Retour
Menu utilisateur
Menu

Augmentation abonnement 60A et liaison 6mm²

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 496 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour à tous,

Je trouve en général mes réponses électriques sur le forum mais pour une fois je partage avec vous mon soucis.

J'ai acheté une vieille maison ou l'abonnement EDF était à 6kV-30A. J'essaie de remettre l'électricité dans la norme et pour les besoins des travaux je suis passé à 12kV-60A (chauffe eau instantané entre autres).
eDRF est donc venu changer le vieux compteur (300€ pour un compteur neuf qui a cassé au bout d'un an et qu'eDRF a du remplacer et avec un compteur d'occasion...).
Le souci est qu'ils ont laissé la vieille liaison disjoncteur de branchement - tableau principal avec une phase/neutre en 6mm².
Donc si je tape vraiment une conso de 60A j'appréhende ce qui va se passer

Je me dis qu'en augmentant à 60A ils ont mis l'installation en danger en ne changeant pas la liaison.
Est-ce que vous pensez qu'eRDF a fait une erreur et doit revenir changer la liaison par du 16mm² ? est-ce qu'il faut repayer pour les faire revenir ?

Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous avez raison c'est dangereux

Mais vous vous trompez pour la responsabilité d'ERDF
Tout ce qui est en aval du disjoncteur de branchement est de votre ressort et pas de celui d'ERDF
Il faut donc faire ce remplacement pour passer à du 16² (pour 27m maxi), mais c'est à vous de le faire (ou à votre électricien)
C'est à cet effet que les bornes aval du disjoncteur de branchement ne sont pas plombées.

Inutile donc d'appeler ERDF.
Si vous ne savez pas le faire, appelez un électricien.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Merci Carminas.
Je pensais qu'on ne pouvait pas toucher le compteur erdf, mais effectivement pas de plomb et le depart des fils est accessible.
La manipulation etait simple et avec du 16mm² c'est tout de suite plus sur.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 11h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir