Retour
Menu utilisateur
Menu

Ventilation baie à galandage

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.037 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Nîmes (30)
Bonsoir, je possède une baie vitrée à galandage dans le salon ainsi que deux dans chaque chambre.
Comment procéder à un système d'aération dans ce genre de baies pour amener de l'air frais pour que le fonctionnement de la VMC simple flux soit optimum ?
J'ai cru comprendre que ce genre de baies était des passoires, or ne ne sens pas forcément d'air au niveau des montants.
L'air est présent, en bas au niveau des trous qui ont été réalisés pour évacuer l'eau de la condensation. Est-ce que ces trous suffisent pour la ventilation ?
Du coup il ne reste que la solution de percer une ouverture dans le coffre du volet roulant, au risque d'avoir un sifflement. Qu'en pensez vous?
L'étude de diagnostics à l'achat de la maison stipulait que la ventilation était insuffisante (je n'avais pas fait gaffe), qu'il fallait créer des entrées d'air dans les pièces principales... ce que je conçois mais comment ?
Quelqu'un a déjà eu ce cas la ?
Merci par avance.
Messages : Env. 20
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, J'ai une nièce qui a une maison récente avec deux grandes baie vitrées en alu, et il n'y a pas d'orifice de ventilation. Si c'était des portes fenêtres en PVC avec des ouvrants classiques, il faudrait absolument faire quelque chose, mais là pas besoin, surtout qu'elle a la porte d'entrée directe dans le séjour, donc avec les allées et venues, la maison est largement aérée. Il y a aussi l'escalier ouvert pour les chambres plus hautes en demi niveau, donc il n'y a aucun souci.

Si vous voulez mon avis, n'allez pas massacrer vos fenêtres ni votre coffre de volets roulants sans voir s'il se passe quelque chose. Donc attendez au moins une année. Il est probable que vous constaterez que tout va bien. Les DPE, ce n'est pas l'évangile.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pour les baies vitrée en alu, soit c'est livré avec les entrée d'air soit c'est posé sur les caissons de volets roulant soit certains découpe quelque centimetre de joint pour laisser passer l'air...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Nîmes (30)
Bonsoir, (petit problème d'internet d’où la longue absence !)
Déjà, un grand merci a vous pour vos réponses.

En fait, j'habite dans ma maison depuis novembre 2012 et je n'ai jamais constaté de problèmes de moisissures.
C'est un intérêt sur la construction qui m'a fait me poser ces questions de ventilation et comme je voyais que tout le monde avait des ventilations à leurs fenêtres, le stress quoi!!!

De plus un collègue qui pose des menuiseries depuis 7-8 ans m'a confirmé que pour les baies alu, pas besoin de ventilation, l'air était suffisant. Sa maison est pratiquement dans la même configuration que la mienne et il n'a pas d'aération sur ses baies alu.

En plus en galandage je ne vois pas comment une aération peut être présente sur la baie (hormis coffre volet roulant), l'air passe cependant plus facilement, (certes au détriment du thermique mais bon tant pis...!)

Pour infos également, ma VMC simple flux était branchée seulement sur la vitesse 2, ce qui veut dire que sur l'interrupteur soit j'avais "Rien" soit VMC en vitesse 2, cela faisait donc deux ans que ma vmc ne tournait pas (ouh le nul).
Donc si je n'ai pas eu de problème jusqu’à présent, j'en conclus que c'est tout bon non? En plus, j'aère tout les jours toutes les pièces de la maison pendant au moins dix minutes, donc ça doit aider.
Du coup un collègue a branché le câble de la VMX sur la position 1 (donc la VMC tourne tout le temps) en attendant de connecter la vitesse 2.

CONCLUSION : je ne touche a rien, en vérifiant de temps en temps!! lol

Merci en tout cas !
Messages : Env. 20
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

shinobi777 a écrit:....
De plus un collègue qui pose des menuiseries depuis 7-8 ans m'a confirmé que pour les baies alu, pas besoin de ventilation, l'air était suffisant. ...


étonnant et pas rassurant mais si çà convient c'est le principal
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Pour la VMC, l'interrupteur a DEUX POSITIONS, ce n'est pas MARCHE/ARRET, mais, VITESSE 1 ET VITESSE 2. Donc votre VMC était restée en vitesse 1.

Mettez la vitesse 2 lorsque vous prenez la douche par exemple, et laissez là au moins deux heures, à moins que vous n'ayez une fenêtre dans la salle de bain et que vous l'ouvriez au moins 15 mn en grand pour faire partir l'excès d'humidité, et aussi lorsque vous cuisinez, mais là aussi vous pouvez ouvrir en grand 5 mn si vous jugez qu'il y a de la vapeur.

Un conseil, couvrez le plus possible les casseroles pour réduire la vapeur, moins on en produit, moins on a à éliminer.
Vous devez avoir une hotte à recyclage, dans les maisons récentes, on ne peut plus mettre que ça, alors que c'est peu efficace puisque l'air humide reste dans la pièce. Tout cela à cause de l'étanchéité des maisons récentes. Si vous mettez une hotte à extraction très efficace, même si le débit est faible (300 à 900m3/ heures en position maximum) pour celles qui font 300 m3 h, ça reste tout de même très efficace.

Offrez vous un ou deux hygromètres, au moins vous saurez où vous en êtes.
Attention, il faut tenir compte de l'hygrométrie extérieure qui influence l'hygrométrie intérieure.

Sinon vous n'avez aucun souci à vous faire, votre VMC a fonctionné en vitesse lente, c'est tout. Laissez votre baie vitrée tranquille.

REMARQUE : une VMC ne dispense pas d'aérer. l'hiver 3 à 4 mn ouvert en grand suffisent, et si c'est en courant d'air, c'est encore mieux.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Nîmes (30)
LARZAC a écrit:Bonjour, Pour la VMC, l'interrupteur a DEUX POSITIONS, ce n'est pas MARCHE/ARRET, mais, VITESSE 1 ET VITESSE 2. Donc votre VMC était restée en vitesse 1..


Si si je vous assure, on a vérifié, l'aspiration était inexistante en soit disant vitesse 1, seule la "vitesse 2" fonctionnait, en fait il manquait un câble de liaison pour l'autre vitesse, relié à l'interrupteur. En gros sur la partie moteur de la VMC, il y a la Terre/Neutre/L1(qui n'était pas relié à l'interrupteur/L2... (enfin si j'ai bien compris ce que le collègue électricien m'a dit )

Effectivement, j'ai une bonne fenêtre dans la salle de bains (et une petite dans les WC), et j'avais l'habitude de l'ouvrir à chaque douche et pareil pour la cuisine, il faut dire que je suis un maniaque des odeurs, donc j'aère souvent.
Effectivement, plus on couvre les casseroles, moins il y a de l'humidité à chasser, il faut en prendre conscience et en plus on fait des économies d'énergie en chauffant plus vite ses casseroles ;)
J'ai bien une hotte à recyclage, dont l'air recyclé est relié à la sortie du tuyau du caisson de la VMC et est donc évacué par le toit...
J'ai également un hygromètre (que j'utilise souvent maintenant), et toutes les valeurs qu'il me donne me paraissent rassurantes selon les conditions (enfin si l’hygromètre est fiable, comment le savoir?...).

Concernant la baie vitrée alu en galandage du salon (j'en possède aussi 2 alus en galandage dans les 2 chambres), je ne touche à rien étant donné que je n'ai pas eu de problème jusqu’à présent en admettant que l'air qui pénètre est suffisant (en aérant tout les jours en plus).

Du coup je me pose la question de l'utilité d'une VMC qui fonctionne tout le temps, si on aère tout les jours toute la maison et que les pièces dites humides (salle de bains,WC, Cuisine) ont des fenêtres que l'on ouvre à chaque utilisation "de longue durée"... ???

Qu'en pensez-vous?

Merci en tout cas Larzac pour tous les conseils et vos exemples personnels.
Messages : Env. 20
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Nîmes (30)
***** a écrit:Bonsoir,

shinobi777 a écrit:....
De plus un collègue qui pose des menuiseries depuis 7-8 ans m'a confirmé que pour les baies alu, pas besoin de ventilation, l'air était suffisant. ...


étonnant et pas rassurant mais si çà convient c'est le principal


Effectivement ce n'est pas rassurant mais ça à l'air de fonctionner depuis 2 ans et demi, donc je ne pense pas m’embêter à percer les coffres de volet roulant ;) j'espère ne pas avoir tort !
Messages : Env. 20
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, En sommes d'après ce que vous dites, soit votre VMC est arrêtée (et ça, ce n'est pas normal), soit elle est en vitesse rapide.

Voyez votre électricien pour qu'il la branche correctement afin qu'il y ait soit la petite vitesse soit la grande selon la position de l'interrupteur.

Lorsque vous vous mettez à cuisiner, mettez la grande vitesse et laissez la au moins deux heures, idem lorsque vous prenez la douche, mettez la grande vitesse avant d'entrer dans la douche et laissez la au moins encore deux heures après.

Une hotte à recyclage est reliée à rien du tout, elle souffle l'air dans la pièce par le dessus. On ne la relie jamais à la VMC, ou alors, il y a un sérieux problème, car ce n'est pas fait pour ça. Et une hotte à extraction, a une évacuation directe vers l'extérieur et n'a rien à voir avec la VMC. Est-ce des professionnels qui vous ont installé tout ça ??? c'est bizarre

Pour les chambres, vous avez aussi des fenêtres coulissantes, comme ces pièces sont plus petites, peut-être qu'il ne faudrait pas se contenter du fait que l'étanchéité soit moins parfaite que sur des fenêtres PVC, et là peut-être qu'une petite aération sur le coffre serait indiquée malgré tout, alors que dans le séjour qui est bien plus grand, et avec des baies vitrées bien plus grandes, et la porte d'entrée qui est ouverte plusieurs fois par jour, vous n'en avez pas besoin.

Ce qui est le plus inquiétant, c'est que vous restiez sans VMC si vous ne la mettez pas en grande vitesse, même si vous aérez bien consciencieusement. Il vous faut faire remettre absolument ça en état de marche continue. Avec les maisons isolées la VMC Doit fonctionner en continu.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Nîmes (30)
Bonjour,
l'électricien vient ce soir brancher la VMC correctement.

1)
Du coup je me pose la question, que se passe t-il si la VMC aspire plus d'air qu'il n'en rentre vu qu'on se contente de l'étanchéité non parfaite des baies coulissantes alu en galandage du salon qui est ouvert sur la cuisine? y a t il une incidence sur le corps humain, du genre vertiges (oui je sais un peu extrême comme question mais je suis curieux ;))

2)
Au passage, quelles auraient été les conséquences d'une maison mal ventilée ? Tâches de moisissures dans les coins du plafond, condensation sur les vitres non? chose que je vois dans d'autres vieilles maisons ou les fenêtres rénovées sont en PVC et ou il n'y a pas d'aération.

3)
Pour placer une aération dans le coffre du volet roulant des chambres (qui est à l'extérieur), je procède comment ? (sachant que ce sont aussi des baies a galandage de 2m50 x 1m environ de mémoire, donc peut être suffisant comme non-étanchéité à l'air non ?)
Faire une dizaine de trous de forêt 8 dans l'isolant polystyrène puis dans le placo, fixer la grille sur le placo côté intérieur et éventuellement l'autre partie dans le coffre, dans la mesure ou cela ne gêne pas le mécanisme du volet roulant?
N'y aura t il pas des ponts thermiques à cet endroit la, de l'humidité qui va rentrer ?

4) En fait c'est bien une hotte à recyclage mais si vous voulez, il y a un caisson placo dans la cuisine qui recouvre l'évacuation de l'air sain et a priori l'air qui s'en échappe est relié au tuyau qui sort sur le toit, (c'est une déduction car je ne peux pas vérifier, il faudrait que je troue le placo pour voir)
En gros la vmc qui est dans le cellier (maison à toit plat donc impossible de mettre dans les combles) expulse l'air vicié par un tuyau qui rejoint le coffrage dans la cuisine , rejoint la sortie air recyclé de la hotte (qui a certainement un clapet anti retour) et sort part le toit.
Oui je sais ça n'a pas l'air académique et sûrement pas très clair, qu'en pensez-vous ? J'essaierai de faire un schéma + photos.

Merci pour toutes les réponses
Messages : Env. 20
De : Nîmes (30)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 23h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir