Question très technique : Pression d'eau d'arrivée + Pompe Surpresseur

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 779 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour

J'ai une question assez technique et complexe. Je souhaite alimenter en eau ma maison de deux étages par le conduit d'eau d'arrivée de la fontaine du village. 
Parfois l'eau arrive avec une forte puissance, parfois j'ai un filet d'eau et parfois rien du tout. 
J'ai installé un surpresseur l'année dernière pour alimenter avec une pression constante la maison quoiqu'il arrive. Ca a bien marché pendant 2 semaines mais un jour, surement du à une forte pression d'arrivée, tout à "exploser"  fuit à l'intérieur de la pompe. 
Du coup soit cela peut du à la qualité de la pompe soit du à la puissance forte de l'eau. La pompe ayant aspiré en même du cela a du faire pas bon ménage.

Auriez vous une solution a proposé ? Je pensais à un régulateur de pression d'eau en amont de la pompe. Qu'est ce que vous en penser ? est ce que cela peut marcher ? N'aurait il pas un conflit entre l'aspiration de la pompe et la régulation du régulateur, sauf si le regulateur va que dans un sens, non ?

Dans l'attente de votre aide car même à Leroy Merlin et Casto personne n'a su me répondre 

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut

L'hydraulique ne s'apprend pas en gsb pas étonnant qu 'ils ne vous répondent pas

Après qu'elle sont les caractéristiques de votre pompe ( courbe débit pression )
Avez vous calculer la HMT pour choisir la bonne pompe ?

Dans tous les cas ne jamais mettre de réducteur de pression sur l'aspiration

Avez vous un ballon tampon ?

A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour

Merci pour votre réponse.

Je ne sais pas calculé la HMT. En tout cas je dois refoulé 8 m de hauteur

Voici les caractéristiques de ma pompe :
[font='Century Gothic', Arial, sans-serif]Surpresseur Karcher BPP3000/42 
3000l/h
4 bar
40 m HMT

C'est bien ce que je pensais pour le réducteur de pression sur l'aspiration

Non je n'ai pas de ballon tampon en amont

Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gironde
Lien pas bonBiggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gironde
Savez vous à quelle profondeur est là conduite , qu'elle longueur de tuyau jusque chez vous en kel diamètre et matière ... Bref je penche déjà pour un choix de produit mauvais par rapport au besoin car dans la notice il est spécifié pour wc et non pour une maison qui demande beaucoup plus de solicitations à chaque ouverture de robinet qu un wc ....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
La conduite doit être a à moind d'1 mètre de profondeur. Le diamètre je ne l'ai pas (pas dans cette maison pour l'instant) mais c'est du standard. La longueur du tuyau jusqu'à chez moi doit être de 5 m à peu près mais c'est du plat.
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Vu qu'entre ma maison et l'endroit où est la pompe il y a environ 5 m même 7 je pense. Pourrais t on par exemple mettre le régulateur dès l'arrivée d'eau ce qui permet de ne pas avoir trop de pression et ainsi ne pas avoir de conflit avec l'aspiration de la pompe ?
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gironde
Grosse modô on arrive à une hmt de 35 si on se réfère à la courbe on atteint difficilement les 2m3 /h soit une pompe qui doit tirer à vide car pas assez puisant du coup le moteur force et tout pete
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Il y a une sécurité manque d'eau sur la pompe
et pour l'idée que je donnais dans le post précédent c'est pas bon ?
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gironde
Et voilà la notice le dit
Si l'appareil est utilisé en sur presseur, à l'entrée de la pompe la pression ne doit pas dépasser 1 barBiggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Effectivement bien vu

Du coup quelle est la solution ?
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gironde
Le problème est que la source à une pression irrégulière , c'est ça?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gironde
Le problème est que la source à une pression irrégulière , c'est ça?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Oui c'est bien cela 
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gironde
Un groupe surpresseur avec sécurité manque d'eau voire même avec un ballon tampon ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
C'est ce que j'avais pourtant mis
Le surpresseur avait la sécurité manque d'eau. 

Le régulateur, même loin de la pompe, j'oublie alors ?
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Il te faut un tampon en amont de la pompe y'a pas de secret
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Ok merci 

En tout cas merci pour le temps pris à m'aider !
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gironde
Je parle d'un groupe hydrophore en fait , soit une cuve avec une pompe et les sécurités qui faut ... ce ne serà certainement pas votre produit qui n'admet d'ailleurs pas une pression irrégulière , cela aurait dû par exemple être branché sur l'eau potable si vraiment manque de pression mais pas pour une source comme celle là
et ce ne serra pas ce prix là aussi

A+ Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 09h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir