Menu utilisateur
Menu

Fuite sur tuyau PEHD à cause de rayures !

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 219 fois
Herley
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Ancienneté : + de 3 ans
Le 01/01/2018 à 16h11
Fuite sur tuyau PEHD à cause de rayures !
Bonjour,

J'ai un problème de raccordement :
la partie de mon tuyau PEHD diamètre 25 qui sort dans mon local technique piscine est éraflé sur toute sa surface extérieur, ce qui implique un problème d'étanchéité au niveau du joint torique lorsque je met en place le raccord compression. Ce tuyau devra être raccordé a des tuyaux PVC pression pour le remplissage automatique de la piscine
De plus je ne peux plus retirer le tuyau !!!
Je me demandais s'il existait une astuce pour solutionner mon problème :
- faire fondre les rayures avec un produit (ça existe pour les fenêtres en pvc)
- coller sur du PVC pression et ce serait idéal pour moi (mais c'est pas commun et ce que j'ai pu glaner c'est que ce n'est pas vraiment possible)
- soudure... mais c'est un truc de pro...
j'attends vos suggestions avec impatience 
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
Manu65

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 900
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 1 an
Le 01/01/2018 à 16h22
Le PEHD ne se colle pas, ne se peint pas, ne se dissout pas. Par contre, ça se coupe, et ça fond ! Si c'est plutôt une arrête qui gène, peut-être l'enlever délicatement au couteau, comme si tu épluchais une asperge. Sinon, doucement au chalumeau, soit directement, soit en chauffant une lame pour lisser la surface. Mais c'est bien aléatoire.

Sinon : il y a des raccords à compression dans lesquels la compression est effectuée en entrant le tuyau dans le raccord (c'est dur) ; et d'autres (en métal) où tout entre facilement et c'est en vissant que ça comprime le joint. Peut-être qu'en utilisant un raccord de ce type, et en serrant bien fort, il y a une petite chance que ça puisse suffire...

Autre solution radicale : souder un raccord ou un autre morceau de tuyau, soit avec une machine que les plombiers peuvent avoir ; soit avec un manchon soudable (c'est le manchon qui chauffe, mais il faut aussi une machine pour alimenter la résistance du manchon) ; soit avec les moyens du bord :
* chauffer une plaque de métal bien lisse, un peu épaisse ;
* poser simultanément les extrémités respectives des deux pièces à souder dessus, ça fond ;
* coller vite les pièces l'une sur l'autre, avant que ça durcisse ;
* le risque est que le bourrelet de soudure, interne au tuyau, en réduise trop le diamètre.
1
Lien direct vers mon récit : paillepoutre.forumconstruire.com
Partager
Herley
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Ancienneté : + de 3 ans
Le 01/01/2018 à 19h07
Je te remercie manu65... j'ai pensé à la solution du joins comprimé par serrage mais je n'ai pas vue de tels raccords, les seuls qui sont utilisés à ma connaissance sont les joint torique via les raccord plastique type "plasson" ou ceux en laiton, mais dans ces cas là le joints entours simplement le tuyau et on ne peu pas augmenter la pression sur le joint
0
Partager
Manu65

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 900
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 1 an
Le 01/01/2018 à 19h13
Voilà, les Plasson faut forcer, c'est ça qui comprime le joint.

Les raccords à compression en laiton, c'est le vissage de l'écrou tournant qui comprime le joint torique, et en serrant fort, ça peut peut-être comprimer plus le joint, et suffire à juguler la fuite. Peut-être qu'il est possible d'essayer un joint de même diamètre, mais avec un tore légèrement plus épais...
1
Lien direct vers mon récit : paillepoutre.forumconstruire.com
Partager
Raymond037

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 01/01/2018 à 20h01
Bonsoir,
Si l'éraflure est profonde de seulement 1/2 mm, aucun raccord à compression, torique ou plat, ne fera l'étanchéité. Il suffit seulement, puisqu'un raccord par l'extérieur ne convient pas, d'en faire un par l'intérieur: Un raccord laiton Femelle pour tuyau d'arrosage, à visser sur un raccord mâle à visser en PVC :
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-pvc[...]LBP3JYkJVQaAixOEALw_wcB

le raccord laiton devra peut être être enfoncé à force (chauffer le bout du tuyau à l'eau bouillante éventuellement), et mettre un collier de serrage inox par dessus sur le tuyau PEHD.
1
Partager
foues

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 10 ans
Le 02/01/2018 à 11h46
Bonjour
La marque "HUOT" fait des raccords a compression dont le joint torique est remplacé par un joint epais et large ce qui generalement suffit a palier aux rayures du PEHD.
1
Partager
bouba 33

Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
Le 02/01/2018 à 23h57
Bjr deux solution soit les rayures sont superficielles une lame de cutter passer a l equerre comme un racloir les elimine et restaure l etancheitée soit c est plus profond et on utilise des racords ancienne generation ( tres utilise ds la pose des aduction d eau patie male a inserer ds la partie interne(a rentrer au marteau) avec joint elastomere large ds les cas extreme une resine ajoutée a ce type de racords permet de rendre etanche .Si malgres tout c est vraiment trop rayé on coupe 30 cms avant et on manchonne avec un couliseau a+TongueTongueW00tW00t
1
Partager
Herley
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Ancienneté : + de 3 ans
Le 06/01/2018 à 18h00
Merci à tous pour vos contributions, toutes les idées sont bonnes et le principe des raccords Huhot est séducteur d'autant plus qu'il en font en laiton à 135° ce qui pourrait bien me servir pour les faire arrivés droit.
0
Partager
En cache depuis le mercredi 10 janvier 2018 à 14h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Tuyauterie douche encastrée : le gel ? »
Discussion lancée par Bigre59 - 1 réponses
« Pression insuffisante »
Discussion lancée par So0paman - 6 réponses
« Évacuation eau use »
Discussion lancée par Athenasst - 9 réponses
« Probleme avec ma pression d'eau »
Discussion lancée par zouille83 - 15 réponses
« Problème de pression d'eau. »
Discussion lancée par Nono4784 - 5 réponses
« Pression trop faible, ajouter une pompe ? »
Discussion lancée par zoocoral - 2 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir