rayon nominal de cette armature. L'attention est attirée sur le fait que les règles données ici sont valables pour toutes les armatures, qu'elles soient principales ou secondaires. Les enrobages minimaux fixés en A.7.2,4 doivent en outre être respectés. Il convient enfin de prévoir
l'enrobage minimal compte tenu de la dimension maximale des granulats et de la maniabilité du béton.
* Cet enrobage de 5 cm peut être réduit à 3 cm si, soit les armatures, soit le béton sont protégés par un procédé dont l'efficacité a
été démontrée.
** La valeur de 3 cm peut être ramenée à 2 cm lorsque le béton présente une résistance caractéristique supérieure à 40 MPa. En effet, l'efficacité de la protection apportée par l'enrobage est fonction de la compacité du béton, laquelle croît avec sa résistance.
Les enrobages des armatures doivent être strictement assurés à l'exécution, c'est-à-dire qu'ils ne comportent aucune tolérance en moins par rapport à la valeur nominale ; ceci implique qu'il faut tenir compte des enlèvements éventuels de matière postérieurs à la mise en place du béton. D'autre part, il y a lieu de s'assurer par des dessins de détail comportant toutes les armatures secondaires non calculées que ces conditions d'enrobage peuvent être satisfaites.
COMMENTAIRE
Le respect de l'enrobage exige une densité convenable de cales ou écarteurs entre les armatures et le coffrage, ainsi que des carcasses rendues suffisamment rigides par l'adjonction d'armatures secondaires qui ne résultent pas forcément des calculs réglementaires.


A voir les spectres sur la photo, j'ai de sérieux doutes, même avec 1 cm !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Bischwihr (68)
C'est effectivement limite!
Et concernant les fissures et le contrôle de résistance du béton de la part du bureau d'étude de la centrale sur le chantier, vous en pensez quoi?
Y a t'il un risque que la dalle soit démontée?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Bischwihr (68)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
On n'en pense rien tant que le contrôle n'est pas fait
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Bischwihr (68)
Mais est ce que ce sont des choses qui se pratiquent?
Le conducteur de travaux l'ayant évoqué, su nécessaire, cela m'avait surpris.
Cela ne doit pas être simple...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
De : Bischwihr (68)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Bonjour,

Je me permets de faire remonter ce post afin d'éviter d'ouvrir un autre topic car même sujet.

Notre dalle a été coulée jeudi, elle était belle






Avant de faire couler la dalle, j'avais demandé au CDT, puis au maçon, si on devait passer pour arroser vu les chaleurs en ce moment (et oui même en loire atlantique il fait beau
, peut être la première année qu'il fait aussi beau...comme par hasard. ), et les 2 mêmes réponses : non non, on met quelque chose (désolée j'ai pas retenue ) et ça permet de ne pas mettre d'eau. Car pour nous y a pas de problème si besoin, on passe tous les jours, non non c'est bon.

Sauf que là 2 jours après, c'est la cata .









Bien sûr on est en week end, et pas n'importe lequel un week de 4 jours donc je n'aurai pas de réponse du CDT avant mercredi, alors je panique, mon week end est fichu car moral à 0 à la vue de la dalle.....

On est en vide sanitaire, composé de poutrelles béton et de hourdis polystyrène à languettes. Dalle de compression en béton armé auto-nivelant. Dans la partie habitable ce plancher recevra un isolant de sol polyuréthane, épaisseur variable en fonction de l'étude thermique ainsi qu'une chape et un revêtement de sol.

Si quelqu'un pouvait me dire si c'est grave ou pas ? Si je lis bien le début du sujet, ça ressemble à des fissures de retrait.

Merci par avance, et bon week end
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 06 avril 2024 à 14h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir