Retour
Menu utilisateur
Menu

Circuit de radiateur (eau chaude)

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.180 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Dijon (21)
Bonjour,

Je suis actuellement en train d'aménager mes combles avec un chauffage eau chaude en multicouche (PEX)

J'ai 4 radiateurs dont 1 sèche serviette.

Ma question est la suivante j'ai depuis ma chaudière 2 tuyaux qui arrivent noté (R pour Retour et A pour Arrivée), je voudrais savoir sur un radiateur 4 sorties ou je branche et avec quoi je branche mon R mon A et ma purge et mon bouchon ...

Ci dessous un schéma de mon idée de branchement du radiateur et un de mon installation.


http://picpaste.com/20140816_114956-V0xPU3W5.jpg

et

http://picpaste.com/20140816_115051-dSyydNWT.jpg

Merci de vos retours sur ces schémas
Messages : Env. 20
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Bonjour m1000,

Pourquoi vous voulez brancher l'arrivée en bas de votre radiateur et le retour en haut? L'inverse ne serait pas mieux?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Dijon (21)
Citation: Pourquoi vous voulez brancher l'arrivée en bas de votre radiateur et le retour en haut? L'inverse ne serait pas mieux?


Effectivement je ne sais pas ... l'inverse est mieux ? C'est une personne de mon entourage qui m'a conseillé ça en me disant que l'eau la plus chaude va remplir le radiateur ... mais j'ai posté sur ce forum car j'ai un gros doute et en rapport aux schémas posté je ferais l'inverse moi j'aurais mis ce qui est en bleu en rouge et vis versa ...
Messages : Env. 20
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonjour,

L'arrivée se fait toujours en haut et le départ toujours en bas, de préférence l'un à droite et l'autre à gauche.
Dans votre premier schéma vous inversez A et D et c'est parfait Wink

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Dijon (21)
Merci de vos réponses je refais un schéma propre dès que possible et je vous le soumets à validation
Messages : Env. 20
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Dijon (21)
Voici le schéma suite à vos recommandations :

http://picpaste.com/20140816_150243-K6HJpvCJ.jpg
Messages : Env. 20
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
m1000 a écrit:
Citation: Pourquoi vous voulez brancher l'arrivée en bas de votre radiateur et le retour en haut? L'inverse ne serait pas mieux?


Effectivement je ne sais pas ... l'inverse est mieux ? C'est une personne de mon entourage qui m'a conseillé ça en me disant que l'eau la plus chaude va remplir le radiateur ... mais j'ai posté sur ce forum car j'ai un gros doute et en rapport aux schémas posté je ferais l'inverse moi j'aurais mis ce qui est en bleu en rouge et vis versa ...


Visiblement, on vous a mal conseillé. L'arrivée se fait toujours en haut du radiateur et le retour en bas, c'est plus efficace car l'eau chaude remplit mieux le radiateur.
Sur votre schéma initial, on voit que le robinet thermostatique s'est placé sur le retour. Ça ne marche pas car l'eau chaude remplit déjà le radiateur avant que ce robinet la coupe. Si vous placez ce robinet sur l'arrivée, il la coupe déjà avant qu'elle remplit le radiateur.

PS: Votre dernier schéma est très bien.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Attention au radiateur R1 qui est semble t-il un modèle vertical, regardez la notice qui doit y être jointe. Ces radiateurs ne sont pas de simples "bidon", l'eau parcourt un chemin bien défini grâce à un jeu de chicanes.

Pour des radiateurs verticaux, l'arrivée et le départ se situent tous deux en haut ou tous deux en bas, c'est le cas par exemple des radiateurs ACOVA. Dans le cas où arrivée et départ sont en haut il n'y a pas besoin de purgeur ( on met deux bouchons en bas) le radiateur se purgera tout seul.

Cependant je n'affirmerais pas que toutes les marques fonctionnent comme ça.

@+
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Dijon (21)
Bern34 en fait R1 n'est pas un radiateur vertical mais un vrai grand radiateur horizontal que j'ai présenté comme ceci simplement car il sera collé au mur et j'ai supposé que la feuille était la pièce vu du haut ...

Je peux refaire un autre schéma si cela n'est pas lisible mais je vous assure que ce radiateur est horizontal (140x60x10)
Messages : Env. 20
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Si le radiateur est horizontal, oubliez ce que je viens de dire, tout est Ok.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Dijon (21)
Super pour vos conseils rapide !

Je résume l'arrivée toujours en haut avec le Thermostat et de l'autre côté la purge, le retour toujours en bas avec le bouchons de l'autre côté

Après un bon repérage des tuyaux et "Ya plus qu'a " comme on dit
Messages : Env. 20
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour
Juste un petit détail qui n'est mentionné nul part mais que tu as peut être prévu.
Sur le retour en sortie de radiateur,il faut un coude (ou un té) de réglage pour pouvoir équilibré l’installation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

oui, sur la sortie radiateur (retour) ne pas oublier le Té de réglage
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 21h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir